Autor Téma: Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?  (Přečteno 41602 krát)
IM
« Odpověď #18 kdy: 30.10.2016, 16:43 »

Ono tam to N vůbec být nemusí Úsměv ,  stačí uzel hvězdy.
Potom je dotaz technicky nejasný, viz zadání (z rozvodnice si nechám vytáhnout 3 fáze...)  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Otrubkač
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 30.10.2016, 17:47 »

Tak to sem nečekal. Děkuji mnohokrát pánové za takovou ochotu vysvětlení přiblížit laikovi Mrknutí S tím napětím 400V už to myslím celkem chápu. Sice mi stale nejde do hlavy jak se tedy pak počíá maximáni příkon co mi ješte nevyhodí jističe(3x16A),  jelikož u obyč zásuvky prostě vynásobím 230x16 a hotovo. Tady si tedy nejsem jist ale bude to asi těch 3x230x16. Nicméně děkuji za ochotu;))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 30.10.2016, 18:52 »

Potom je dotaz technicky nejasný, viz zadání (z rozvodnice si nechám vytáhnout 3 fáze...)  Jsem v rozpacích

Buďme shovívaví,  je to dotaz laika.

Tady si tedy nejsem jist ale bude to asi těch 3x230x16.

V podstatě je to správná úvaha.

Námět na další vzdělávání je účiník a charakteristik y jistících prvků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 30.10.2016, 22:22 »

Já už to tady někde postoval dříve (v jiném vlákně) – doporučuji si stáhnout freewarový prográmek Power Quality Teaching Toy a pohrát si s ním...

http://www.powerstandards.com/PQTeachingToyIndex.php
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 31.10.2016, 00:02 »

Je to úplně jednoduché. Maluje malíř - barvami štětcem, případně štětkou či válečkem (malíř pokojů). Schéma se kreslí psacími potřebami či na plotru, ale kresba může být i ve výtvarném umění, např. uhlem, perem apod.  Úsměv
Schema zapojení se dá jak nakreslit tak namalovat spíše nežli plátno jak namalovat či nakreslit.
Je to jako hledat přísné hranice v konvenci hranic rock/pop.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 31.10.2016, 00:39 »

Tak to sem nečekal. Děkuji mnohokrát pánové za takovou ochotu vysvětlení přiblížit laikovi Mrknutí S tím napětím 400V už to myslím celkem chápu. Sice mi stale nejde do hlavy jak se tedy pak počíá maximáni příkon co mi ješte nevyhodí jističe(3x16A),  jelikož u obyč zásuvky prostě vynásobím 230x16 a hotovo. Tady si tedy nejsem jist ale bude to asi těch 3x230x16. Nicméně děkuji za ochotu;))

Prikon, ktery vam jeste nevyhodi vas bezvadny a neopotrebovany jistic, je 3x230x16x1,13 a prikon, ktery vam uz jistic musi do 60 minut vyhodit je 3x230x16x1,45[W]... Plati, pokud mate faze rovnomerne zatizene.

Takze v praxi neco mezi 1,13 a 1,45 nasobkem nominalni hodnoty jistice ;-)

Ps: momentalne si s tim hraju a i kdyz mam zatez 24 kW, tak vyhodit 3x25A je s urcitymi jistici ponekud problem :-) vychazi mi, ze jistic na zacatku sve zivotnosti drzi vice, nez po par letech? lets play..

Pro zajimavost, starsi moeler vyhodil za 17 minut... A novy Noark - no uz jsem po 30 minutach nemel tu trpelivost ale tabulkove by asi mohl drzet i nekonecne dlouho, nebot 17,25 (3x25A) x 1,45 = 25,01 kW > 24 kW testovaci zateze :-) Asi bude v praxi nejvice zalezet, jak se bude jistic dobre chladit, ranni mraziky to jisti...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #24 kdy: 31.10.2016, 00:51 »

Schema zapojení se dá jak nakreslit tak namalovat spíše nežli plátno jak namalovat či nakreslit.
Otázkou ale zůstává, zda to, že se něco dá udělat je taky vhodné. Hlavně pro VTZ.
V projekci EZ byly kresličky výkresů a malířky ksichtu.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 31.10.2016, 19:12 »

