| | |-+  Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?  (Přečteno 5053 krát)
Redakce portálu Elektrika.cz
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 27.10.2016, 08:02 »

Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
    Proč chránit plynový kotel proti úderu blesku? Jaká další bezpečnostní rizika jsou u plynových kotlů? Kdy vzniká nebezpečí výbuchu? Na tyto dotazy nám odpoví Edmund Pantůček v dalším díle seriálu ARisk. Ale jak tedy kotel chránit?
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
   
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2016, 14:55 »


A jak se tedy ten plynový kotel má správně chránit před bleskem? Uniklo mi to :-(
Zaznamenáno

.
Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
 ....

Proud a napětí objevíte vzápětí!
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.10.2016, 09:29 »

Nevím, co se řeší. Dneska připadá v úvahu jenom kondenzační kotel. A co potřebuje, je

- Komín. Ten se dneska podle normy dělá v plastu, kvůli kyselýmu kondenzátu. Plastovou trubku z přízemí na střechu s průměrem 80mm není třeba řešit.
- Trubky. Pospojování pod kotlem, trubky na potenciálu HOP. Není, co by uvnitř jiskřilo.
- Přívod. SPD I + II, SPD III v zásuvce. Hotovo, dál je to starost výrobce kotle, aby to odolalo 1.5kV impulsu za poslední SPD
- Regulace - souběh s jiným vedením min. 20cm, pozor na vzdálenost od hromosvodu. Osobně to mám ještě odděleno pomocným relé, tahat 5V z kotle po domu nechci a pětikilo se v ceně kotle ztratí.
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline



Vysočina HB, tel. 602 421 083


« Odpověď #3 kdy: 29.10.2016, 10:04 »

"Za prvé, kotelna nesmí být neodvětrávaná. Vzniká tam nebezpečí výbuchu. Pokud je neodvětrávaná, tak bych měl mít přístroje v ex provedení. Ale mám tam kotel, ve kterým je trvalý plamen. Čili, první věc, zrušit neodvětrávanou kotelnu. Druhá věc ovšem je nebezpečí výbuchu v plynové kotelně. Do plynové kotelny se mně dostane blesk úplně nejjednodušší cestou a sice vyvložkovaným kovovým komínem. Čili pro mě je také důležité, abych kotel chránil přímo před úderem blesku. Komín na přívod plynu vyrovnání potenciálu s elektřinou a vzniká uvnitř domu další potenciální riziko. A dovolím si říct, to, že oddálený hromosvod mně toto riziko žádným způsobem nesnižuje."

Co z toho vyplývá? Každý, kdo topí plynem, má doma Zónu 1, kde se však běžně vyskytuje otevřený oheň, tudíž je plynový kotel explicitně nebezpečný výrobek, který by se vůbec neměl dostat na trh? V tom případě je třeba okamžitě vyhodit, zakoupit kaborky a zapomenout na workshopy zaměřené na ochranu před bleskem v LPS I. Kroutím očima
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 29.10.2016, 10:49 »


Co z toho vyplývá? Každý, kdo topí plynem, má doma Zónu 1,


A na to jsi přišel jak?
S tímto nemohu souhlasit. Smutek
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
novy2
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.10.2016, 11:11 »

Nevím, co se řeší.
- Komín. Ten se dneska podle normy dělá v plastu, kvůli kyselýmu kondenzátu. Plastovou trubku z přízemí na střechu s průměrem 80mm není třeba řešit.
Nové komíny na priložených obrázkoch sú teda z plastu a podľa normy nevadí, že sú najvyššími bodmi na budove ?


* IMG_0814.JPG (295.89 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 283 krát.)

* P1790943.JPG (471.87 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 228 krát.)
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline



Vysočina HB, tel. 602 421 083


« Odpověď #6 kdy: 29.10.2016, 12:07 »

No je to nadsázka, ale pokud bylo řečeno, že každá nevětraná kotelna je prostor s nebezpečím výbuchu, potom je to téměř ve všech bytových domech, kde je malá místnůstka o rozměrech cca 1x1m s plynovým kotlem a odvětráním otvorem na chodbu o velikosti 15x15cm, který je většinou ucpán nějakou poličkou nebo je utěsněn zcela záměrně, aby z chodby netáhla zima. A pokud tuto místnůstku budeme označovat jako prostor s nebezpečím výbuchu plynů (což je blbost) záleží jen na projektantovi (komisi) jakou zónou tento prostor označí. Nebudu rozebírat podrobnosti, jako je určení parametrů  plynu, stupeň úniku nebo dělat nějaký výpočet. Každý, kdo se o béčka jen otřel, ví jak je to složité a jak záleží na zkušenosti toho, kdo zónu určuje.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 29.10.2016, 12:16 »

Nové komíny na priložených obrázkoch sú teda z plastu a podľa normy nevadí, že sú najvyššími bodmi na budove ?


