|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  ARisk#9 Co je to harmonická frekvence? Proč je velký problém 3. harmonická?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: ARisk#9 Co je to harmonická frekvence? Proč je velký problém 3. harmonická?  (Přečteno 14021 krát)
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 08.01.2017, 22:13 »

Důvod?
Jednoducho preto, že ak sa bavíme o harmonických, ktoré sú spôsobované nelineárnymi záťažami slovo "vyššie" je tam v podstate zbytočne. A aj preto, že je tento pojem takto v medzinárodných technických normách definovaný, a ako aj uviedol p.Schwarz: "Technik by se měl vyjadřovat přesně!"

Aby som však bol korektný, aj ja ešte celkom často nesprávne používam spojenie "vyššie harmonické".  Úsměv   
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 08.01.2017, 22:34 »

Jednoducho preto, že ak sa bavíme o harmonických, ktoré sú spôsobované nelineárnymi záťažami slovo "vyššie" je tam v podstate zbytočne...
Není tam zbytečné,  odlišuje základní (první) harmonickou od těch ostatních (2. a ještě vyšší). Stále nerozumím tomu, proč je podle Vás termín "vyšší harmonické" nesprávný nebo nevhodný.
Podle mne je správnější (přesnější a výstižnější) než pouhé "harmonické",  protože u těch nikdy nevíte s jistotou, jestli tím původce výroku myslí všechny, nebo jen ty vyšší. I první harmonická je harmonická.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 09.01.2017, 07:48 »

Za předpokladu, že harmonické jsou celočíselným násobkem základní harmonické a meziharmonické jsou neceločíselným násobkem, kdy nižší harmonická je speciálním případem meziharmonické, tak je opravdu zbytečné používat slovo „vyšší“. Význam to má jen u odlišení vyšších harmonických od základní, ale pokud se řeší základní harmonická, bývá toto přídavné jméno uvedeno. A určitě je praktičtější termínově odlišit jednu frekvenci od všech ostatních než všechny ostatní frekvence od jedné. Zejména, pokud se použije množné číslo, tam je úplně jasné, že harmonické musí obsahovat i vyšší, minimálně jednu. Takže termíny základní harmonická, harmonická a meziharmonická popisují problematiku úplně.
Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 09.01.2017, 08:46 »

A proč se bojím nejvíc třetí harmonické?
Protože v trojfázové soustavě se mně proudy třetí harmonické vracejí přes PEN vodič


Podľa princípu superpozície:
 Základná harmonická prúdu vracajúceho cez PEN je násobkom tri základnej harmonickej prúdu cez fázový vodič, tj. 150 Hz.
Ak by sme pokračovali, tak ďalšie harmonické prúdu vracajúceho cez PEN vodič sú 300, 450, 600... Hz

Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 09.01.2017, 09:29 »

Za předpokladu, že harmonické jsou celočíselným násobkem základní harmonické a meziharmonické jsou neceločíselným násobkem, kdy nižší harmonická je speciálním případem meziharmonické, tak je opravdu zbytečné používat slovo „vyšší“. Význam to má jen u odlišení vyšších harmonických od základní, ale pokud se řeší základní harmonická, bývá toto přídavné jméno uvedeno. A určitě je praktičtější termínově odlišit jednu frekvenci od všech ostatních než všechny ostatní frekvence od jedné. Zejména, pokud se použije množné číslo, tam je úplně jasné, že harmonické musí obsahovat i vyšší, minimálně jednu. Takže termíny základní harmonická, harmonická a meziharmonická popisují problematiku úplně.
Veľmi dobré vysvetlenie p.Strycharski, vďaka. Presne o toto mi išlo. Slovo vyššie je tam naozaj zbytočné. Aj keď sa v odborných textoch toto spojenie ešte veľmi často používa a to nie len u nás ale aj v angličtine ako harmonické vyššieho rádu. "higher order harmonics". 
Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.