Autor Téma: Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?  (Přečteno 31250 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #36 kdy: 28.12.2016, 12:36 »

 Palec vzhůru poklona

Vždy je dobře když to dobře dopadne a navíc pokud se to dostane i sem jako zpětná vazba.

Hezké svátky  vegeeet na zdravi
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 17.12.2021, 12:15 »

Využiji existující téma a rozšířím trochu otázku.

Když použiji do "hořlavé" dřevotřískové desky krabici, která je určena i na podklady s "třídou reakce na oheň podkladového materiálu" A1-F, což splňuje v podstatě každá, která je určená pro montáž do dutých stěn, tak muže být v takové krabici použitý už obyčejný přístroj a rámeček, který nemá výslovně uvedeno, že může být montován na hořlavý podklad?

Konkrétně neznám třídu reakce na oheň desky do které budu montovat zásuvky a vypínače, takže v nejhorším případě musím uvažovat F, přístroje a to jen některé jsou ale jen do E.

Nelze krabici v takovém případě uvažovat jako požární izolaci?
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #38 kdy: 17.12.2021, 19:01 »

Když použiji do "hořlavé" dřevotřískové desky krabici, která je určena i na podklady s "třídou reakce na oheň podkladového materiálu" A1-F, což splňuje v podstatě každá, která je určená pro montáž do dutých stěn, ---

To si nemyslím. Dle mého bude důležité jestli má uvnitř plamínek s 650°C, nebo 850°C.

...tak muže být v takové krabici použitý už obyčejný přístroj a rámeček, který nemá výslovně uvedeno, že může být montován na hořlavý podklad?

Konkrétně neznám třídu reakce na oheň desky do které budu montovat zásuvky a vypínače, takže v nejhorším případě musím uvažovat F, přístroje a to jen některé jsou ale jen do E.

Nelze krabici v takovém případě uvažovat jako požární izolaci?

Ne, na hořlavém povrchu nemůže být jakýkoliv rámeček, ani jakýkoliv přístroj. Použitá kvalitní krabice to nemění. Je to splnění jen části požadavku.

Dobrou zprávou ale je, že například Berker deklaruje, že používá plasty, které tuto montáž umožňují, ve všech disajnových řadách. Nicméně není v tom dnes už sám. Více výrobců změnilo plasty a jejich zásuvky a vypínače se nechají bez strachu montovat na "běžně" hořlavé povrchy. Jen musíte vědět které řady od kterých výrobců to jsou.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 18.12.2021, 09:32 »

Plast nijaké velké tepelně izolační vlastnosti nemá, výjimkou jsou dvoupl.krabice, kde se spoléhá na plast+vzduchovou mezeru.
Mnohem důležitější je jít k jádru pudla, tj.zamezit/omezit možnost vůbec vzniku vysoké teploty, a to např.u levné zásuvky z bau nelze.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #40 kdy: 18.12.2021, 19:06 »

Plast nijaké velké tepelně izolační vlastnosti nemá, výjimkou jsou dvoupl.krabice, kde se spoléhá na plast+vzduchovou mezeru.
Mnohem důležitější je jít k jádru pudla, tj.zamezit/omezit možnost vůbec vzniku vysoké teploty, a to např.u levné zásuvky z bau nelze.

Nejde přece o tepelně izolační  vlastnosti plastu, ale o jeho chování při vysoké teplotě, nebo zahoření spoje. Moderní přístroje jsou z plastu, který nepodporuje hoření. A to je z tohoto pohledu požadovaná vlastnost. Jinak s tebou souhlasím. BAU přístroje jsou z nejlevnějšího plastu a spoje špatné, ze špatného a levného materiálu.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 18.12.2021, 21:44 »

Myslel jsem, že i obyčejná zásuvka/vypínač montovaná do cihelné zdi se zasádrovanou krabicí musí plnit nějaký nehořlavý standard, aby nezahořela a hořící nevytekla. A proto jsem taky předpokládal, že vhodnost montáže do hořlavé desky není pak už o hořlavosti materiálu přístroje, ale o interakci s hořlavým okolím, což by právě měla řešit těsná nehořlavá krabice. Řešením interakce s hořlavým okolím mám na mysli především odstínění od případných jisker, sálavého tepla/plamene, zajištění dostatečné vzdálenosti od zdroje tepla (žhnoucí kontakt) a taky o zajištění těsnosti před hořlavým prachem, aby se nedostal tam kde by se snadno vznítil, protože jakýkoliv prach hořlavého materiálu je mnohem snáze zápalný, někdy až výbušný, přestože původní celistvý materiál je jen průměrně hořlavý. Nějaká časem nadrolená dřevotříska nebo nanesená mravenci apod, do kontaktu vypínače je extrémní riziko.

Nicméně chápu, že požadavky jsou zřejmě jiné než mé úvahy a dikuji za váš výklad a pohled.