Myslím že jste úplně mimo. Komíny na přiložených fotografiích nejsou plastové, ale z nerezu a je samozřejmě u nich zapotřebí řešit ochranu před bleskem.
Jestli to měla být nadsázka, tak jen těžko pochopitelná  Nerozhodný  

Nerezový komín je samozřejmě potřeba ochránit a to nejlépe oddáleným, nebo izolovaným hromosvodem. Jak už bylo několikrát popsáno, i přizemněním v jeho dolní části. Co je na tom k nepochopení? Kdyby jste sem nechodil pravidelně, ještě bych vaši otázku dokázal pochopit, ale takto .......... Pláč

To Zdeněk Friedrich

Taky mi to připadá tak trochu kostrbaté. Pak by nemohl mít plynový kotel  doma pomalu nikdo.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.10.2016, 13:23 »

No tak jsem se dostal k PC s FLASHem, pustil si to a moc nechápu to video.

Neřeší se tam ochrana před přepětím, ale riziko výbuchu. A větrání kotelny. Ani se nemluví o kotli nikde mimo nadpisu. Není to trochu mimo?

Stálý plamínek jsem naposledy měl ve staré DPL-31. S přerušovačem tahu, kovový komín, ...

Moderní kotle pro domácnost mají hermetickou spalovací komoru s nasáváním trubkou zvenčí, dmychadlem a odvodem spalin bez přerušovače tahu. Navíc je tam 1x ročně revize kotle i spalinových cest. To vše kvůli riziku otravy CO. A navíc spotřeba plamínku byla nezanedbatelná a při honu za písmenkama na štítku spotřebiče byl už před nějakýma cca 10 rokama nahrazen zapalovací svíčkou. A pro pasivní dům, který by mě být hermetický, se ani nicjinýho na plyn použít nedá.

Nevím jak ostatní, ale já bych místnost, kde je kotel, ale má hermeticky oddělený spalování od místnosti, nepovažoval z EX.

A ohledně komínu z nerezu, tam je jediná možnost. Zahrnutí do projektu hromosvodu. Záleží na výšce, místních podmínkách, vzdálenosti  k HOP,...
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
novy2
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.10.2016, 15:24 »

Myslím že jste úplně mimo. Komíny na přiložených fotografiích nejsou plastové, ale z nerezu a je samozřejmě u nich zapotřebí řešit ochranu před bleskem.
Jestli to měla být nadsázka, tak jen těžko pochopitelná  Nerozhodný  
Samozrejme, že viem, sú z nerezu. Veď som ich fotil asi pred rokom ako odstrašujúci prípad ochrany pred bleskom. Reagoval som len ironicky na PetrM. Vysvetlil ste to ďalej za mňa.
Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 30.10.2016, 07:43 »

Tak se domnívám, že zde nepadlo co se považuje za plynovou kotelnu. Plynovou kotelnou je pro mě kotelna s výkonem 50 KW a taková kotelna musí splňovat trochu jiná kriteria něž kam diskuze směřuje, tedy snad jen k plynovému kotli.
Pokud jde o ochranu před bleskem, víme, že  přímým úderem blesku je ohrožen komín  (zmiňovaný,dodatečně vyvložkovaný) a nepřímo jsou ohroženy ostatní zařízení domu a je jedno co to je, a tady platí, řešení přepětí.
Jinými slovy.
Mám doma pynový kotel tak musím řešit oba případy a podle konkrétních okolností vyhodnotit jakou ochranu plynový kotel musí mít. Rozhodně to je otázka pro řemeslníky, nejen pro plynaře ale i elektrikáře.

 
Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.10.2016, 09:32 »

Nevím, co se řeší. Dneska připadá v úvahu jenom kondenzační kotel. A co potřebuje, je

- Komín. Ten se dneska podle normy dělá v plastu, kvůli kyselýmu kondenzátu.
 Plastovou trubku z přízemí na střechu s průměrem 80mm není třeba řešit.
Našiel som na
http://www.broetje-topeni.cz/wp-content/uploads/2014/07/BROETJE_WHBS-WHBC-navod-montaz.pdf

Ochrana před zásahem blesku
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí života v důsledku úderu blesku!
Kryt komínové hlavice musí být propojen s případným stávajícím bleskosvodným
systémem a napojen na uzemnění domu.
Tyto práce může provádět specializovaná firma provádějící instalace bleskosvodů
popřípadě specializovaná elektrofirma.

Tak aj tu treba riešiť ochranu pred bleskom, podľa mňa na rozdiel od uvedeného návodu, oddialeným bleskozvodom. Otázka je tu, aká je elektrická vodivosť toho kyslého kondenzátu.
 
