Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.01.2017, 11:06 »

Dutinka je dobrá už jen z důvodu snadnější manipulace. Slaněný vodič bez dutinky má obdivuhodnou schopnost se měnit v koště, které nejde zasunout nikam.

Pokud jde o výrobce, tak by bylo fajn, kdyby si vzali příklad například z Wago, které jednotlivé případy jasně rozlišuje. Pak odpadnou dohady, zda "slaněný" znamená s dutinkou, bez, nebo obojí.
Zaznamenáno
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.01.2017, 15:34 »

Ono je to v katalogu uvedeno dost divně. Jaký je rozdíl mezi tuhým slaněným a ohebným vodičem?
Pro tuhý slaněný používá firma NKT označení RM (SM) kulatý mnohodrátový a ohebný vodič označuje jako FM kulatý mnohodrátový jemné lanování. Tuhý slaněný jak název napovídá nejde použít pro pohyblivé přívody, ale lépe se s ním pracuje při zakládání do svorek než s plným vodičem.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 11.01.2017, 16:41 »

Poslal jsem dotaz do Bečova a jak je vidět, mají zákazníky řádně u zádele  Smutek
Ještě mají šanci do pátku.
Pak budu volat a že volat umím  Mrknutí Smích
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 11.01.2017, 17:55 »

a naopak........ ..........já nemůžu nikde najít, že v případě uvedených EPS musím používat dutinky. A teď "babo raď " :-)
Já si to vykládám tak, že když je u svorky vyznačeno, že je určena pro slaněný vodič průřezu XY, tak se tím myslí bez nalisované dutinky. S nalisovanou dutinkou se vodič pro svorku stává vodičem plným.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #19 kdy: 11.01.2017, 18:28 »

Já si to vykládám tak, že když je u svorky vyznačeno, že je určena pro slaněný vodič průřezu XY, tak se tím myslí bez nalisované dutinky. S nalisovanou dutinkou se vodič pro svorku stává vodičem plným.

Od toho ty dutinky snad jsou, ne?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 11.01.2017, 18:50 »

Od toho ty dutinky snad jsou, ne?
No právě. Takže co tu vlastně řešíme?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 12.01.2017, 07:58 »

Já si to vykládám tak, že když je u svorky vyznačeno, že je určena pro slaněný vodič průřezu XY, tak se tím myslí bez nalisované dutinky. S nalisovanou dutinkou se vodič pro svorku stává vodičem plným.

Přesně tak.
Toto je jasná odpověď.
Všechny ostatní jsou o tom, jak kdo co dělá, což je sice v pořádku, ale v tomto vláknu
jaksi mimo mísu.
Snad tu všichni víme jak je to s dutinkami a slaněnými vodiči.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #22 kdy: 12.01.2017, 11:01 »

Vyjádření technického zástupce firmy Elektro, Bečov nad Teplou........ .........

U třmenových svorek je doporučeno použití dutinky, ale použitá být nemusí. Takže platí, že pro EPS 1,2,3 není povinnost použití dutinky, ale u EPS 4 tam už není třmenové upnutí a tam dutinku musíte použít. Možná by to bylo dobré doplnit i do katalogu k EPS 4, že musí být použita dutinka u slaněných vodičů.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 12.01.2017, 12:31 »

Já si to vykládám tak, že když je u svorky vyznačeno, že je určena pro slaněný vodič průřezu XY, tak se tím myslí bez nalisované dutinky. S nalisovanou dutinkou se vodič pro svorku stává vodičem plným.

Vyjádření technického zástupce firmy Elektro, Bečov nad Teplou........ .........

U třmenových svorek je doporučeno použití dutinky, ale použitá být nemusí. Takže platí, že pro EPS 1,2,3 není povinnost použití dutinky, ale u EPS 4 tam už není třmenové upnutí a tam dutinku musíte použít. Možná by to bylo dobré doplnit i do katalogu k EPS 4, že musí být použita dutinka u slaněných vodičů.

Přesně tak.
Toto je jasná odpověď.
Všechny ostatní jsou o tom, jak kdo co dělá, což je sice v pořádku, ale v tomto vláknu
jaksi mimo mísu.
Snad tu všichni víme jak je to s dutinkami a slaněnými vodiči.

Seminář s Technologie a používání dutinek se blíží ke konci.
Chtěl bych za žáky toho semináře poděkovat lektorům, jak
Ivanovi tak Pavlovi za dobré vedení a za vyčerpávající odpovědi.

PS. Nedávno jsem při revizi stroje pozoroval montéra, jak na některé vodiče nedává  dutinky. Používal k propojování modrý slaněný vodič 1,5 mm2. Na obranu říkal, že mu to do svorky s dutinkou nevleze. Tak jsem se díval na jeho krimpovačky a vytáhl jsem své a po zakrimpování to do svorky vlezlo. Montér se tomu divil....jenže používal čtvercové čelisti a na mých kleštích byl HEX. " Kup si pořádné kleště a budeš mít po problému..."
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 12.01.2017, 13:52 »

Svorkovnice DEHN řady R15 (A až D) myslím nabízí vše co člověk při těchto aplikacích potřebuje. Stačí si jen vybrat.
Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.222 sekund, 23 dotazů.