Autor Téma: Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?  (Přečteno 15553 krát)
M_V
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.11.2016, 00:01 »


Provadim rekonstrukci chodby v dome. Spolu s novou omitkou bych se rad zbavil stare drevene skrine s elektromerem.

Metr od stareho dreveneho rozvadece uz je rozvadec novy s jistici asi rok stary.
V drevenem rozvadeci je dvoutarifni elektromer se starym cernym 3x25A jisticem odpovidajici charakteristic e B a stykac na HDO. Z neho vede kabel do noveho rozvadece.

Obcas se stane, ze spolu s 10/16A jisticem charakteristik y B spadne i jistic u elektromeru. Hlavne z toho duvodu bych rad mel u elektromeru jistic charakteristik y C. Mam take dilnu a kvuli strojum by se C jistic hodil.

Muzete mi prosim poradit, jak postupovat? Je treba sepisovat nejakou zadost, nebo muze elektrikar, ktery bude stary rozvadec predelavat pouzit C jistic? Je treba splnit zvlastni podminky pro C jistic, nebo staci o nej zazadat?
Je za C charakteristik u vetsi poplatek, nez za B? Nebo jde stale o 3x25A?
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 17.11.2016, 11:15 »

Na vaše otázky by měl i průměrný elektrikář dokázat odpovědět.  Úsměv
Vzhledem k tomu, že to je práce v něměřené části, vždy se k ní vyjadřuje dodavatel energie. Jinak si musíte podat žádost na vašeho dodavatele elektrické energie, kde vám do 30 dnů, dle zákona, musí odpovědět, buďto kladně, nebo záporně. Úsměv
S tou charakteristik ou „C“,  bude asi problém.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 17.11.2016, 11:43 »

Ono tam těch problémů možná bude víc...

Starý černý "bakelitový" jistič může být "vyhřátý, opotřebovaný,..." a tak reaguje i na to, na co by neměl, možná by to nový jistič zlepšil.
Ale také to může být přesně naopak, pokud starý jistič vypadává současně s nějakým okruhovým, nový jistič s "lehčí kotvou" by mohl vypadávat i kdyby měl charakteristik u C

Spíše je třeba hledat proč dochází k výpadkům jističe(ů) Nějaká závada? Přetížení? Nepomohlo by lepší rozfázování?

Nebo dezolátní stav po nějakých kutilských zákrocích?

Dílna a stroje - jaké, s jakým výkonem (příkonem)? Dílna na domácí hobby činnosti nebo je to předmětem podnikatelské činnosti?

Takže by to chtělo nějakou kontrolu a měření na místě, k tomu nějaké konkrétnější údaje o používaných spotřebičích a z na tom by se dal stavět nějaký návrh jestli bojovat za C charakteristik u, která je tak trochu mimo standard nabízený energetiky.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.11.2016, 11:55 »

Máte prakticky dvě možnosti jak postupovat. Vždy si ale musíte zajistit firmu, která to udělá a orazítkuje.
1. Nahlásit distributorovi rekonstrukci rozvaděče, s tím, že si požádáte o jinou charakteritiku hl. jističe, ale upozorňuji, že výsledek bude dost nejistý.
2. Nahlásit rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče a nic neměnit. Pokud vám to bude dělat firma která má dobré vstahy s pracovníkem ČEZu, jež bude blombovat, jste za vodou a Cčko před elektroměrem přehlídne. Další variante je, že pokud jste dostatečně výmluvný a umíte lidi motivovat, tak si na toho montéra počkejte.  

Druhá varianta je sice na hraně, ale s větší šancí na úspěch. Pozitivní na ni je, že distributor nemá žadnou sazbu na jinou charakteristik u jistěče, takže vás při případné kontrole nemůže osolit, pouze po vás bude chtít, aby jste si nechal namontovat jistič s charakteristik ou dle připojovacích podmínek a to se dá praktikovat po určité době opakovaně. Většinou na to pak už kašlou. Lidé co odečítají elektřinu jsou brigádníci a ty zajímá jen stav hodin a hodnota jističe v ampérách, takže bod 2 budete opakovat po výměně hodin za nové, což je tak dle spotřeby v intervalu 8 let
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.11.2016, 12:26 »

Přidal bych možnost třetí at. omezovač proudu.
Jednoduché legální a účinné řešení.
Zaznamenáno
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 17.11.2016, 13:31 »

... Druhá varianta je sice na hraně, ale s větší šancí na úspěch. ...

