Autor Téma: Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?  (Přečteno 1781 krát)
krteczek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.01.2017, 15:53 »


Potřebuji dodatečně přidat ekvipotenciáln í svorkovnici.
Vedení HOP je  slaněným CYA 25mm a k ní ještě přidat další 25mm slaněné vodiče.
Pokud jsem správně pochopil normu, je nutno konce slaněných vodičů ukončit dutinkou a teprve potom je dát do svorek.

A zde mi nastává "problém".
Jdu logicky, když do svorky pro 16mm drát nejde dát 16mm drát s navlečenou dutinkou, bude nejspíše stejný problém i tady. Jak to vyřešit?
Zaznamenáno
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2017, 05:07 »

řešení by bylo obrátit se na výrobce či dodavatele svorkovnic - konstrukční oddělení, u nás výrobce v Bečově

jinak se řeší lisovacími kleštěmi či redukcí počtu drátků ( ověřeno praxí u kabelářů )
Zaznamenáno

projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2017, 07:22 »

Svorkovnice EPS1 a EPS2.
Výrobce má na svých stránkách tabulky, ve kterých je uvedeno kolik můžete připojit vodičů pevných a kolik slaněných (CY, CYA)
Vždy hledejte u výrobce. Jedině ten je schopný podat veškeré údaje.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.01.2017, 07:37 »

řešení by bylo obrátit se na výrobce či dodavatele svorkovnic - konstrukční oddělení, u nás výrobce v Bečově

jinak se řeší lisovacími kleštěmi či redukcí počtu drátků ( ověřeno praxí u kabelářů )
To jako schválně střihat drátky?
Stačí snad ty které se ulomí "samovolně" a ani to by se moc stávat nemělo.
Trh je plný svorkvnic až do buhvíjakého průřezu tak proč dílo ku...t ?

Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.01.2017, 09:00 »

Potřebuji dodatečně přidat ekvipotenciáln í svorkovnici.
Jak to vyřešit?

EPS2 lze řadit seriově, případně rozšířit o SPE2. Ale také lze u výrobce objednat speciální řešení.
 
Nedávno jsem viděl ve  škole, kde proběhla generální oprava elektro, profesionálně provedenou EPS umístěnou v servrovně, kde byl přívod 50 + 6 x 35 do dalších podružných rozváděčů a připojení dalších důležitých technologii.

PS  Uštípnou drátky tak, aby CY 25 vlezla do dutinky 16 je hrubé porušování technologické kázně. Stejně jako používání nekvalitního lisování.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.01.2017, 14:46 »

Ke svorce 16 mm2 v ekvipotenciáln í svorkovnici řady EPS 4 je možné připojit plný vodič o průřezu 25 mm2 a jemně slaněný vodič 16 mm2.

* EPS4.pdf (1337.61 KB - staženo 50 krát.)
Zaznamenáno
krteczek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.01.2017, 16:31 »

. Ještě mě napadlo, zda musí být slaněný konec ošetřen dutinkou, když jde do svorky ve které na něj netlačí přímo šroubek, ale jakási klecová konstrukce? Mrknutí

Například jako je to u téhle svorkovnice: http://eshop.elfetex.cz/10-056-970-svorka-dehn-k12-ekvipotencialni
Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.01.2017, 17:39 »

Záleží na specifikaci výrobce.

https://www.dehn-international.com/pdbRes/DE_EN_Web/379/5103/Artikelnummer-pdf/5107/563200.pdf
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 09.01.2017, 22:15 »

. Ještě mě napadlo, zda musí být slaněný konec ošetřen dutinkou, když jde do svorky ve které na něj netlačí přímo šroubek, ale jakási klecová konstrukce? Mrknutí

Například jako je to u téhle svorkovnice: http://eshop.elfetex.cz/10-056-970-svorka-dehn-k12-ekvipotencialni

Nepoužívat na slaněný vodič dutinku, mě nikdy nenapadlo. Osobně dávám dutinku na slaněný vodič vždy. Beru to jako běžnou věc.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 10.01.2017, 07:23 »

Nepoužívat na slaněný vodič dutinku, mě nikdy nenapadlo. Osobně dávám dutinku na slaněný vodič vždy. Beru to jako běžnou věc.

...... a přesto není absence dutinek špatně.
Svorkovnice jsou vybaveny třmeny, které jsou stavěny na přímé připojení slaněného vodiče bez použití ditinky.

     
     EPS 2 s krytem         I 223507              

 
     Možnosti připojení vodičů         Typ třmenu (jejich počet ve svorkovnici)         
                                             
               EPS-6 mm2 (4x)    EPS-16 mm2 (6x)    EPS-95 mm2 (2x)    EPS-PL30 (1x)
     Počet vodičů x druh vodičů [mm2]                                  
     1 x Cu (D - plný tuhý vodič)         2,5 - 10         4 - 16         10 - 95         Páskový zemnič:
     2 x Cu (D - plný tuhý vodič)         2,5         4 - 6         10 - 25         FeZn či nerez*
     1 x Cu (L - slaněný vodič)         2,5 - 6         4 - 16         10 - 70         20x3 mm (1x)
     2 x Cu (L - slaněný vodič)         2,5         4 - 6         16         nebo 30x4 mm (1x)
     1x Al         -         -         10 - 95         
     Utahovací moment šroubů [Nm]         0,8         2         6         6
     Doporučený typ šroubováku         Plochý         Plochý         Inbus č.6         Inbus č.5
               (0,8 x 4 mm)         (1 x 5,5 mm)                   
                                             
 
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 10.01.2017, 08:58 »

Pavle, nějak nemůžu najít, že nemusím používat dutinky?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #11 kdy: 10.01.2017, 10:22 »

Ono je to v katalogu uvedeno dost divně. Jaký je rozdíl mezi tuhým slaněným a ohebným vodičem?
Konstrukce svorky ale napovídá, že se do toho licna utáhnout dá.


* EPS 2.png (56.06 KB, 1094x420 - prohlédnuto 52 krát.)
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 10.01.2017, 10:39 »

Pavle, nějak nemůžu najít, že nemusím používat dutinky?

a naopak........ ..........já nemůžu nikde najít, že v případě uvedených EPS musím používat dutinky. A teď "babo raď " :-)
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 10.01.2017, 10:46 »

a naopak........ ..........já nemůžu nikde najít, že v případě uvedených EPS musím používat dutinky. A teď "babo raď " :-)

Dám dutinku a nepřemýšlím nad tím...
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.01.2017, 10:52 »

Dám dutinku a nepřemýšlím nad tím...

To je v pořádku. Máš ode mne velkou pochvalu  Mrknutí
Nikdo ale nemůže tvrdit, že do třmenů EPS nemůže přijít slaněný vodič bez dutinky.
Tedy může.......výr obce.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.242 sekund, 24 dotazů.