BAU noname přístroje jsem zavrhl, nechci je házet do jednoho pytle ale nechci je ani testovat. Jednou jsem měl v ruce noname chránič, který byl sice levný, ale nebylo možné u něj ani utáhnout vodič do svorky, protože závity šroubků se příčily a zasekly- řešení bylo použít WD (špatné řešení) nebo hodit do koše :-). Taky vím, že některé plasty umí zkřehnout, takže nechci ani riskovat, že se přístroj časem rozpadne... průměrné ABB, které myslím lze považovat za solidní produkt, není zas tak drahé. Jen si pohlídám aby mělo odpovídající třídu a zkusím si nechat doložit i třídu reakce na požár u kuchyňské desky.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 18.12.2021, 22:27 »

Nejde přece o tepelně izolační  vlastnosti plastu, ale o jeho chování při vysoké teplotě, nebo zahoření spoje. Moderní přístroje jsou z plastu, který nepodporuje hoření. A to je z tohoto pohledu požadovaná vlastnost. Jinak s tebou souhlasím. BAU přístroje jsou z nejlevnějšího plastu a spoje špatné, ze špatného a levného materiálu.
Nesouhlasím.
"Nehořlavost" plastu je jen řešení části problému.
Stejně tak je důležité, aby nadměrná teplota neohřála dřevo pod krabicí.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 18.12.2021, 22:51 »

Postačí dodržet ČSN 33 2312 ed. 2. Osobně problematiku chápu tak, že buď mám zařízení určené pro uložení na nebo do materiálu dané reakce na oheň, nebo musím splnit opatření podle tabulky 1 ČSN 33 2312 ed. 2. Krabici beru jako prostorové oddělení od podkladu a buď krabice vyhovuje čl. 4.5 ČSN 33 2312 ed.2 a je vše splněno, nebo nevyhovuje a pak se musí opatřit úpravou podle tabulky 1. Značky na předmětech podle kapitoly 6 zřejmě platí pro případy, kdy má být předmět uložen přímo na nebo v podkladu.

Řešením interakce s hořlavým okolím mám na mysli především odstínění od případných jisker, sálavého tepla/plamene, zajištění dostatečné vzdálenosti od zdroje tepla (žhnoucí kontakt)...
Ano, tuto záležitost zmiňuje hned v úvodu ČSN 33 2312 ed. 2.

A propo, zajímavé je, že KOPOS si zřejmě zaměnil sloupečky z tabulky A.1, když uvádí třídu reakce na oheň A až C3.



* KOPOS.jpg (201.47 KB, 1464x1014 - prohlédnuto 123 krát.)
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 18.12.2021, 23:03 »

Radime, obávám se, že krabice jsou z této normy vyjmuty a "žijí si vlastním životem",  přičemž o vhodnosti jejich použití rozhoduje výrobce s doprovodnou přirozenou snahou o jejich nenáročné montáži......
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 19.12.2021, 09:03 »

Takový ranní rychlopokus, krabice no name bez atestu a nová s atestem 850.
Obě bez prolisů ve spodní části, položeny na seně, do každé položena stejně rozpálená matice, seno začalo doutnat v obou případech stejně, ovšem dvouplášťová za stejných podmínek se chovala jako izolační a seno netknuté...
Samozřejmě to nejsou laboratorní podmínky, některá matka mohla být o něco teplejší atd.,  ale i tento hrubý pokusíček o něčem svědčí.
Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 19.12.2021, 10:31 »

váš test nerozporuji a souhlasím že dvouplášť přenese méně tepla, diky izolační vzduchové vrstvě. Nicméně atest 850°C je tuším test žhavou smyčkou, která se nedotýká materiálu ale je v určitém odstupu ne? Takže pokud vám budou žhnout kontakty na 850°C, tak v tom seně obstojí možná i ta jednoplášťová krabice.

Reálně je otázkou co se může stát. Upadne kus žhavého přístroje na stěnu krabice, nebo bude něco žhnout? Teď mne napadlo, že měď jako perfektní vodič tepla navíc teplo rozdistribuuje mimo krabici, takže ani perfektní žáruvzdorná tepelně izolační krabice nemusí stačit, zvlášť pokud teplo bude vnikat na špatném kontaktu.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #47 kdy: 19.12.2021, 13:25 »

Nesouhlasím.
.............. .............. ....

