Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 08.01.2017, 10:29 »

Pokud jsem to správně pochopil, tak se pan Šoltes neptá na nějaké
porovnávání výkonu, dojezdu a spotřeby při nabíjení.
Rád by věděl, jestli existuje někaký nabíječ, který netýrá jednu fázi v přívodu
proudem 30 A, ale využívá zatížení třífáz. přívodu rovnoměrně. (3 × 10A).
Mně by to vadilo také.

Ono asi jednofáz. usměrnění bude méně technicky náročné (pulzy).
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 08.01.2017, 10:48 »

Ono asi jednofáz. usměrnění bude méně technicky náročné (pulzy).
Vy tedy asi s jistotou víte, jak se bude interní nabíječka v autě tvářit na ss pulsující přívod, že.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 08.01.2017, 10:55 »

Dokonale usměrněný proud se poněkud hůře vypíná než pulzující.
Nabíječ to tam určitě netlačí furt, ale pří pulzním nabíjení kontroluje
mezi pulzy stav nabití.

Když se to dělá u malých baterií, tak nevím proč by to nemohlo být i u aut.

PS -
  postavil jsem několik pulzních nabíječek s automatikou,které fungovaly jenom s   jednocestným usměrněním.

Ale stejně považuji za nejjednodušší nabíjení stálým proudem.

Elektromobil nemám, ani se ke koupi nechystám.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 08.01.2017, 11:02 »

Byl by problém po nějakém čase automaticky přepnout na L2 pak na L3 a tak pořád dokola?
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 08.01.2017, 11:02 »

Když se to dělá u malých baterií, tak nevím proč by to nemohlo být i u aut.
Jedna věc je, co by šlo udělat, a druhá věc je, jak se konkrétní existující zařízení (za těžké peníze) bude chovat při nestandardním použití.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 08.01.2017, 11:10 »

Byl by problém po nějakém čase automaticky přepnout na L2 pak na L3 a tak pořád dokola?


To by stejně muselo brát těch 30 A z každé fáze, jenom by se střídaly.
Ale aspoň by instalace chátrala rovnoměrně.

 Úsměv
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 08.01.2017, 11:14 »

Předpokládám, že tímto Milan mířil na zatěžovací charakteristik u jističe a ten čas by se pohyboval ve vteřinách. Otázka, jak dlouho trvá tepelné spouští zchládnutí na výchozí stav, aby se dala znovu zatížit na těch pár vteřin a nakolik by zatížení sousedních fází v jističi ovlivní teplotu spouště u  té co chládne. To máš Milane námět na pokus. 
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 08.01.2017, 11:23 »

Ještě mě tak napadlo co se bude dít, až bude elektromobil běžný v každé domácnosti
a všem majitelům v jedné ulici se povede chytit nabíjení ze stejné fáze.

 Úsměv
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 08.01.2017, 12:35 »

Předpokládám, že tímto Milan mířil na zatěžovací charakteristik u jističe a ten čas by se pohyboval ve vteřinách. Otázka, jak dlouho trvá tepelné spouští zchládnutí na výchozí stav, aby se dala znovu zatížit na těch pár vteřin a nakolik by zatížení sousedních fází v jističi ovlivní teplotu spouště u  té co chládne. To máš Milane námět na pokus.  
Netřeba zkoušet - pokud by přepínání bylo rychlé, aby teplota tepelné spouště nekolísala (tj. např. pomocí SSR po 1 vteřině), tak by při odběru 30 A (32 A) byl 16A jistič každé fáze trvale zatěžován efektivním proudem 17,3 A (18,5 A), což rozhodně nevypadá na trvale udržitelný provoz. Při pomalejším přepínání by se pravděpodobnos t vybavení tepelné spouště jističe limitně blížila 100%. Tolik co se týče jističe 3x 16 A v garáži.

Jistič před elektroměrem by na tom nebyl o moc lépe. Odběru 25 A by dosáhl při ostatním odběru 9,6 A z některé fáze, odběru 20 A by dosáhl při ostatním odběru 2,5 A z některé fáze (při nabíjení 32 A).
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 09.01.2017, 05:31 »

A což takhle použít Steimentzův symetrizační obvod ?
Zaznamenáno

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 09.01.2017, 07:55 »

Netřeba zkoušet - pokud by přepínání bylo rychlé, aby teplota tepelné spouště nekolísala (tj. např. pomocí SSR po 1 vteřině), tak by při odběru 30 A (32 A) byl 16A jistič každé fáze trvale zatěžován efektivním proudem 17,3 A (18,5 A), což rozhodně nevypadá na trvale udržitelný provoz. Při pomalejším přepínání by se pravděpodobnos t vybavení tepelné spouště jističe limitně blížila 100%. Tolik co se týče jističe 3x 16 A v garáži.

Jistič před elektroměrem by na tom nebyl o moc lépe. Odběru 25 A by dosáhl při ostatním odběru 9,6 A z některé fáze, odběru 20 A by dosáhl při ostatním odběru 2,5 A z některé fáze (při nabíjení 32 A).
Tys mě normálně několika větama zkazil téměř geniální nápad tanecek
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 09.01.2017, 10:53 »

Tys mě normálně několika větama zkazil téměř geniální nápad tanecek
No tak ho dovedeš k úplné geniálnosti tím, že použiješ pro každou fázi jističe dva a budeš je střídat, ne? Z 18,5 A jsi rázem na 13 A. tanecek
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 09.01.2017, 12:12 »

No tak ho dovedeš k úplné geniálnosti tím, že použiješ pro každou fázi jističe dva a budeš je střídat, ne? Z 18,5 A jsi rázem na 13 A. tanecek

A ti, co mají jen jednofázovou přípojku by mohli střídat jen větší počet jističů.  Mrknutí
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 09.01.2017, 19:44 »

Tys mě normálně několika větama zkazil téměř geniální nápad tanecek


Tak tedy pánové musím přiznat, že jsem tak velmi dlouho nezasmál  Škleb Škleb Škleb Škleb
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 10.01.2017, 20:43 »

Pokud to bere trvale činných 32 A jednofázových na U-N, dejte si na

UV:   C   =   170   μF   /   630   V
WU:   L   =   60   mH   /   35   A
vn:   L   =   40   mH   /   35   A
WN:   C   =   250   μF   /   400   V

a budete mít v každé fázi odběr 10,67 A činných.

Výpočet v OOo přikládám (v zip archivu).
Vyplňujte jen světle žlutá pole, vše ostatní se počítá samo. Na listu "výsledky" ve světle zelených polích máte hodnoty, které vás zajímají.

* sym.zip (15.8 KB - staženo 26 krát.)
Zaznamenáno

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Stran: 1 [2] 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.164 sekund, 22 dotazů.