Zaznamenáno
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*
Offline Offline



Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #12 kdy: 30.10.2016, 10:02 »



Plynový zdroj tepla v domě je v Zóně 1B a v Zone2 - a je celkem jedno jestli jde o topidlo na plynovodu, kotel nebo kotelnu: pokud topidlo/kotel/kotelna topí, vzniká proud spalin, který je z pohledu rizika úderu bleskem stejně nepříjemný jako například odtah par z koupelen nebo z kuchyní, tělocvičen, bazénů, posiloven... (vodivý proudovodný sloupec).
Jímač poblíž vývodu komína (oddálený nebo spojený s komínem) je tedy účinný pouze pokud se zrovna netopí.
Pokud dojde k blesku, tak si komínem přivedu výboj až ke kotli, a hrozí riziko přeskoku k plynovodu... ovšem pokud nechráním kotel jiskřištěm mezi komínem a plynovodem... stačí jiskřiště PE-N.
Další postup je rozdílný pro kotel a kotelnu - kotelnu lze ochránit před vlivy vzniklých přepětí. Chce to ale místní rozvaděč příslušně ochrannými prvky vybavený.
Elektronika kotle nebo plynového topidla je na odpis.

Celé téma plynových instalací v domech nebo stavbách je obsáhlé.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 30.10.2016, 18:28 »

Z praxe vím, že některé výrobní firmy plynokotlů poučují své servisáky, že nesmí připojit plynokotel do zásuvky která nemá přepěťovou ochranu "D"....
Ale že je dále komín rizikový, ochrana bez dalších stupňů je k ničemu , to už neřeší asi i neví?
Už jsem se kolikrát domlouval se servisáky plynokotlů, že tento jejich požadavek je na místě, ale koplexně to řešeno v žádném případě není!
Je to jen 1/3 celé komplexní ochranny ! Když přijde úder nebo v okolí úder blesku stejně
automatika v záruce odejde.  Pláč
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.10.2016, 19:10 »


Plynový zdroj tepla v domě je v Zóně 1B a v Zone2 - a je celkem jedno jestli jde o topidlo na plynovodu, kotel nebo kotelnu: pokud topidlo/kotel/kotelna topí, vzniká proud spalin, který je z pohledu rizika úderu bleskem stejně nepříjemný jako například odtah par z koupelen nebo z kuchyní, tělocvičen, bazénů, posiloven... (vodivý proudovodný sloupec).
Jímač poblíž vývodu komína (oddálený nebo spojený s komínem) je tedy účinný pouze pokud se zrovna netopí.
Pokud dojde k blesku, tak si komínem přivedu výboj až ke kotli, a hrozí riziko přeskoku k plynovodu... ovšem pokud nechráním kotel jiskřištěm mezi komínem a plynovodem... stačí jiskřiště PE-N.
Další postup je rozdílný pro kotel a kotelnu - kotelnu lze ochránit před vlivy vzniklých přepětí. Chce to ale místní rozvaděč příslušně ochrannými prvky vybavený.
Elektronika kotle nebo plynového topidla je na odpis.

Celé téma plynových instalací v domech nebo stavbách je obsáhlé.


Myslím že jiskřiště je to poslední čím situaci řešit.
Což tak oddálený jímač "vyhnout" do sloupce par.
Zdá se mě to účinější a levnější.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 30.10.2016, 19:48 »

Což tak oddálený jímač "vyhnout" do sloupce par.
Zdá se mi to účinnější a levnější.
Ještě kolem komína větrolam, že  Smích
Já osobně považuji za nejdokonalejší
- pokud je komín nekovový (keramika), jímač blízko ústí komína, významně je převyšující (5-10 násobek průměru ústí)
- pokud je komín kovový, pak izolační člen (výšky >s) a kovový nástavec (hlavice) s jímačem viz předchozí odrážka, spodní část samozřejmě spojena s MEB (MET EPS HOP ...)
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #16 kdy: 30.10.2016, 21:53 »

Jistě, jak výše píše pan Tomáš, řešit se má, co je v odtazu a
nikoliv co kdyby apod.
Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.10.2016, 23:47 »

Ještě kolem komína větrolam, že  Smích
Já osobně považuji za nejdokonalejší
- pokud je komín nekovový (keramika), jímač blízko ústí komína, významně je převyšující (5-10 násobek průměru ústí)
- pokud je komín kovový, pak izolační člen (výšky >s) a kovový nástavec (hlavice) s jímačem viz předchozí odrážka, spodní část samozřejmě spojena s MEB (MET EPS HOP ...)
Představ si sloupec páry coby pokračování kovového komína s jeho přitažlivostí blesku přičemž tato bude se vzdáleností vzhůru jednak klesat při konvenčním uvažování ale jednak růst při uvažování principu vstřícného výboje.
Pak je logickým závěrem ve vhodné výšce sloupce strčit do cesty jímač.
Souhlasím ale s úvahou že takto provedený jímač může být kontraprodukti vní v případě mizerně provedené soustavy dalších svodů.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.351 sekund, 24 dotazů.