| | |-+  Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?  (Přečteno 759 krát)
slavaondra
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.01.2017, 17:29 »


Investor chce připojit garáž, která je od R1 vzdálená 120m a od R2 vzdálená 70m. V R2 je však pouze TN-S. TN-C-S je pouze v R1. Přívod do R2 je 5x6. I když tento průřez na danou vzdálenost nebude problém dělám si obavy, aby takto dlouhá trasa nedělala potíže s FI.

Varianta 1 je tedy připojit garáž, kde HL FA bude  3F 16A/B CYKY 5x6 (C) z R2

Varianta 2, která se mě osobně líbí více je připojit R3 (rozvaděč v garáži) 4x10 z R1 a rozdělit PEN přímo v něm. Jelikož tam investor plánuje do budoucna možné nějaké mašinky (vrtačku nebo míchačku?, sám neví) bude tam takto možné přidat i MET a dodělat spojení na jeden potenciál. Je to ale zatím jen a osobně má vize, mnohem dražší a mnohem komplikovanějš í.

Jaký je na to váš názor? Rád si nechám poradit.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.01.2017, 18:36 »

...dělám si obavy, aby takto dlouhá trasa nedělala potíže s FI...
To je již vedení mezi R1 a R2 chráněno RCD?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
slavaondra
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.01.2017, 18:50 »

Ano, bohužel je zde FI 30mA. Je to starší elektroinstala ce. Žel k mé aktuální nelibosti. Být tam alespoň hl FI 300... Předrátování si za těchto podmínek nedovedu dobře představit.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.01.2017, 19:34 »


1. Chce to nakreslit jednopólové schéma komplet
2. Přívody s jištěním  pro R1 a R2
3. Rozvaděče R1 a R2 jsou již v měřené části ?
4. Lze přívod pro R3 napojit před uvedený chránič,
5. Jaké jsou vlastnické vztahy pro napojení
6. Nelze R3 napojit přímo z napájecího rozvaděče R1 a R2?

Pro rozhodování uvádíme málo informací, včetně jističe před elektroměrem v R3.
Požadovaný příkon je nutno znát a pak spočítat ztráty a navrhnou ekonomický přívodní kabel.
Položená otázka neřeší váš problém, to bude to poslední.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.01.2017, 22:58 »

Si v garáži/dílně přejděte do TT a pohodička.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.142 sekund, 23 dotazů.