| | |-+  Je možné v rámci jednoho pož. úseku vést kabeláž, která není funkční při požáru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je možné v rámci jednoho pož. úseku vést kabeláž, která není funkční při požáru?  (Přečteno 1533 krát)
Demcakovic Lukas
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 13.01.2017, 10:26 »

Dobře to máte pravdu. Změním tedy trochu otázku.

Chtěl bych vědět jak má být splněna výše uvedená normová podmínka v níže uvedeném případě.

Prostor má plochu např. 700m2, bez SDK podhledu. Jedná se o otevřený prostor, tak trochu industriální. Nad tímto otevřeným prostorem jsou umístěna technologická zařízení (klimatizace, vzduchotechnik a,..).

Předpokládejme, že kabelová trasa funkční při požáru je umístěna nad technologií. Nouzová svítidla jsou však pod technologií.

Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 13.01.2017, 10:40 »

Tak nevím. Buď si sedíte na vedení, anebo se budete jako "gramodeska" ptát dokola tak dlouho, dokud vám někdo neodsouhlasí Vaše řešení?
Projektuji funkční kabely od CPS až k poslednímu svítidlu.
Čemu na tom nerozumíte?

Pročítám celou diskusi pro poučení.
Mám ale takový dojem, že se míchají dvě věcí.
Jednou záležitosti je provedení elektriky a druhou je provedení stavby.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Hlavatý.
*
Online Online




WWW
« Odpověď #32 kdy: 13.01.2017, 10:57 »

Todle nemá smysl  Smích
Gramodeska

Předpokládám že projektujete dle ČSN 73 0848 čl. 4.2.1...
Tak tedy jinak. V daném případě projektuji kabely splňující IEC 60331-21, uchycené v souladu s požadavky ČSN 73 0895. Víc už nevím, co k tomu dodat.
Zaznamenáno

Projekce elektro silnoproud vn a nn, s primárním zaměřením na elektroinstala ce v průmyslu, trafostanice, technologické a zdravotnické instalace. ePLAN Electric P8 + BIM
Více info viz www.EEProjekt. cz
www.JanHlavaty .cz
Demcakovic Lukas
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 13.01.2017, 11:08 »

Todle nemá smysl  Smích
Gramodeska

Pane Hlavatý já se omlouvám, možná neumím správně položit otázku. Přesto děkuji vám i všem ostatním za trpělivost.

Už jsme si vyjasnili kabeláž a závaznost ustanovení ČSN 73 0848. Takže odpověď na mou původní otázku je: Není možné v rámci jednoho požárního úseku vést kabeláž, která není funkční při požáru.

Já tento fakt přijímám.
Ale ptám se na konkrétní příklad, který nevím jak bych v praxi řešil, aby byl v souladu s normou.

Přiložil jsem obrázek. Kde na chodbě je pod stropem např. technologické zařízení VZT. A zároveň pod VZT jsou nouzová svítidla.


* no.png (11.38 KB, 896x474 - prohlédnuto 55 krát.)
Zaznamenáno
Miroslav Revús
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 13.01.2017, 14:26 »

Ak som to správne pochopil, tak popri rozvodoch s funkčnou integritou bude treba prerobiť aj strop, ktorý v súčasnosti nezodpovedá požiarnym predpisom.
Zaznamenáno
Demcakovic Lukas
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 13.01.2017, 20:51 »

Ak som to správne pochopil, tak popri rozvodoch s funkčnou integritou bude treba prerobiť aj strop, ktorý v súčasnosti nezodpovedá požiarnym predpisom.

To snad trochu přeháníte ne? To by nebylo možné, aby na stropě v žádné budově nebylo nic.
Zaznamenáno
Demcakovic Lukas
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 16.01.2017, 09:42 »

Na otázku, která byla položena na začátku jsem se dostal odpověď, že není možné v rámci jednoho pož. úseku vést kabeláž, která není funkční při požáru.

Bohužel jsem zatím nenašel správné řešení jak instalovat NO a přívodní kabeláž v budovách, kde jsou například snížené stropy a nouzové osvětlení je součástí takových stropů.

Jak to řešíte Vy?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 16.01.2017, 09:51 »

To jako aby prchající dobře viděl strop který mu právě padá na šišku?
Zaznamenáno
Demcakovic Lukas
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 16.01.2017, 10:13 »

To jako aby prchající dobře viděl strop který mu právě padá na šišku?

Rozumím Vaší reakci  Mrknutí

Ale jak je potom absurdní provádět instalaci funkční při požáru, když jsou svítidla instalována v podhledu, nebo jsou nad svítidly umístěny technologie.

To znamená, že budu mít kabeláž funkční při požáru až k poslednímu svítidlu, nad kterým je stejně umístěna technologie. Nebo bude v té místnosti hořet a stejně to svítidlo nezajistí funkčnost vzhledem ke konstrukci svítidel.
Zaznamenáno
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 16.01.2017, 10:35 »

Rozumím Vaší reakci  Mrknutí

Ale jak je potom absurdní provádět instalaci funkční při požáru, když jsou svítidla instalována v podhledu, nebo jsou nad svítidly umístěny technologie.