Ano, to je tvoje právo.
Osobně nevidím důvot k testování vlastností krabic, pokud je to na nich uvedeno. Dokonce ani nejsem 1 -přesvědčený o tom že tvůj pokus odpovídal požadovaným parametrům, 2 - že měl vůbec nějaký smysl.
TO, že dvě plastové překážky pro žhavý předmět, budou lepší než jedna překážka, šlo odvodit bez pokusu. A to nemusím být ani žádný vědátor. Že se plast po nějakém čase protaví, lze také snadno vydedukovat, bez ohledu na vlastnosti krabice.  Je otázkou, čeho jsi tímto pokusem chtěl dosáhnout. S tím si márně lámu hlavu.
Jestli má sestava produktů umístěných do hořlavé desky (neurčité určení hořlavosti materiálu) splňovat nějaké parametry, tak ty mi garantuje jejich výrobce. Jestli tuto garanci najdu vyraženou na dne té krabice, nebudu si to ověřovat dalšími pokusy. Pokud chci být pečlivější a mít instalaci bezpečnější, vyberu určitě dvoupláštovou krabici. To nezpochybňuji. Za mne to ale bude v pořádku i s tou jednoduchou krabicí, bez ohledu na výsledek tvého pokusu. Pokud krabice bude splňovat normominimum. Tečka
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 19.12.2021, 15:20 »

Radime, obávám se, že krabice jsou z této normy vyjmuty a "žijí si vlastním životem",   přičemž o vhodnosti jejich použití rozhoduje výrobce s doprovodnou přirozenou snahou o jejich nenáročné montáži......
Požadavky na krabice jsou uvedeny v čl. 4.5. Jinak není důvod odněkud vyjímat zrovna krabice. Stejně tak si svým životem žije jiný typ krytu, rozvaděč nebo svítidlo a instalační norma je mimo jiné od toho, aby mi dala možnosti, jak instalovat takové výrobky někam, kam s nimi výrobce nepočítá.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 19.12.2021, 18:49 »

Hudec to vidí stejně jako Kopos:

A nyní k normě ČSN 33 2312 Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich. Již zmiňovanou změnou Z1 se do úvodního odstavce původní normy ČSN 33 2312 z 8.5.1985 doplňuje odstavec, který odkazuje na současnou platnost této normy společně s normou ČSN EN 60670-1-Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a jiné podobné pevné elektrické instalace. Tato norma od 1.10.2007 pro krabice normu ČSN 33 2312 zcela nahradí. Již tedy 7 let se elektroinstala ční krabice řídí jinou normou, než je v povědomí elektrotechnic ké veřejnosti ještě běžné.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 19.12.2021, 20:45 »

Hudec to vidí stejně jako Kopos:
Takže bereš bez připomínek, že existuje třída reakce na oheň C3?

A nyní k normě ČSN 33 2312 Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich. Již zmiňovanou změnou Z1 se do úvodního odstavce původní normy ČSN 33 2312 z 8.5.1985 doplňuje odstavec, který odkazuje na současnou platnost této normy společně s normou ČSN EN 60670-1-Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a jiné podobné pevné elektrické instalace. Tato norma od 1.10.2007 pro krabice normu ČSN 33 2312 zcela nahradí. Již tedy 7 let se elektroinstala ční krabice řídí jinou normou, než je v povědomí elektrotechnic ké veřejnosti ještě běžné.
Milane, máš pravdu, že to v době platnosti ČSN 33 2312/Z1 tak bylo. Zřejmě šlo o nutnou reakci na tehdy novou normu ČSN EN 60670-1. Ovšem v dnes platné ČSN 33 2312 ed. 2 nic takového není a na krabice se vztahuje. ČSN EN 60670-1 je výrobková norma a splnění jejích požadavků samo o sobě nestačí k instalaci krabice do hořlavé stěny. Krabice musí navíc vyhovovat zkoušce žhavou smyčkou 850°C podle ČSN EN 60695-2-11, což je požadavek přísnější a je předepsán ČSN 33 2312 ed.2, takže tuto normu ignorovat nelze.

Zaznamenáno
KOPOS Kolín
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 20.12.2021, 08:27 »

Postačí dodržet ČSN 33 2312 ed. 2. Osobně problematiku chápu tak, že buď mám zařízení určené pro uložení na nebo do materiálu dané reakce na oheň, nebo musím splnit opatření podle tabulky 1 ČSN 33 2312 ed. 2. Krabici beru jako prostorové oddělení od podkladu a buď krabice vyhovuje čl. 4.5 ČSN 33 2312 ed.2 a je vše splněno, nebo nevyhovuje a pak se musí opatřit úpravou podle tabulky 1. Značky na předmětech podle kapitoly 6 zřejmě platí pro případy, kdy má být předmět uložen přímo na nebo v podkladu.
Ano, tuto záležitost zmiňuje hned v úvodu ČSN 33 2312 ed. 2.

A propo, zajímavé je, že KOPOS si zřejmě zaměnil sloupečky z tabulky A.1, když uvádí třídu reakce na oheň A až C3.

Tento úryvek z našich internetových stránek je pro krabici KI 68 L/1, která je zkoušena a vyhovuje dříve platné normě ČSN 730862 a proto u ní uvádíme původní označení pro umístění na hořlavé podlahy stupně hořlavosti A-C3.
Všechny ostatní krabice do dutých stěn splňují umístění do a na materiály třídy reakce na oheň A1-F ve smyslu normy ČSN EN 13501-1.   Vlastimil Volejník



Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?