Autor Téma: Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?  (Přečteno 10023 krát)
Pavel123456789
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.12.2016, 17:46 »

Jak opravit zásuvku, nebo kde hledat problém? Do zásuvky mám přivedený přívodní kabel CYKY 3x 2,5mm, při měření "fázovačkou" jde do zásuvky proud, ovšem při připojení jakéhokoli elektrospotřeb iče tento nefunguje. Tudíž usuzuji, že probém bude v nuláku (modrý drát) dá se někde zjistit, jestli při stavbě mohlo dojít k jeho přerušení, zlomení nebo to může být ještě jiný problém? Krabičku s rozbočením mám schovanou pod sádrokartonem bohužel bez revizního okénka, jde tedy zjistit možná příčina závady bez toho, aniž bych měl oba konce kabelu?? Předem ..

PS jsem úplný laik :-) tak prosím žádné odborné elektro-výrazy :-D
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.12.2016, 09:22 »

váš dotaz tak trochu obsahuje i odpověď.
Ano, máte tam prasárnu, která se nedělá. Spoje by měly být přístupné,  když není možné se dostat ke spoji bez "drobných stavebních úprav",  je to špatně.
Může být chyba právě v tom připojení ve zmiňované krabičce, vyloučit "ulomený" vodič se nedá,  ale přece jen to není u Cu tak běžné,  s tím bylo častěji problémy u Al rozvodů.
A pak bych si z vlastní zkušenosti dovolil tipnout, že mohl při montáži sádrokartonu šroub "trefit" kabel. Pokud se sejdou "2 party packalů",  tak se to někdy stává.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2016, 10:17 »

Máte to za chráničem? Chránič nereaguje?
Jaké máte napětí na N proti PE?
Měřil někdo vnitřní impedanci? A co impedance ochranného obvodu?
Elektrikář na místě problém vyřeší do hodinky a máte klid.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 11.12.2016, 11:01 »

Klasický příklad levné montáže na houby, kde se šetří na odbornících a teď se to vrací jak bumerang. Nesouhlasím s tím že u Cu vodičů není ulomení tak časté. Mnohokrát potkávám instalace samodomo, kde lidé obkrouží vodič nožem tak, že stačí s ním dvakrát pohnout a ulomí se. Další blbost je provést si neodborné napojení kabelů do krabice a tu schovat pod sádroš. Bohužel také častější problém než bych čekal.

Troufnu si tvrdit, že ta vaše "fázovačka" je jen šroubováček s doutnavkou, který může svítit i odpojeném kabelu vedoucím v souběhu s jinými kabely pod napětím a naopak nemusí vždy spolehlivě indikovat lodič pod napětím. Podle mého toto vůbec nepatří laikům do ruky, ale protože to stojí 30kč a je u toho nesprávně zkoušečka, má to doma skoro každý a spoléhá se nato bez patřičných zkušeností. Osobně to vůbec nepoužívám a varuji před tím.
To znamená že vlastně nevíme jestli je přerušený vodič N, nebo L (pracovní N, nebo fáze) a tedy kde konkrétně hledat problém. to poznáme až po změření dvoupólovou zkoušečkou, z napětí mezi jednotlivými vodiči na kabelu. Od změřených hodnot a místních podmínek se pak může odvíjet konkrétní rada, ale také to může znamenat jen jednotlivé kroky, vedoucí k nápravě.
Jediná dobrá rada je ovšem ta, co zřejmě nechcete slyšet a tou je pozvání opravdového elektrikáře, který to vyřeší hned na místě a především pořádně a bezpečně.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.12.2016, 12:15 »

... vlastně nevíme jestli je přerušený vodič N, nebo L (pracovní N, nebo fáze) a tedy kde konkrétně hledat problém. to poznáme až po změření dvoupólovou zkoušečkou, z napětí mezi jednotlivými vodiči na kabelu.
...
U citlivé "zkoušečky" to může signalizovat napětí na L, ale to může být jen naindukované a může se "ztratit" při jakémkoliv zatížení spotřebičem v zásuvce, pokud bude L vodič přerušený.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.12.2016, 12:34 »

