Autor Téma: Stretli ste sa s vybavením chrániča na obvode pre tepelné čerpadlo?  (Přečteno 13397 krát)
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« kdy: 22.01.2017, 17:08 »



Riešil niekto z vás vybavenie FI, ktorý je pre obvod TČ?
Na danom chrániči sú dva ističe pre TČ (B20/3 a B16/1),  altánok a 3F zásuvka. Nemal som pri prvej návšteve merací prístroj tak som zatiaľ odpojil altánok a zásuvku a skontroloval zapojenia TČ.
Nič podozrivé som nenašiel.
Chránič aj napriek tomu vypadol. Chránič vypadne, hocikedy a nepravidelne, niekedy týždeň inokedy mesiac.
TČ je Daikin.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 22.01.2017, 19:17 »

Chtělo by to schéma zapojení.
Jak je zapojen signál HDO?
Osobně bych toik věcí rozdílného charakteru na jeden FI, nezapojoval. Šok
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.01.2017, 19:35 »

Ty obvody, co jste odpojil, jste odpojil celé nebo jen fázové vodiče?
Tepelné čerpadlo má v sobě nějakou elektroniku? Pravděpodobně tam bude nějaký spínaný zdroj, s kondenzátorem na vstupu, možná tam může být problém...

Musí tam pro to tepelné čerpadlo ten proudový chránič být? Tedy ne že bych, nabádal k tomu ho zrušit, ale osobně raději tepelné čerpadlo pospojím, než zachráničuju.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.01.2017, 22:20 »

Cerpadlo ma kompresor riadeny frekvencnym menicom ? Co tak unikajuce prudy pri istych otackach a zatazi - preto ta nahodnost vypadavania.

Cerpadlo nebude obsluhovat laik, ani sa v nom vrtat pod napatim, skor to vidim na pospojenie krytu a potrubi pre medium, ak su kovove.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.01.2017, 22:35 »

Musí tam pro to tepelné čerpadlo ten proudový chránič být? Tedy ne že bych, nabádal k tomu ho zrušit, ale osobně raději tepelné čerpadlo pospojím, než zachráničuju.

Také bych se takto zeptal.
Montovat proudové chrániče za každou cenu?
Na příklad v průmyslu nedovolím na pevné instalované stroje osazovat Fi.
Dávám přednost pospojování.
A na zásuvky zcela vyjimečně podle prostorů a vnějších vlivů.
Altánek, kde je světlo a zásuvka  bych bral přes FI, ale tepelné čerpadlo?
Kde je "psáno jest?"

Osobně bych toik věcí rozdílného charakteru na jeden FI, nezapojoval. Šok

 Palec vzhůru

Je dobré rozlišovat obvody a oddělovat....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.01.2017, 23:15 »

...
Osobně bych tolik věcí rozdílného charakteru na jeden FI, nezapojoval. Šok
Ona nám to tak trochu "našeptává" i norma, že závada v jednom okruhu nemá ovlivnit jiný okruh. Vždycky by se mělo rozumně zvážit kolik ušetříme a jaké komplikace přinese použití jednoho ochranného prvku pro více okruhů, spotřebičů,...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.01.2017, 23:26 »

Z dotazu nevyplývá, zdá je to RCD typu B ( typ A a AC není přípustný pro TČ)
Viz ČSN EN 50178
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 22.01.2017, 23:37 »