Druhá varianta není na hraně, ale v rozporu s uzavřenou smlouvou.

V připojovacích podmínkách jednotlivých distributorů bývá uvedeno podobné znění:

Charakteristik a C nebo D je přípustná pro spotřebiče s velkým záběrovým proudem a pouze po projednání a odsouhlasení pracovníkem distributora.

U žadatelů z kategorie maloodběr – domácnost při prokázání účelnosti pro spotřebiče typu tepelné čerpadlo, domovní vodárna atp. bývá žádosti většinou vyhověno, ale pro vybavení hobby dílny či různé svářečky, okružní pily atp. bývá žádost zamítnuta, či vyžadovány takové dokumenty, že zákazník většinou žádost stáhne a volí jistič o vyšší proudové hodnotě.



Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.11.2016, 14:14 »

U žadatelů z kategorie maloodběr – domácnost při prokázání účelnosti pro spotřebiče typu tepelné čerpadlo, domovní vodárna atp. bývá žádosti většinou vyhověno,  ale pro vybavení hobby dílny či různé svářečky, okružní pily atp. bývá žádost zamítnuta, či vyžadovány takové dokumenty, že zákazník většinou žádost stáhne a volí jistič o vyšší proudové hodnotě.

Opravdu většinou? Když jsem chtěl zažádat u PRE charakteristik u C kvůli TČ, tak mi řekli, ať to ani nezkouším, že je to jen ztráta času, že to stejně nepovolí...
Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.11.2016, 14:30 »

S tou charakteristik ou „C“,  bude asi problém.

Pokud spravne zduvodnite, napriklad konkretnim motorem k cirkularce, ktery spoustite 1x rocne, tak by problem byti nemusel ;-) doporucuji dukladne precist PP a v souladu s nimi zduvodnit...
Zaznamenáno
M_V
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.11.2016, 14:41 »

Pokud spravne zduvodnite, napriklad konkretnim motorem k cirkularce, ktery spoustite 1x rocne, tak by problem byti nemusel ;-) doporucuji dukladne precist PP a v souladu s nimi zduvodnit...

Presne tak jsem si to predstavoval :-)
Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.11.2016, 14:45 »

Opravdu většinou? Když jsem chtěl zažádat u PRE charakteristik u C kvůli TČ, tak mi řekli, ať to ani nezkouším, že je to jen ztráta času, že to stejně nepovolí...


1) za zkousku date par minut casu
2) pre neni cez (jehoz PP jsem cetl) a TC neni motor k cirkularce, ten bezi opravdu sporadicky 2-4 dny v roce a kvuli tomu nekoho nutit navysit jistic je IMHO nehumanni, podle me jste si zvolil chybny argument ;-) mozna to bude potreba jeste vypilovat...
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 17.11.2016, 17:28 »

Pokud spravne zduvodnite, napriklad konkretnim motorem k cirkularce, ktery spoustite 1x rocne, tak by problem byti nemusel ;-) doporucuji dukladne precist PP a v souladu s nimi zduvodnit...

No tak tento argument, u ČEZ neplatí. Úsměv

Když se mě naposledy, podařilo prosadit jistič s charakteristik ou „C“,  tak se jednalo o veterinární kliniku. Sice se čekalo asi 14 dní, než se ČEZ vyjádřil, a poslal zákazníkovy souhlasné stanovisko, no a vlastní výměna z „B“ 63A/3, na „C“ 63A/3, trvala cirka 10 minut. Od té doby jistič drží. Mrknutí
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.11.2016, 18:09 »

1) za zkousku date par minut casu
2) pre neni cez (jehoz PP jsem cetl) a TC neni motor k cirkularce, ten bezi opravdu sporadicky 2-4 dny v roce a kvuli tomu nekoho nutit navysit jistic je IMHO nehumanni, podle me jste si zvolil chybny argument ;-) mozna to bude potreba jeste vypilovat...
No nevím, buď jste velký klikař a nebo jste to nikdy nezkoušel. Šance bez známosti vyloudit z ČEZu Cčko je asi tak veliká, jako koupit si v bazaru auto bez stočenýho tachometru.Žij eme v Čechách  Zlej
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.11.2016, 18:35 »

No tak tento argument, u ČEZ neplatí. Úsměv

Když se mě naposledy, podařilo prosadit jistič s charakteristik ou „C“,  tak se jednalo o veterinární kliniku. Sice se čekalo asi 14 dní, než se ČEZ vyjádřil, a poslal zákazníkovy souhlasné stanovisko, no a vlastní výměna z „B“ 63A/3, na „C“ 63A/3, trvala cirka 10 minut. Od té doby jistič drží. Mrknutí

Tak povidejte, jak jste zduvodnoval...

