Autor Téma: Jak by měl vypadat projekt hromosvodu pro stavební povolení?  (Přečteno 16751 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« kdy: 24.10.2010, 21:34 »

Jak by měl podle vás vypadat projekt hromosvodu pro stavební povolení?

Podle vyhlášky 499/2006 to je jasné, ale tato říká:

Technická zpráva:
pro  bleskosvody  stručný  popis  zařízení, způsob provedení s
uvedením místních uzemňovacích podmínek


Výkresová část:
 Obsahuje  pouze  základní  orientační  schémata  jednotlivých vnitřních
   rozvodů  a  zařízení,  jejich  základní dimenze a vedení, dále případné
   umístění  zařizovacích  předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení
   některých  speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla,
   rozvoden, ústředen a regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá
   obvykle součástí výkresů stavební části.


Výpočty
   Zpracovávají   se   potřebné   výpočty  tepelně  technické,  akustické,
   osvětlení nebo oslunění.


Z tohoto bych si vyložil, protože budu zpracovávat celkovou PD elektro, že co se týče hromosvodu bude obsahem textový popis a výpočet rizika. Je to tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2010, 23:24 »

Osobně jsem zastáncem, že podle Přílohy 1 k vyhl 499/2006 Sb, by měl stačit odhad LPL a z toho vyplývající orientační spočtení dostatečných vzdáleností, určení nejvhodnějšího natrasování svodů atd.
Tedy žádné detaily, podle kterých by šlo ochranu před bleskem doopravdy realizovat (pokud klient nezaplatí projektantovi již na začátku za PD v realizovatelné m provedení dle Přílohy 2 Vyhl. 499/2006Sb.)
To, že většina společnosti porušuje SZ a stát nevykonává dohled, neznamená, že by realizační dokumentace neměla být, tím trpí hlavně koncový zákazník, kterého díky porušení postupu daného platnou právní úpravou pak vše vyjde na násobek potřebné částky a navíc nemá komfort určení konkrétního viníka chyby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.10.2010, 23:34 »

čili podle vás ani neprovádět výpočet, jen odhadnout např. podle tabulky v příloze?
Ne že bych se tomu chtěl vyhýbat, ale spíš mě zajímá co by doopravdy PD měla obsahovat...

* tabulka.pdf (291.77 KB - staženo 801 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2010, 23:47 »

Nemohu si pomoci, ale pokud nejsou určeny takové , ,detaily,,   jako je vodivost či nevodivost materiálu střechy a její konstrukce, přesný počet sítí do objektu vstupujících atd. ,  je zbytečné cokoliv vytvářet, samozřejmě u stavby, kterou bych odhadl na LPL II či dokonce LPL I, bych tento výpočet (za peníze investora) již realizoval v této fázi( v realizační dokumentaci bych ho zopakoval přesněji),  protože by to usnadnilo rozhodování v ostatních profesích a podstatně ušetřilo budoucí náklady investora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #4 kdy: 13.02.2017, 09:23 »

Omlouvám se za reikarnaci dotazu, nechci zakládat nové. Co je také možné  zle
Samozřejmě klasika - je nutná revize pro kolaudaci, dotaz na PD, samozřejmě je pouze dokumentace pro stavební povolení.
To že už platí mnoho norem v ed.2 je to nejmenší, chránič pouze pro koupelnu atd.
zde přikládám část pro hromosvod. Nejlepší je poslední věta  zle.
Samozřejmě projekční atelier patří mezi nejlepší ve vesmíru, alespoň dle webu.....
A projekt je z 10/2015.
Mám za rohem sídlo ČKAIT, mám se tam dojít zeptat co mohou projektovat??

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ
Objekt má valbovou střechu pokrytou pálenou krytinou nebo betonovými
taškami. Navrhnutá jímací soustava je z drátu FeZn o průměru 10 mm, doplněná jednou
jímací tyčí JP 15 na vrcholu střechy. Na soustavu jsou připojené všechny kovové prvky
umístěné na střeše (okapové roury, stožár antény atd.). Žádný z bodů na střeše není vzdálený od jímací soustavy více než 10 m.
Svodů je 5. Při návrhu se vycházelo z tvaru objektu, jeho výšky a situování. Svody
jsou tvořené drátem FeZn o průměru 10 mm vedeným po omítce / pod omítkou (v ochrané
nekovové netříštivé trubce o průměru 29 mm v obvodovém zdivu). Ve výšce 0,6m nad
terénem jsou umístěné zkušební svorky SZ v krabici KO 125.
Zemnič je tvořen zemnící páskem FeZn 30/4 mm uloženým v základech objektu
(základový zemnič). Zemní odpor zemniče nesmí být větší než 5 ohmů neboť je spojen
s ochraným vodičem PEN, přes svorkovnici HOP. Uvedenou hodnotu je potřebné při realizaci prověřit. V případě, když zemnič nesplňuje požadovanou hodnotu, je třeba uskutečnit potřebné úpravy na dosáhnutí požadovaného stavu např. v samostatném výkopu položit další pásku popřípadě zemnící tyče a vše spojit v jeden celek.
Podle ČSN 34 1390, čl. 21, výkresy hromosvodu nemusí být vyhotoveny pro
jednoduché hromosvody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 13.02.2017, 09:46 »

