Autor Téma: Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?  (Přečteno 15505 krát)
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 04.11.2016, 07:01 »


Existuje nějaká metoda měření na zjištění přerušeného kabelu VO v zemi?
Respektive měřením jsem zjistil zkrat jak mezi fázemi tak i proti zemi.
Vedení je cca 20 let staré AYKY 4Bx25.
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.11.2016, 16:29 »

Pokud vám jde o nalezení přesného místa ,  ve kterém došlo na kabelu uloženém v zemi k poruše a je kabel tak dlouhý, že se vám vyplatí toto místo identifikovat a dělat spojku, jsou na to různé měřicí přístroje, třeba od Megger. Jejich cena je však taková, že pokud se nechcete profesionálně zabývat vyhledáváním poruch na kabelech, tak nemá cenu o pořízení takového přístroje vůbec uvažovat. Oslovte nějakou firmu, která má příslušné vybavení a místo poruchy vám najde s přesností na 0,1m.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.11.2016, 20:06 »

Zrovna předevčírem nám pomohla při vytyčování nějaká partia od Eonu s vybavením na hledání poruch. Cena cca 1500Kč/hod.
Vzhledem k tomu, že v zemi byl strašnej bordel (moc kabelů - silno, slabo) 1x normální spojka, 1x "T" spojka, tak to nebylo super přesný. Ale s přesností na cca 1m místo poruchy určili.
Bohužel si to zajišťoval zákazník sám, takže nemám žádný kontakt. Bylo to v okolí Brna. Kdyby byl zájem, tak bych kontakt sehnal.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.11.2016, 22:03 »

Kabel 4x25 se nepřeruší jen tak sám od sebe.
Zkuste pochůzkou po trase hledat, zdá nenajdete nějakou "stavební" úpravu.
Jinak se s důvěrou obracím na kabelovou skupinu Dopravního podniku,
kteří jsou vybavení dobrou technikou a navíc mají zkušeností.
Pokud si takový přístroj vypůjčíte, anebo koupíte, tak na poprvé to nenajdete.
Tyto přístroje musí mít kvalifikovanou obsluhu, pak je to rychle.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.11.2016, 05:57 »

Mám podezření na jedno světlo které je umístěno v dolině a tato byla před několika lety 2x zaplavena a myslím si že mráz v zimě dokonal dílo zkázy. Jinak děkuji za typy asi se obrátím na dopravní podnik.
Jirka
Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.11.2016, 10:04 »

Kabelové poruchy vyhledávám cca 10let a z 90% je to někde jinde než si člověk myslí. Ale jestli chcete místo najít, tak musíte odpojit všechny přívodní a odvodní kabely z lamp a průběžně měřit Riso, až se vylučovací metodou dopátráte příslušného vedení mezi dvěma svítidly. Poté odpojte na obou koncích i PEN a zavolejte firmu. Neskutečně jí touto lokalizací pomůžete.
Zaznamenáno
Piszkos Munkak
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.11.2016, 10:29 »

Pokud jsou lampy přes T spojky místo sám neurčíte  zle Nám poruchy vyhledává OHL Brno p. Hirsch, kontakt je na webu. Spokojenost na sto procent.
Zaznamenáno
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.11.2016, 11:11 »

Odkud jste? Třeba bychom se na to mohli mrknout. Přístroje na zaměření poruch mám.
Zaznamenáno
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.11.2016, 06:04 »

Měření RISO jsem provedl a je to první světlo v okruhu. přívodní kabel má zkrat ve všech měřeních a odvod má zkrat jedné fáze proti zemi. z toho usuzuji že závada bude pravděpodobně na tomto světle. Jsem z Ostravy ale zatím nemám požehnání od vedení na objednání firmy.
Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.11.2016, 08:41 »

Čím měříte to Riso?
Čemu říkáte zkrat?
Měl jste vždy odpojené oba konce kabelů(fázové vodiče)?
váš popis je zmatený. Buď je snížený izolační stav na kabelu, který přichází do svítidla, nebo na kabelu, který ze svítidla odchází, nebo v samotném světle. Ale připadá mi to tak, že nerozumíte tomu co vlastně měříte.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.11.2016, 10:20 »

Co je na tom k nepochopení? Já to pochopil takhle... viz obrázek

TO Jiří Pekara: Pokud jste to takhle změřil, pochopitelně odpojené kabely na všech koncích, a měřil jste opravdu jen kabely vedoucí do tohoto světla, tak ta porucha bude pravděpodobně někde v betonovém základu sloupu.
Jak je ten sloup osazený? Co je to za sloup? Nemáte nějakou fotku?

Bez nějakého vytyčování pomocí měřícího vozu bych asi udělal to, že:
1) najít kudy kabely vedou ze země do sloupu - odkopat
2) jestli jsou kabely do sloupu v kopoflexce tak bych je zkusil vytáhnout.
3) jestli kabely nejsou v kopoflexce tak vybourat
4) možná by nebylo od věci až ty kabely najdete kudy vedou do betonového základu sloupu, tak v tom místě je ucvaknout a zopakovat měření.
5) opravit vadný kousek kabelu - spojka, oprava smršťovkou... dle toho co zjistíte
6) Do betonového základu pro sloup dát kabely v Kopoflexce
7) zapojit
Super! zapnout a svítíme :-)


* porucha VO.jpg (42.48 KB, 1090x487 - prohlédnuto 1398 krát.)
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.11.2016, 10:31 »

Aby jste nenašel něco podobnýho jak my.


* IMG_20161102_161309.jpg (552.15 KB, 675x1200 - prohlédnuto 3122 krát.)

* IMG_20161103_090630.jpg (129.21 KB, 800x450 - prohlédnuto 2394 krát.)

* IMG_20161103_090715.jpg (337.27 KB, 675x1200 - prohlédnuto 2548 krát.)
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.11.2016, 11:51 »

Měření jsem prováděl po odpojení kabelu a zkrat je proti PEN i mezi fázemi. přístroj jsem použil HDT-2072 a ukazoval nulu. Proti uzemnění sloupu je to v pořádku. Osobně se přikláním k názoru že porucha bude někde v přechodu z patky do země. 
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.11.2016, 12:14 »

Osobně se přikláním k názoru že porucha bude někde v přechodu z patky do země. 

Je to dost pravděpodobné. .. psal jste, že ten sloup byl zaplaven. Mohlo dojít k nějakému pohybu zeminy a poškození pláště kabelu a izolací vodičů, následně pak voda a zub času udělaly svoje...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu opravit kabel ponorného čerpadla kabelovou zalévací spojkou GPH PSZ0?
 Máte již aktuální katalog kabelových souborů Raychem?
 Jak je trh chráněn před nekvalitními kabely?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Čím nahradit vnější izolaci CYKY kabelu 3x1,5mm2?
 Jaký má vliv motorový olej na kabel CYKY?
 Spojujeme celoplastové kabely
 Jak jinak obnovit potrhaný kabelový svazek "kočky" u mostového jeřábu?
 Kabelový tester Ideal Industries
 TIP na profesionální tester kabelů CableMaster 800
 Fixovací nástroj pro kabely GaffGun
 Kdo dokáže lokalizovat místo poškození venkovního kabelu?
 Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Jak zaizolovat poškozený kabel ve zdi ?
 Jak provádíte revizi kabelů vybavených průmyslovými konektory typu powerlock?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY?
 Jak se může na pevně uloženém kabelu v rozvaděči poškodit izolace?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 24 dotazů.