Jako hlavní jistič před elektroměrem musí být použit pouze jistič:
„ dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristik ou typu B ve jmenovité řadě 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 [A]. Charakteristik a C nebo D je přípustná pro spotřebiče s velkým záběrovým proudem pouze po projednání a odsouhlasení pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.;
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 17.11.2016, 19:21 »

Tak povidejte, jak jste zduvodnoval...

Jako hlavní jistič před elektroměrem musí být použit pouze jistič:
„ dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristik ou typu B ve jmenovité řadě 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 [A]. Charakteristik a C nebo D je přípustná pro spotřebiče s velkým záběrovým proudem pouze po projednání a odsouhlasení pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.;



Rentgen. Mrknutí
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 17.11.2016, 19:45 »

A cirkularka by neprosla procpak? Spise povidejte, kdy a s jakym oduvodnenim v jake situaci to zamitli?

Mozna by pomohlo, kdyby se clovek prihlasil k CEZ PRODEJ, od alternativniho obchodnika? Úsměv me teda rikal pracovnik Cezu ze s tim problem neni...

A Kdyby ne tak nejtovacka ... ? Je jasne ze tohle si ´muze' udelat tak maximalne pro sebe (a ne pro zakaznika)...
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 17.11.2016, 20:06 »

Vše je o lidech, a lidském přístupu k danému problému.
Já jsem osobně navštívil technika ČEZ, a přesvědčil ho o nutnosti „C“. Úsměv
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 17.11.2016, 20:40 »

Doporuc.postup:

1) vyplnit tu zadost distributora o zmenu, zduvodnit to rozbehem elektromotoru, pockat 30 dnu co napisi
2) pri zamitnuti navstivit technika jak pise pan Miros a presvedcit ho
3) nahlasit rozplombovani a vymenit za NOVY jistic - na to mate 14 dnu (tim vypadavani na 90% prestane i bez Cecka)


Pripadne muzete 2) vynechat a rovnou preskocit na 3) a hodit tam omylem jistic "C",  prijede technik, pokusi se vas na miste odchytit a vy se s nim pak domluvite... Kdyz by vas neodchytil, technik nahlasi zavadu a mate 30 dnu na opravu (mate stale rozplombovano)...

V te lhute se bud domluvite s distributorem, pripadne pokud se nedomluvite, hodite tam B, kere kdyz be nove tak jak uz asi vite, odstrani na 90% problem s vyhazovanim i tak (protoze nove neunavene)...

Pripadne mate v podstate 14 dnu plus 30 dnu na pokusy s ruznymi hlavnimi jistici...

Nezapomente sem pak napsat vas postup, jak jste uspel, doufam ze nevymeknete a pouze nevymenite za nove Bcko bez toho, aniz to zkusite, 1),  3) ... Na zaklade rad, at to "ani nezkousite"...
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 17.11.2016, 21:06 »

Ty voe...Já jsem elektrikář, ne pokusnej a výzkumnej ústav... Potřebuju namontovat, zrevidovat, kasírovat. A nepřemýšlet nad tím co jak kde vyzkoušet.

A ještě tak přemlouvat montéra elektroměru aby zavřel voko, a neviděl "C"éčko jistič.
Pana Strnada z E.ONu, co montuje v Brně nepřímý měření, ten by vám ty pokusy o přemlouvání vysvětlil... Smích

PS: Ano už jsem musel dát jistič char. "C". Vše konzultováno s technikem E.ONu. A až po té zažádáno o připojení a smlouvu... Protože mě nechtěli dát B 80A/3, tak jsem je musel ukecat na C 63A.
Byla to staveništní přípojka pro jeřáb. za hl. jističem a elektroměrem bylo pouze cca 50m kabelu, 63A vypínač a zásuvka 63A pro připojení jeřábu.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?