Jak opravit zásuvku, nebo kde hledat problém? Do zásuvky mám přivedený přívodní kabel CYKY 3x 2,5mm, při měření "fázovačkou" jde do zásuvky proud, ovšem při připojení jakéhokoli elektrospotřeb iče tento nefunguje. Tudíž usuzuji, že probém bude v nuláku (modrý drát) dá se někde zjistit, jestli při stavbě mohlo dojít k jeho přerušení, zlomení nebo to může být ještě jiný problém? Krabičku s rozbočením mám schovanou pod sádrokartonem bohužel bez revizního okénka, jde tedy zjistit možná příčina závady bez toho, aniž bych měl oba konce kabelu?? Předem ..

PS jsem úplný laik :-) tak prosím žádné odborné elektro-výrazy :-D
Taky jsem laik a když se člověk na tomto fóru na něco zeptal tak ho vždy poslali za odborníkem elektro.
Tak jsem na ně vyzrál, a odborníka volám hned bez toho že bych to sem vůbec psal.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 11.12.2016, 12:40 »

Dalsi nazorny priklad kam vedou samodomo rekonstrukce a upravy elektroinstala ce.
Jestli se pan tazatel neobava kritiky za ostatni bastleni, o kterem v dotaze neni ani rec.

Trochu mi to pripomina, jak si jeden zelinar sam delal vypinace a zasuvky do vestavene skrine. Kabely ledabile napojene z rozbocovaci krabicky a strojky pristroju ve vykrouzenem otvoru bez vhodne krabice.   zle

Jak bylo receno, neni to prace pro laika bez vhodneho vybaveni a vzdelani.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.12.2016, 15:29 »

Jak opravit zásuvku, nebo kde hledat problém? Do zásuvky mám přivedený přívodní kabel CYKY 3x 2,5mm, při měření "fázovačkou" jde do zásuvky proud, ovšem při připojení jakéhokoli elektrospotřeb iče tento nefunguje. Tudíž usuzuji, že probém bude v nuláku (modrý drát) dá se někde zjistit, jestli při stavbě mohlo dojít k jeho přerušení, zlomení nebo to může být ještě jiný problém? Krabičku s rozbočením mám schovanou pod sádrokartonem bohužel bez revizního okénka, jde tedy zjistit možná příčina závady bez toho, aniž bych měl oba konce kabelu?? Předem ..

PS jsem úplný laik :-) tak prosím žádné odborné elektro-výrazy :-D

Jednoduse : spojte L (hnedy) a N (modry) vodic a uvidite. Kdyz se nic nestane, mate kabel preruseny :-)

Jak poznate, ktery vodic je preruseny - mno to tady psat radsi nebudu...

Ja jsem po vyhnanem elektrozedniko vi podedil SN-3 (umi urcit i napeti i sled fazi, to je fazovka :-) a s tou to jde v pohode a bezpecne. Protoze obycejnou jednopolovou zkouseckou za 13,- http://www.landsmann.cz/extol-5105-zkousecka-napeti-100-250v-sroubovak-190mm_d14695.html jakkoliv tahle je vysoce kvalitni, tak opravdu nic moc bez zkusenosti nepoznate.

Uvedenou cinnost ale nesmite delat, kdyz nejste elektrikar, takze to berte jen jako informaci, co NESMITE delat - osobne preferuji nekoho si pozvat, toho pak muzete servat, kdyz to doje..

Trosku po pdlehceni - http://www.kafe.cz/zabava/muj-zivot-s-remeslniky-30131.aspx
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.12.2016, 21:38 »

Jednoduse : spojte L (hnedy) a N (modry) vodic a uvidite. Kdyz se nic nestane, mate kabel preruseny :-)

A nebo neuvidíte nic, protože se něco stane a budete shánět bórovou vodu na léčbu zánětu spojivek. Bezva rada.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.12.2016, 21:54 »

A nebo neuvidíte nic, protože se něco stane a budete shánět bórovou vodu na léčbu zánětu spojivek. Bezva rada.