... tak som zatiaľ odpojil altánok a zásuvku a skontroloval zapojenia TČ.
Nič podozrivé som nenašiel.
Chránič aj napriek tomu vypadol. Chránič vypadne, hocikedy a nepravidelne, niekedy týždeň inokedy mesiac...
Hypotézy:
1) někde je narušená izolace. RCD oprávněně hlásí problém a jeho náhrada pospojením by byla léčbou symptomů, nikoli příčiny.
2) TČ má velký rozběhový proud (nejspíš je tedy bezměničové) a RCD by měl mít zvýšenou rázovou odolnost (typ G),  kterou však nemá.
3) velké unikající proudy odrušovacími kondenzátory. Pokud je TČ třífázové a chránič také, měly by se tyto proudy v chrániči navzájem kompenzovat, ale mohl by být jeden kond vadný.
4) napájení TČ je občas spínáno/vypínáno (HDO?) a při tom vznikají velké proudové rázy (odrušovací kondy, vstupní strana měniče) - viz hypotéza 2).
5) RCD je vadný, vybavuje na křivé podívání.
Která hypotéza platí, to se asi bez schématu, identifikace typů a měření na místě neobejde.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Vladimír Kopřiva
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.01.2017, 10:29 »

Řešil jsem podobnou závadu nepravidelného vypínání chrániče před TČ. Hořely svorky před motorem kompresoru. Byly uloženy v tepelné izolaci agregátu a vzniklý popel náhodně utvářel
svod.
Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.01.2017, 12:06 »

Ďakujem za rady. Ja osobne by som TČ tiež nedával na chránič, ale ono to robil niekto iný, ja už len riešim závadu po rokoch. Či zákazník má HDO som si nevšimol, ale HDO isto nevypína TČ cez stykáč, a ani k nemu nie je privedené ovládanie HDO. Zistím si to.
Chránič je tam klasický AC 30mA, jeho stav som ešte nemeral ako som už písal.
TO Vladimír Kopřiva:
celé TČ som nemal rozobrate, bol som rád, že sa mi dal zhodiť kryt, vzhľadom na pretrvavajúce mrazy u nás, TČ bolo "mierne" zamrznuté, ale môžem sa neskôr zamerať aj na túto možnosť.
Zaznamenáno
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 23.01.2017, 15:57 »

Jaký typ čerpadla to je?
U tč. země-voda ,  voda-voda bývá integrovaný i dohřev často odstupňovaný po 3kW do 9kW(Niebe) ,  který je blokován pomocí HDO. Nemůže být vadná některá z topných patron?
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.01.2017, 09:49 »

Přesně toto jsem řešil před nedávnem, vadná top. tyč dohřevu, při teplotě někde mezi 30 a 40C izolační odpor 500 kOhm. po zapnutí dohřevu zkrat a výpadek jističe 25A.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.01.2017, 18:07 »

TČ vzduch voda Daikin Altherma (niečo podobné http://www.dobraklima.sk/tepelne-cerpadlo-daikin-altherma-lt-6-kw-ehvh08s26cb9w-erlq006cv3-len-vykurovanie)

HDO nespína TČ, to ide 24hod.

V tomto prípade nevyhadzuje istič, ale len chránič.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 24.01.2017, 19:32 »

Holt tam někde utíká proud na vodič PE.
Co takhle zkusit měřící přístroj pro spotřebiče?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 26.01.2017, 10:31 »

Doma mám tepelné čerpadlo zapojené přes PCH typu A, 2,2kW příkonu a bez FM, tedy spínaný kompresor  stykačem už asi 6 let a nepamatuji žádné padání Chrániče.

Přesně toto jsem řešil před nedávnem, vadná top. tyč dohřevu, při teplotě někde mezi 30 a 40C izolační odpor 500 kOhm. po zapnutí dohřevu zkrat a výpadek jističe 25A.

S tím se potkávám poměrně často. Během měření se vše zdá OK, ale po zapnutí to trvá od 1-20minut a chránič je venku. Pokud pojmu takové podezření, těleso trochu ohřeji a provedeu měření izolace, nebo ho "otestuji "  4kV zdrojem (na Espojce byl k vidění). ZDravé těleso je v pohodě, vadné okamžitě "práskne"  Škleb a ukáže i kde je problém.
Především to řeším u akumulačních a saunových kamen, el. topení u vzduchotechnik y a podobně.  U bojlerů a elektrokotlů s namočeným tělesem ve vodě to řeším rovnou výměnou a neztrácím s tím čas.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.