To znamená, že budu mít kabeláž funkční při požáru až k poslednímu svítidlu, nad kterým je stejně umístěna technologie. Nebo bude v té místnosti hořet a stejně to svítidlo nezajistí funkčnost vzhledem ke konstrukci svítidel.

Vážený pane,
smiřte se s tím, že naše předpisy velmi často kolidují mezi sebou.
Bežná praxe na stavbě je taková, že instalujeme 60min trasu pro NO na stavební konstrukce s 30min odolností (zdi, stropy,...). Je to volovina, ale je to tak.

HOWG  Mrknutí
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 16.01.2017, 10:40 »

Nechtěl bych být tím na koho se ukáže prstem, až se to bude vyšetřovat... Takže já jsem NO měl navrhnuté správně, nainstalované taktéž byly správně, ale nemohu za to že stavebně to bylo navrhnuté na jinou požární odolnost..
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze použít kabely CYKYLO pro vedení po dřevě?
 Jsou 12V halogeny bezpečné v dřevostavbách?
 Lze hasit el. zařízení vodním hasícím přístrojem?
 Musí být u starších bytových domů také požárně dělící konstrukce?
 Použili byste CYKYLo jako kabel se zaručenou funkčností při požáru?
 Co si myslíte o této ucpávce prostupu kabelů?
 Může být v garáži rodinného domku instalován přímotopný elektrokotel a HR?
 Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
 Nemusí být průchody připojovacích kabelů pro svítidla opatřena ucpávkami?
 Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru?
 Může mi někdo poradit literaturu a způsob výběru požárních hlásičů?
 Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru?
 Hořelo by v Bruselu, kdyby použili CYKY kabely?
 Četli jste již novou požární normu pro kabelové rozvody ČSN 73 0848?
 Musí se ukládat protipožární kabel v plechové liště?
 Je povinnost RT kontrolovat při revizi autonomní hlásič požáru?
 Jak řešit uložení kabelů pro požárně bezpečnostní zařízení?
 K praktickému provedení elektrického zařízení staveb
 Požární bezpečnost kabelových rozvodů
 Je možné uchycovat PBZ na nezkoušené konstrukce?
 Instalace v hořlavých podkladech a na nich
 O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
 Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
 SCHRACK: Přednáška o požární bezpečnosti staveb
 Kabelové rozvody z hlediska projektů požární bezpečnosti
 Ukázka zásahu hasičů z Vojkovic
 Jak instalovat a nevyhořet
 Jak vypadá protipožární jistič ?
 DEHN: Svodiče přepětí jako důležité protipožární opatření budov
 Požární bezpečnost staveb a instalací
 Požadavky "hasičů" na požární bezpečnost staveb z hlediska elektrických instalací
 LIVE:Nač byste se zeptali vyšetřovatele požárů? Ve čtvrtek v 8 večer bude šance!
 Máte představu jak se ohnou kabelové trasy při požáru?
 Chcete vyhořet? Žádný problém...
 Jak jistit přístroj na půdě proti požáru?
 Novinky v protipožárních systémech KOPOS 2014
 OBO: FireBox T krabice se zachováním funkčnosti
 Jak musí být omezeno nebezpečí šíření požáru a jeho následky?
 Jaké požárně odolné krabice používáte vy?
 Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob ve vztahu k elektrickým zařízením
 V Praze se uskuteční seminář Protipožární ochrana budov a staveb
 Projektujete systémy tras od HL systému?
 Požární bezpečnost staveb a elektrické rozvody
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Problematika odpojování elektroinstalace bytů při požáru
 Vyšetřování příčin požárů #3
 Vyšetřování příčiny požáru #4
 Z čeho máte obavu abyste dodrželi správně v případě požární bezpečnosti?
 Jak moc jsou nebezpečné vadné kontakty?
 Jakého stupně hořlavosti jsou el. instalační krabice v umakartovém jádře bytu?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 HILTI: Protipožární kabelový disk CFS-D 25
 ARisk#14 Jaké jsou nejčastější prohřešky proti požární bezpečnosti?
 Existuje nějaká požárně odolná krabice, vhodná pro prodloužení kabelu?
 Jaké použít odbočné krabice pro zachování funční schopnost E15?
 Požární úseky a stavební konstrukce prostorů kabelových rozvodů a tras
 OBO: Katalog systémů pro zachování funkčnosti při požáru BBS
 Přetížitelné záložní zdroje ASTIP efektivní zálohování zařízení s el. motorem napájení el. protipožárních zařízení (zabezpečení)
 S jakým uložením kabelů se počítá po jejich protipožárním nástřiku?
 RITTAL: Certifikované protipožární skříně s odolností EI 30 DP1
 Víte co udělá dřevěná deska, když do ní pustíte 15000V?
 Co vám ještě chybí za informaci z oblasti zachování funkční integrity při požáru?
 Kterými systémy navrhujete instalace se zachováním funkčnosti při požárech?
 KOPOS: Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru
 Je nutná požární odolnost rozvodnic měření při rekonstrukci 5 patrového BD?
 Doporučíte mi výrobce či konstruktéry protipožárních uzávěrů?
 Lze použít nátěr HILTI CP 679A ve smyslu požadavků ČSN 332000-4-482?
 Ako má byť predpísaný, zrealizovaný prestup káblov železovou konštrukciou?
 Může být utěsněn jen jeden kabelový prostup?