Autor Téma: Jaká je závaznost normy ČSN 33 2000-5-54?  (Přečteno 8020 krát)
Daniel Ante
« kdy: 29.12.2016, 08:04 »

Je ČSN 332000-5-54 normativní (tj. doporučující) nebo závazná (např. napojená na nějakou vyhlášku potažmo zákon)? Ptám se ohledně článku 543.4.1 (průřez Cu 10mm2),  někdo tvrdí, že to tak musí být, jiní o něm ani neví a tak jsou průřezy od ER do HDS občas poddimenzované .
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.12.2016, 10:49 »

Jen pro pořádek....... .....
Dnes se již řiďte dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 z roku 2012.

Můžete studovat zde:  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,29261.msg226085.html#msg226085

Plodná a vyčerpávající diskuse k tomuto tématu je zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4259.0.html
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 29.12.2016, 11:41 »

Kol.Horský to vysvětlil dokonale!


Je ČSN 332000-5-54 normativní (tj. doporučující) nebo závazná (např. napojená na nějakou vyhlášku potažmo zákon)? Ptám se ohledně článku 543.4.1 (průřez Cu 10mm2),  někdo tvrdí, že to tak musí být, jiní o něm ani neví a tak jsou průřezy od ER do HDS občas poddimenzované .

Ještě se v první řadě musíte řídit tzv.Připojovac ími podmínkami distribuce, mají své PNE a nemusí se řídit ČSN....PNE nahrazuje ČSN v rámci podniku.
Přívod k elektroměru je specifická podmínka...dál e už platí ČSN...
Pokud nesplníte připojovací podmínky, distribuce vám na odvolání na ČSN se jen zasměje..... tanecek  (všeobecně řečeno)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.12.2016, 18:41 »

Je ČSN 332000-5-54 normativní (tj. doporučující) nebo závazná (např. napojená na nějakou vyhlášku potažmo zákon)? Ptám se ohledně článku 543.4.1 (průřez Cu 10mm2),  někdo tvrdí, že to tak musí být, jiní o něm ani neví a tak jsou průřezy od ER do HDS občas poddimenzované .

Přesto, že je to na uvedeném odkazu Jana Hlavatého vysvětleno podrobně, tak jen:

1) Souvisí ten dotaz se zajištěním BOZP ?
2) Pokud ano, prostudujte Zákoník práce 262/2006 Sb. § 349 odst.1
3) Dostanete odpověď, zda je norma závazná, nebo není
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.