Otázkou ale zůstává, zda to, že se něco dá udělat je taky vhodné. Hlavně pro VTZ.
V projekci EZ byly kresličky výkresů a malířky ksichtu.  Škleb
Asi bych v tomto na slovíčkách nebazíroval, jazyk prostě prochází vývojem a co se dříve považovalo za chybu či nepřesnost je dnes standartem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #26 kdy: 31.10.2016, 20:59 »

Asi bych v tomto na slovíčkách nebazíroval, jazyk prostě prochází vývojem a co se dříve považovalo za chybu či nepřesnost je dnes standartem standardem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #27 kdy: 31.10.2016, 23:54 »

Asi bych v tomto na slovíčkách nebazíroval, jazyk prostě prochází vývojem a co se dříve považovalo za chybu či nepřesnost je dnes standartem.
Kreslení je pořád kreslení a vývoj jazyka na to nemá žádný vliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 01.11.2016, 01:15 »

No jo, ale co pak s tím, když někdo kreslí malůvky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 01.11.2016, 09:09 »

Kreslení je pořád kreslení a vývoj jazyka na to nemá žádný vliv.
Ale má, mnoho přesnomluvy končí v zapomění či akademických sférách jelikož je prostě nemoderní či její používání spíše společensky kontraprodukti vní.
Dnešní mladá generace to neřeší a povětšinou to na papír dává, čmárá, taguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #30 kdy: 01.11.2016, 09:25 »

Na vaši otázku " Co my ještě nevyhodí" je poměrně těžká odpověď. Jde i o to, co budete napájet. tedy co připojíte do zásuvky nebo zásuvek. Zda třeba světla, nabíječku, svářečku nebo např. kompresor. Elektromotory se chovají trochu jinak než jiná zátěž. Také proto jsou pro napájení elektromotorů doporučovány jistící prvky z řad C a výše. Standartně se montují jistící prvky řady B. Takže je nutno vzít v potaz i tyto skutečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 01.11.2016, 09:59 »

Ale má, mnoho přesnomluvy končí v zapomění či akademických sférách jelikož je prostě nemoderní či její používání spíše společensky kontraprodukti vní.
Dnešní mladá generace to neřeší a povětšinou to na papír dává, čmárá, taguje.
Jenže, Milane, my jsme tady na odborném fóru, nikoli na mejdanu teenagerů, a tomu sluší přesné a správné vyjadřování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 01.11.2016, 10:44 »

Myslím, že vše potřebné bylo řečeno asi tak v první polovině první stránky tohoto vlákna. 

Tazatel na druhé straně již za odpovědi poděkoval a měl ještě dotaz na maximální možný odebíraný výkon, na což mu bylo také již odpovězeno, byť trochu složitě a pro laika nevhodně. Takže já dodám, že pro jištění 3x16A lze počítat s možným trvalým odběrem v každé fázi 3,7kW tedy celkem 11kW.  Koeficienty 1,132 a 1,45 jsou pěkná matematika, ovšem tyto hodnoty jsou určeny zejména pro překonávání jevů při rozběhu některých spotřebičů (motory, transformátory).

Nedoporučuji přetěžování jističů, jejichž jejich vlastnosti se pak rychle zhoršují.

Problematiku malování a kreslení bych přenechal na nějaké diskusní forum lingvistů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
IM
« Odpověď #33 kdy: 01.11.2016, 10:57 »

Problematiku malování a kreslení bych přenechal na nějaké diskusní forum lingvistů.
Žádná není.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 06.11.2016, 23:12 »


Nedoporučuji přetěžování jističů, jejichž jejich vlastnosti se pak rychle zhoršují.


Je vzdy otazkou uvahy (a vypoctu),  zda je levnejsi vymenit jistic jednou za x let anebo po tuto dobu platit zvyseny pausal/jistic...

Priklad: Pokud si da sporak byt 10kW na chatu kde bude dvakrat do mesice spinat dve plotny, asi je pitomost navysovat hlavni jistic a 1x16A (3,7kW) v pohode staci a jistic vydrzi desitky let...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #35 kdy: 07.11.2016, 06:56 »

Priklad: Pokud si da sporak byt 10kW na chatu kde bude dvakrat do mesice spinat dve plotny, asi je pitomost navysovat hlavni jistic a 1x16A (3,7kW) v pohode staci a jistic vydrzi desitky let...

Obávám se, že za těch 10 minut, co jistič podrží ty dvě plotny toho moc neuvaříte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.