Jozef987
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




WWW
« kdy: 15.12.2016, 10:04 »

Potrebujem identifikovať toto zariadenie a poradiť alternatívu, za ktorú sa dnes dá vymeniť.


* IMG_2608.JPG (637.96 KB, 1632x1224 - prohlédnuto 1742 krát.)
Zaznamenáno

Projekcia v BIM.
Realizácia automatizovaný ch inštalácií KNX, NIKO HOME CONTROL, ABB-free@home.
www.janele.sk
Josef Habrych
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.12.2016, 11:31 »

 jedná se o přístroj tepelná ochrana elektromotoru.
Možná náhrada je tímto typem, případně i od jiného výrobce: http://www.eatonelektrotechnika.cz/cz/spoustece-motoru-pkzm01.html
Jen bude trochu náročné upravit stávajicí elektroinstala ci a mechanické upevnění ne pomocí DIN lišty.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 15.12.2016, 11:56 »

Moderní tepelné ochrany jsou kombi s jističem, nebo nádstavba na stykač...
Úprava asi bude nutná.
Na aukru se dá sem tam koupit i typ na obrázku -nové za pár Kč. tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.12.2016, 12:07 »

Potrebujem identifikovať toto zariadenie a poradiť alternatívu, za ktorú sa dnes dá vymeniť.

1) jde o tepelné relé typu R 100A s rozsahem 0,8-1,2 A
2) alternatina na příklad Schneider typ LR2K 0306
3) tento typ je stále dostupný v mnoha obchodech
4) tuto úlohu musí vyřešit i průměrný elůektrikář
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 15.12.2016, 13:54 »

Nevím, jak průměrný elektrikář, ale já bych to řešil prvotně nákupem u Švestky
https://www.elektro-svestka.cz/detail/4519/rele-r100-1,5-a-(r-100-ochrana-tepelna),  nebo podobných obchodníků.

Spousta začínajících elektrikářů již volně stojící tepelné ochrany nezná, jsou pro ně výjimkou. Všechny jsou dnes pověsené na stykačích, nebo jsou předřazeny motorstartéry. Takové muzeum jako je na fotce bývá ještě vybavené závitovými pojistkami v krytí IP 00 a to bývá pro spoustu dnešních elektrikářů nebezpečná zóna, jako kobka vysokého napětí.


Nebo kdyby to mělo mít nějakou perspektivu, je možná náhrada:
 adaptér  a do něj relé montovatelné pod stykač.
Například EP Modřany pro náhradu R100A dělá adaptér H17 a do něj vložíte tepelnou ochranu T17 I 1.45A. Adaptér H17 jde i šroubovat a nemusí se chytat jen na DIN lištu.

Jenže pan Jozef987 obsluhuje podle fotky pěkné muzeum, takže se mu nějaké pátrání po slovenských dodavatelích již nevyráběných nadnormativníc h zásob bude náramně i v budoucnu hodit. A tudíž první varianta bude pro něj asi paradoxně nejperspektivn ější

* H17 adaptér.pdf (176.87 KB - staženo 409 krát.)

* H17.jpg (10.38 KB, 360x305 - prohlédnuto 507 krát.)

* t17.jpg (16.28 KB, 399x325 - prohlédnuto 524 krát.)

* Pole_03_002.JPG (160.38 KB, 800x1067 - prohlédnuto 657 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #5 kdy: 15.12.2016, 15:32 »

Motorový spouštěč má i zkratovou spoušť a spínač/vypínač, ale nemá pomocné kontakty.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.12.2016, 17:38 »

Je nejaký podstatný rozdiel medzi tepelným relé a motorovým spúšťačom?
Krom již zmíněného, je nová R100A za stovku až dvě a kus za kus vyměněn za pár minut, bez rozvrtání rozvaděče a destrukce štábní kultury v něm.
Dokud lze sehnat originální díl a není-li plánováno kompletní přezbrojení, je nejlepší se trochu předzásobit.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 15.12.2016, 17:47 »

