Autor Téma: Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?  (Přečteno 6727 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« kdy: 23.11.2016, 19:56 »

Na ploché střeše s nehořlavou nevodivou krytinou byla instalována nová mřížová soustava, na střeše však vyčnívají plastové větrací komínky, které nejsou v ochranném prostoru. Je takové provedení správné? Čl. E.5.2.4.2 ČSN EN 62305-3 ed. 2 dovoluje jímací vedení i pod nehořlavou krytinou, přičemž požadavky na pomocné jímače a jejich vzdálenosti přímo nenařizují umístění celého vedení do ochranných prostorů pomocných jímačů. Připouští se tedy možnost úderu přes krytinu a její poškození. Je možné obdobně tolerovat nechráněné plastové komínky výšky třeba 40 cm? Riziko úderu do plastových komínků je nejspíš řádově menší než úder do jímacího vedení schovaného pod střešní krytinou a porovnání případné výše škody „komínek nebo krytina“ může být srovnatelné.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.11.2016, 08:18 »

Nejde o plast ale o lákavější místo pro úder blesku s ohledem na odlišnou úroveň vstřícného výboje.
Takže za mne rozhodně chránit.
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.11.2016, 11:04 »

Riziko úderu do plastových komínků je nejspíš řádově menší ...
No jo, jenže co když z toho plastového komínku bude stoupat vhlký vzduch ... ?
Jak se to bude chovat vůči blesku? Bude to pro něj vodivá cesta? Kdo dá odpovědi?
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.11.2016, 16:16 »

Chránil bych, doporučení v normě mi přijde benevolentní, vzhledem k tomu, že potenciál země je i na nevodivém předmětu.
ČSN EN 62305 - 3
E.5.2.4.2.4 Ochrana zapuštěných nebo vyčnívajících střešních nadstaveb bez vodivých instalací
.......
Pro nekovové střešní nadstavby, které neleží v ochranném prostoru jímacích tyčí a které nevyčnívají více než 0,5 m nad prostor vytvořený jímací soustavou, není potřebná žádná další dodatečná jímací soustava.
......
Komíny z nevodivého materiálu, které neleží uvnitř ochranného prostoru jímací soustavy, by měly být chráně-ny jímacími tyčemi nebo obvodovým jímacím vedením. Jímací tyč na komíně by měla mít takovou délku, aby celý komín ležel uvnitř ochranného prostoru tyče.
Úder blesku do komínu z nekovového materiálu, který neleží v ochranném prostoru jímací soustavy, je možný, protože vnitřní povrch komínu je pokryt usazeninami sazí, jejichž vodivost vede k tomu, že dokonce bez deště umožňují vést bleskový výboj o větší délce.

Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #4 kdy: 28.11.2016, 15:49 »

Já bych chránil, tak jak je to uvedeno v normě a Honza odcitoval.
Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.11.2016, 08:04 »

E.5.2.4.2.4 Ochrana zapuštěných nebo vyčnívajících střešních nadstaveb bez vodivých instalací
.......
Pro nekovové střešní nadstavby, které neleží v ochranném prostoru jímacích tyčí a které nevyčnívají více než 0,5 m nad prostor vytvořený jímací soustavou, není potřebná žádná další dodatečná jímací soustava. 

Díky za správné nasměrování na tento článek, ten mi unikl. Nejde v tomto případě o projektování, ale o posouzení již hotového stavu.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možná využiť nosnú konštrukciu haly ako náhodný zvod?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kdo bude provádět vizuální kontroly LPS?
 Ako určiť triedy LPS?
 Je vždy podmínkou instalovat v RD (LPSIII) přepěťovky dle ČSN EN 62305?
 Kdo určí "kritické systémy" u LPS ?
 Jak kvalitní LPS mají ve Vatikánu?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Jaký typ uzemnění je upřednostňován při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jak má být navržen a proveden LPS u staveb s prostory s nebezpečím výbuchu?
 Jaká minimální třída LPS, pro stavby s prostory s nebezpečím výbuchu, by měla být použita, je-li nut
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém km
 Jaká musí být minimální tloušťka materiálů náhodných součástí LPS, která má zabránit propálení při ú
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jak může být zabráněno nebezpečným jiskřením mezi LPS a kovovými, elektrickými a telekomunikačními i
 Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 V které části objektu se podle řady ČSN EN 62305 nacházejí zóny LPZ 0A a LPZ 0B?
 Kdo provádí kontroly LPS?
 Aký je rozdiel v spôsobe usporiadania uzemnenia LPS typu A alebo B ?
 Je u LPS nevyhovující zemní odpor důvodem k negativní RZ?
 Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn?
 Lhůty pravidelných revizí LPS se stanoví dle ČSN 331500 nebo 62305?
 Smí se nově instalovaná anténa propojit s neizolovaným LPS ?
 Mohu počítat vzdál. l pro výpočet dost. vzdál. „pouze“ k bodu ekvip. vyrovnání?
 Musí být v PD elektro uvedeno, proč není řešena vnější ochrana proti přepětí?
 Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?
 Zapojit přepěťovou ochranu v rozvaděči před nebo za hlavní vypínač?
 ARisk#28 Co je a co není koordinovanou ochranou proti přepětí?
 Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
 Provádíte revize LPS opravdu správně?
 Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
 Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Q: Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
 Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.