No jo no, delaji neco, co delat nemaji a jen dokola kopiruji stary projekt. Anebo tam maji levneho "projektanta" duchodce, ktery to kopiruje. Nikomu to nevadi, tak proc by to menili. Ja bych jim to omlatil o hlavu a podal na ne stiznost na CKAIT, zejmena bych se zajimal o to, zda autor ma opravneni k projektovani vyhrazenych technickych zarizeni (tedy zivnostenske opravneni k projektovani elektro a vyhlasku 50)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 13.02.2017, 10:30 »

Už jsem na něco podobného narazil taky. TZ zpracovaná v Text 602 (což by mi ani tak moc nevadilo). Jenom obsah je poněkud pravěký ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se tvoří cena za elektroprojekt?
 Je treba projekt k revizi kameroveho systemu?
 musi byt projekt pre stavebne povolenie schvalený stavebným inžinierom?
 Neposkytl by mi někdo ukázku již realizovaného projektu haly?
 Jaká je přiměřená cena za projekty?
 Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
 Co říkáte na projektování podle map aneb virtuální realitu?
 V jakém měřítku má být zpracován projekt pro novou el. instalaci v budově ?
 V kterém předpise je v současnosti předepsána dokumentace v češtině?
 Kreslit schémata rozváděčů jednopólově nebo trojpólově?
 Mozem zhotovit el.instal. podla projektu, kde su uz neplatne normy?
 Jaká je běžná cena za projekt pro malou chatičku se 45m2 uzitne plochy?
 Je autor projektu zproštěn odpovědnosti, pokud jeho práci někdo změní?
 Disponuje někdo projekty elektroinstalace panelových domů?
 Na kom leží zodpovědnost v případě starého projektu?
 Je nutné požadovat na přemístění zásuvky projekt?
 Musí být pro elektroinstalaci ve stříkacim boxu projekt?
 Kdo a v které fázi tvorby elektrického zařízení zajistí dimenzování tohoto EZ?
 Jaká může být orientačně cena za vypracování PD?
 Poskytne mi někdo projekt ochranného pospojování, abych viděl jak má vypadat?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Správné navržení a provedení elektroinstalace, zajištění souladu s legislativními a normativními pož
 Uvádíte v projektech konkrétní typy prvků a zřízení?
 Spadá projekt výmeny elektromerováho rozvádzača pod projektanta v SKSI?
 Taky máte rádi formulace typu: "Ale, můj elektrikář říkal ...." ?
 Jaké požadavky jsou na elektroinstalaci pro bezbariérové užívání?
 Jak uvažovat potrubí, které původně v projektu nebylo?
 Musí být pro každou změnu elektroinstalace a následnou revizi projekt?
 Co si představujete pod slovem projekt?
 CADKON+ Elektroinstalace: projekty snadno a rychle
 Jak postupovat v provedení hromosvodu, když bude změna proti projektu?
 Víte, jak to dopadne, když si někdo splete vnitřní a vnější stranu zdi?
 Nedostatky v projektových dokumentacích zjišťované při inspekcích státního odborného dozoru
 Jak se přesně definuje pojem "stavba?
 Nač vše pamatovat při rozšiřování stávající elektroinstalace?
 Kdo je povinen zakreslovat skutečný stav elektroinstalace po rekonstrukci?
 Máte už někdo zkušenosti s BIM projektováním elektro?
 Rýsovací prkno PANA projektanta!
 PHXC: Edmund Pantůček o praktickém projektování
 PHXC: Jiří Prchal o praktickém projektování
 Ako projektovať elektroinštaláciu rekreačnej rezidencie v Rusku?
 Jak rozumět měřítku na výkresu projektu?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jaké máte zkušenosti s realizací svých projektů?
 Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
 Má zhotovitel povinnost upozornit na chybu v projektu?
 Do akého času je potrebná realizácia od vypracovania projektovej dokumentácie?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Jak vybrat projektanta?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 IN-EL: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací
 Jak moc lze důvěřovat výkazu výměr?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Je potrebné k projektu skutočného vyhotovenia robiť PVV?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 EPLAN Data Portal nyní v cloudovém prostředí
 Nový lexikon projektanta jde do tiskárny!
 UČEBNICE EVP#6: Projekce a konstrukce
 Podle jakých technických norem řešit elektroinstalaci levitujícího domu?
 PŘÍBĚH: Dvakrát měř, jednou řež
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.