Kdybyste byl z brněnska, kouknul bych, nějaké staré stovky tu ještě budou zapadané, jen nevím, jaké tam jsou hodnoty. Kdyžtak se ozvěte, raději to věnuji než to vyházet.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin Červený2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.12.2016, 20:00 »

Motorový spouštěč má i zkratovou spoušť a spínač/vypínač, ale nemá pomocné kontakty.

co jsem se setkal s mot. spouštěči tak se k nim dali pomocne kontakty přidat .
Zaznamenáno
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #9 kdy: 17.12.2016, 13:51 »

To Martin Kurka:  solidně idělaný starý rozvaděč - přehledné, dostatečně prostorné. Většina podobných konstrukcí ale bohužel obsahuje řady dodatečných úprav s podstatně horší štábní kulturou. Jen bych dodal lepší popisy (možná, že tam jsou, jen nejsou na fotce vidět).
Zaznamenáno
Vladimír Štemberg
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.12.2016, 18:27 »

Tyto tepelné ochrany (nové) tu mám v krabici, myslím, že by se tam našla i správná hodnota. Pokud jste z okolí Prahy, stavte se.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 18.12.2016, 01:22 »

TO:Mužík
Podle razítka na výkresech to dělal k.p. Elitex Jablonec, středisko technického rozvoje 610 v roce 1979 pro svou pískovou slévárnu.
Na tehdejší dobu použili velmi kvalitní prvky, měděné šíny pojistek, stykače V16, ochrany R100 a opravdu mechanicky špičkové svorky RVA.


My jsme jim to za týden odstávky mezi Vánocemi a Třemi králi v roce 2010/2011 ještě o hodně zpřehlednili.
Teda, to byla tenkrát divočina a nervy, do počítače padaly jiskry z autogenů, jak zámečníci vyřezávali dosloužilé násypky a dopravníky a dávali tam nové. Jak svary vychladly, hned se přes ně tahaly nové kabely.  Na oživení a odladění programů jsme měli 2dny a 3 noci. Všude černý prach, naštěstí jsme si připravili přetlakové větrání rozvodny a velína, takže alespoň tam bylo relativně čisto...Zato klendra jako v morně.

Díky kvalitním prvků, kvalitnímu provedení, dochovalé úplné dokumentaci, ještě čitelnému popisu prvků a vodičů a díky záznamu změn do výkresů od provozáku jsme investorovi, který měl hluboko do kapsy, kývli, že to s tím muzeem půjde, že silovinu nebudeme měnit, jak si investor přál.
Jediné co stálo v těch rozvaděčích za starou belu byly žlaby. Tenkrát neexistovaly v RVHP prořezané, tak použili plné a vrtali si je. Ale plast to byl po letech strašně tvrdý, víka nepružila, prsty a hřbety rukou jsme měli rozřezané do krve. Řízení měli tvrdými CY 0,75, žlaby přeplněné špatně se v nich hledalo co je co za drát.
Asi by to dnes bylo s motorstartéry a stykači a patrovými svorkami ne na 8 polí, ale na 3 pole, ale  prostě ušetřili, díky PLC řízení zrovnoměrnili kvalitu a snížili zmetkovitost, postavili se na nohy. Tenkrát se slévárny potácely mezi bytím a nebytím, dnes ty, které přežily to sice ještě nemají na juchů, ale aspoň už na rozumný život. Zatím ty stykače a ochrany z roku 1979 jedou. Pojedou dnešní stykače v roce 2053 ? Bezšroubové svorky asi vydrží, u motorstartérů je to také otázka.


* R_při_montáži.jpg (964.97 KB, 1899x2807 - prohlédnuto 630 krát.)

* R_po_zprovoznění.jpg (706.07 KB, 1696x2804 - prohlédnuto 491 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu