Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 11.01.2017, 17:55 »

a naopak........ ..........já nemůžu nikde najít, že v případě uvedených EPS musím používat dutinky. A teď "babo raď " :-)
Já si to vykládám tak, že když je u svorky vyznačeno, že je určena pro slaněný vodič průřezu XY, tak se tím myslí bez nalisované dutinky. S nalisovanou dutinkou se vodič pro svorku stává vodičem plným.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 11.01.2017, 18:28 »

Já si to vykládám tak, že když je u svorky vyznačeno, že je určena pro slaněný vodič průřezu XY, tak se tím myslí bez nalisované dutinky. S nalisovanou dutinkou se vodič pro svorku stává vodičem plným.

Od toho ty dutinky snad jsou, ne?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 11.01.2017, 18:50 »

Od toho ty dutinky snad jsou, ne?
No právě. Takže co tu vlastně řešíme?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 12.01.2017, 07:58 »

Já si to vykládám tak, že když je u svorky vyznačeno, že je určena pro slaněný vodič průřezu XY, tak se tím myslí bez nalisované dutinky. S nalisovanou dutinkou se vodič pro svorku stává vodičem plným.

Přesně tak.
Toto je jasná odpověď.
Všechny ostatní jsou o tom, jak kdo co dělá, což je sice v pořádku, ale v tomto vláknu
jaksi mimo mísu.
Snad tu všichni víme jak je to s dutinkami a slaněnými vodiči.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #22 kdy: 12.01.2017, 11:01 »

Vyjádření technického zástupce firmy Elektro, Bečov nad Teplou........ .........

U třmenových svorek je doporučeno použití dutinky, ale použitá být nemusí. Takže platí, že pro EPS 1,2,3 není povinnost použití dutinky, ale u EPS 4 tam už není třmenové upnutí a tam dutinku musíte použít. Možná by to bylo dobré doplnit i do katalogu k EPS 4, že musí být použita dutinka u slaněných vodičů.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 12.01.2017, 12:31 »

Já si to vykládám tak, že když je u svorky vyznačeno, že je určena pro slaněný vodič průřezu XY, tak se tím myslí bez nalisované dutinky. S nalisovanou dutinkou se vodič pro svorku stává vodičem plným.

Vyjádření technického zástupce firmy Elektro, Bečov nad Teplou........ .........

U třmenových svorek je doporučeno použití dutinky, ale použitá být nemusí. Takže platí, že pro EPS 1,2,3 není povinnost použití dutinky, ale u EPS 4 tam už není třmenové upnutí a tam dutinku musíte použít. Možná by to bylo dobré doplnit i do katalogu k EPS 4, že musí být použita dutinka u slaněných vodičů.

Přesně tak.
Toto je jasná odpověď.
Všechny ostatní jsou o tom, jak kdo co dělá, což je sice v pořádku, ale v tomto vláknu
jaksi mimo mísu.
Snad tu všichni víme jak je to s dutinkami a slaněnými vodiči.

Seminář s Technologie a používání dutinek se blíží ke konci.
Chtěl bych za žáky toho semináře poděkovat lektorům, jak
Ivanovi tak Pavlovi za dobré vedení a za vyčerpávající odpovědi.

PS. Nedávno jsem při revizi stroje pozoroval montéra, jak na některé vodiče nedává  dutinky. Používal k propojování modrý slaněný vodič 1,5 mm2. Na obranu říkal, že mu to do svorky s dutinkou nevleze. Tak jsem se díval na jeho krimpovačky a vytáhl jsem své a po zakrimpování to do svorky vlezlo. Montér se tomu divil....jenže používal čtvercové čelisti a na mých kleštích byl HEX. " Kup si pořádné kleště a budeš mít po problému..."
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 12.01.2017, 13:52 »

Svorkovnice DEHN řady R15 (A až D) myslím nabízí vše co člověk při těchto aplikacích potřebuje. Stačí si jen vybrat.
Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 24 dotazů.