Pan Roger je zrejme sprymar s vzdy dobrou radou nad zlato.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 12.12.2016, 07:31 »

Jednoduse : spojte L (hnedy) a N (modry) vodic a uvidite. Kdyz se nic nestane, mate kabel preruseny :-)

Jak poznate, ktery vodic je preruseny - mno to tady psat radsi nebudu...

Ja jsem po vyhnanem elektrozedniko vi podedil SN-3 (umi urcit i napeti i sled fazi, to je fazovka :-) a s tou to jde v pohode a bezpecne. Protoze obycejnou jednopolovou zkouseckou za 13,- http://www.landsmann.cz/extol-5105-zkousecka-napeti-100-250v-sroubovak-190mm_d14695.html jakkoliv tahle je vysoce kvalitni, tak opravdu nic moc bez zkusenosti nepoznate.

Uvedenou cinnost ale nesmite delat, kdyz nejste elektrikar, takze to berte jen jako informaci, co NESMITE delat - osobne preferuji nekoho si pozvat, toho pak muzete servat, kdyz to doje..

Trosku po pdlehceni - http://www.kafe.cz/zabava/muj-zivot-s-remeslniky-30131.aspx

Další adept do hrobaře Hněv
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.12.2016, 07:45 »

Jednoduse : spojte L (hnedy) a N (modry) vodic a uvidite. Kdyz se nic nestane, mate kabel preruseny :-)

 zed dabel

Uvedenou cinnost ale nesmite delat, kdyz nejste elektrikar, takze to berte jen jako informaci, co NESMITE delat - osobne preferuji nekoho si pozvat, toho pak muzete servat, kdyz to doje..

 podivej


To již není šprýmař, ale "blbá hospodská rada po 7 pivu".
Elektrikář jako odborně způsobilá osoba s práci na elektrickém zařízení používá především měřící přístroje a hlavu.
Ta první rada je zcela zbytečná, jalová a navíc nebezpečná. Přitom některé Vaše příspěvky svědčí o tom, že problematice rozumíte. Přece nemáte zapotřebí ze sebe dělat v....
Na takové rady dokonce pamatuje i Trestní zákoník. Je to již na hraně.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 12.12.2016, 09:10 »

Pánové, vy jste se pěkně chytli na lep. Tazatel Pavel si udělal jen krásnou adventní neděli, zřejmě si od adventní svíčky připálil ubalené brčko s nějakou dobrotou, možná i doplněnou skořicí a hodil sem vánoční odlehčující téma. A v mezičase, kdy počítá, kolikrát kolem něho proletí ohnivá koule, pročítá tuto diskuzi a náramně se baví nad tím, jak vám pohnul žlučí  Mrknutí

Tak se hoďte do klidu, a berte toto vlákno s rezervou. Tento dotaz by nenapsal nikdo vážně a při smyslech. A abychom se naladili s tazatelem na stejnou vlnu, musíme mluvit jeho řečí. To je základ porozumění si.


PS jsem úplný laik :-) tak prosím žádné odborné elektro-výrazy :-D

Doporučuji vám následující postup, který zvládnete i jako laik a jistě porozumíte i terminologii níže:
1: zavolejte vaší tchýni, zda neprovedla sabotáž. Buďte na ni vlídný, jinak se mrcha nepřizná
2: pokud se bude tchýně dušovat, že ona nic a nebudete mít důvod jí nevěřit, zavolejte vašemu distributorovi energie, zda nemáte nějaký drobný nedoplatek. Někdy to tak dělají, když dlužíte jen nějaké drobné, tak neodpojí celé odběrné místo, ale jen část, ve vašem případě nulu. Ale pozor, někdy to dělají šalamounsky a díky moderním elektroměrům dokáží odpojit nulu třeba jen pro obvod v kuchyni.
3: krabička pod sádrokartonem je špatně, běhají přes ni volty a pokud se jim dostane do cesty nějaké smetí, lehce se stane, že zakopnou. To pak má za následek, že při pádu skočí někam jinam a to je zřejmě i váš případ. Proto doporučuji krabičku odkrýt, vzít vysavač a v beznapěťovém stavu ji vysát vysavačem, aby měli volty volnou cestu bez smítek. Upozorňuji v beznapěťovém stavu, jinak vysajete i ty volty a budete mít prd i na fázi
4: pokud nepomůže žádný z výše popsaných bodů, nezbude vám nic jiného, než zavolat toho šizuňka, co mluví řečí voltů, umí jim vlídně domluvit a ještě si za ten pokec bere peníze. Ale pozor, ty šizuňci zřejmě budou mít na vaše voltíky čas až někdy v lednu, tak jestli chcete do vánoc fungovat, asi nezbude nic jiného, abyste s objednávkou poslal i prase jako pozornost, aby se vaše objednávka dostala do osudí, ze kterého se vylosují tři šťastní výherci, kterým se do vánoc ještě objednávka vyřídí.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.12.2016, 14:54 »

Strčím do zásuvky nějaký spotřebič II.třídy, tj s placatou zástrčkou, která má pouze 2.kolíky.
Když nefunguje,(a jsme přesvědčeni že fáze je přítomna) je přerušený N. Možná by bylo přesnější, že je přerušen jeden z pracovních vodičů.
Pro jistotu bych vyhnal všechny z bytu,řádně si osušil nohy, vzal bačkory a rukavice.
Nevim,kde co bude bloudit.

Teď vážně. Řešním je elektrikář,pokud možno revizák.
Utírat za několik let prach z obrazu a dostat kopanec není nic příjemného.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 12.12.2016, 18:38 »

Pokud nepomůže žádný z výše popsaných bodů, nezbude vám nic jiného, než zavolat toho šizuňka, co mluví řečí voltů, umí jim vlídně domluvit a ještě si za ten pokec bere peníze. Ale pozor, ty šizuňci zřejmě budou mít na vaše voltíky čas až někdy v lednu, tak jestli chcete do vánoc fungovat, asi nezbude nic jiného, abyste s objednávkou poslal i prase jako pozornost, aby se vaše objednávka dostala do osudí, ze kterého se vylosují tři šťastní výherci, kterým se do vánoc ještě objednávka vyřídí.

Tak to je přesné  Palec vzhůru
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 12.12.2016, 18:58 »

Citace
Troufnu si tvrdit, že ta vaše "fázovačka" je jen šroubováček s doutnavkou, který může svítit i odpojeném kabelu vedoucím v souběhu s jinými kabely pod napětím a naopak nemusí vždy spolehlivě indikovat lodič pod napětím. Podle mého toto vůbec nepatří laikům do ruky, ale protože to stojí 30kč a je u toho nesprávně zkoušečka, má to doma skoro každý a spoléhá se nato bez patřičných zkušeností. Osobně to vůbec nepoužívám a varuji před tím.

Já tuto "fázovku s doutnavkou" využívám v podstatě denně ale pro trošku jiný účel, od té doby co nám ve firmě natřeli podlahy jakousi průmyslovou "paplačkou" nátěrem, tak všechny VZV (vysokozdvižky) způsobují při dotyku s ní ránu od statické elektřiny (nevodivá podlaha + pryživá kola VZV) a tato "doutnavka" poslouží výborně k vybití této statické elektřiny.

Ono není moc příjemné při práci z montážní plošiny umístěné na VZV dostávat ránu při každém sebemenším popojetí VZV např při trasování kabelových žlabů nebo vkládání dalších kabelů.
Zaznamenáno

kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.