| | |-+  Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?  (Přečteno 18656 krát)
lukas82
« kdy: 03.10.2016, 14:05 »


V novem byte jsem pri kontrole bytoveho rozvadece zjistil,ze elektrikar mnohym z vedenych vodicu k jisticum atp uvnitr rozvadece pri odizolovani plaste kabelu proriznul plast zil vodicu, vcetne zivych fázových.
Nekolik hnedych vodicu nema tedy dostatecnou ochrannou izolaci a je mozne se dotknout primo medi s napetim.

Je toto v poradku anebo to ma elektrikar predelat?
Mam obavu z pozaru atp a take jak je udelany zbytek instalace v byte.
Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.10.2016, 21:51 »

Můžete uvést důvody, které vám brání pozvat revizního technika, když se navíc obáváte požáru?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.10.2016, 22:44 »

Cimco má nový vylepšený "Jokari",  super doporučuji.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 04.10.2016, 00:16 »

Cimco má nový vylepšený "Jokari",  super doporučuji.
A umí už odholit i kapitalisticko u CYKY 3x1,5?  Mrknutí Ten kruhový, co mám já, odholí jen komunistickou, nebo kapitalisticko u 2,5. Na skutečnost. jak se neustále zvětšuje vodivost mědi a ztenčuje průměr kabelu, nestihl výrobce reagovat a proto Jokar po kabelu pouze klouže, ale to je už opačný extrém toho, co píše tazatel  Smích
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.10.2016, 07:01 »


Je toto v poradku anebo to ma elektrikar predelat?
Mam obavu z pozaru atp a take jak je udelany zbytek instalace v byte.

Nechal bych ho to předělat.

Nejde jenom o požár, občas do rozvaděče strkám ruce a nerad bych se tam dočkal překvapení.

Taky se mi někdy stane, že si naříznu izolaci vodiče. Buď mám blbě nastavený Jokari, nebo jsem líný pro něj jít a vezmu to neopatrně nožem. Pokud to jde, vodič vyměním, pokud nejde, poškozenou část zaizoluju. Není to nic pěkného, dobrou reklamu mi to nedělá, ale pořád lepší, než pozdrav z elektrárny.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.10.2016, 07:31 »

Je toto v poradku anebo to ma elektrikar predelat?
Mam obavu z pozaru atp a take jak je udelany zbytek instalace v byte.

V pořádku to zcela jistě není. Volejte po předělání.
Nechápu vaše obavy  Šok
Vy jste si nechal zrekonstruovat elektroinstala ci a nemáte výchozí revizi?
Jste sebevrah?
U nás se bez revize neplatí.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.10.2016, 08:30 »

A umí už odholit i kapitalisticko u CYKY 3x1,5?  Mrknutí Ten kruhový, co mám já, odholí jen komunistickou, nebo kapitalisticko u 2,5. Na skutečnost. jak se neustále zvětšuje vodivost mědi a ztenčuje průměr kabelu, nestihl výrobce reagovat a proto Jokar po kabelu pouze klouže, ale to je už opačný extrém toho, co píše tazatel  Smích
Má různě velké vodící železa od malých průměrů kabelů až po macky.
Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.10.2016, 13:26 »

Cimco má nový vylepšený "Jokari",  super doporučuji.

Můžete prosím upřesnit, který to je?

A umí už odholit i kapitalisticko u CYKY 3x1,5?  Mrknutí Na skutečnost. jak se neustále zvětšuje vodivost mědi a ztenčuje průměr kabelu, nestihl výrobce reagovat a proto Jokar po kabelu pouze klouže...

 Smích Výstižný popis problému. Také se s tím trápím.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.10.2016, 14:34 »

Trvat na opravě, instalace je na mnoho let a tento stav je nebezpečný z více důvodů. Co nelze snadno vyměnit je nutné opravit smršťovací bužírkou, izolace není dobré řešení, pouští lepidlo a časem se může uvolnit.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 04.10.2016, 15:01 »

Trvat na opravě, instalace je na mnoho let a tento stav je nebezpečný z více důvodů. Co nelze snadno vyměnit je nutné opravit smršťovací bužírkou, izolace není dobré řešení, pouští lepidlo a časem se může uvolnit.

No, nedělám to často, ale úplně s tebou nesouhlasím.  angel

Smršťovací bužírka je asi nejlepším řešením, ale práce s odpojením všech kabelů a opětovným předrátováním rozvaděče je neskutečnej os...r.
Problém s lepidlem u izolaček, pozoruju především u levných výrobců. Například 3M izolačky jsou velmi kvalitní a problém pozoruji maximálně v místech kde je velké teplotní namáhání.

Osobně bych asi bych použil vulkanizační pásku, která se nerozlepí a nechá se použít bez odpojení vodičů.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.10.2016, 16:40 »

Můžete prosím upřesnit, který to je?

 Smích Výstižný popis problému. Také se s tím trápím.

Cimco 122016
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.10.2016, 05:47 »

Izolace 3M (Scotch) je vynikající, také jí používám.

Co se týká pracnosti, tak to je sice pravda, ale ať si to ten šmudla, co neumí holit kabely, pěkně vyžere. Třeba bude příště opatrnější.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.10.2016, 08:37 »

Mě vadí ty levné izolačky co vytrvale nabízí velkoobchod. Po půl roce na jeřábu v horku sleze lepidlo a rozmotají se...  zle
A jejich argumentace: všichni je chtějí mne trochu vytáčí.
Těch pár kousků pro vás to nemá cenu objednávat... dabel
Opravdu kvalitní, aby člověk sháněl po všech čertech.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.10.2016, 09:06 »

Cimco 122016
Děkuji.

A jejich argumentace: všichni je chtějí mne trochu vytáčí.

Možná proto, že ani nevědí, co všechno se dá místo nich koupit.


* 3Meletropasky.pdf (753.02 KB - staženo 389 krát.)
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.10.2016, 11:58 »

Když po "převratě" přišel do firmy dealer od 3M Scotch a nabídl pásky Scotch 780 a samovulganizač ní pásky 23 a 2501, tak jsme objednali takové množství, že nám
jako prezent dal vzorky z celé výroby.

Pásky 3M se šetřily a používaly se jen důležitější zařízení. Na příklad v údržbě jeřábů a dopravníků...

Zde na Elektrice není zvykem děkovat, ale myslím že vložený katalog 3M mnohým pomůže.
Proto jednička s hvězdičkou pro kolegu Rojka.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 05.10.2016, 20:16 »

Jo zdá... Úsměv

PS: Nedám dopustit na Temflex 1500
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 05.10.2016, 23:44 »

Zkus 33 Scotch nebo výše.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 06.10.2016, 10:28 »

Ňáký divný, nezdá se ti?

Tak jsem přečetl pravidla diskuse a děkuji Milanovi i Pavlovi za jemné upozornění, že začínám psát mimo téma. Prostě každý zkušený elektrikář isolační pásky Scotch zná. A chlubit se tím, že jdu do dílny a dívám se do regálu jaké jsou tam ještě pásky 3M je jen vyjádření  svého ega. Tak se omlouvám a děkuji, že se díváte s úsměvem na některé nevhodné příspěvky. Musím si znovu připomenout, že mám více zvažovat, zdá příspěvek něco přinese a poslat jej. Je škoda zaplevelovat jinak dobrý diskusní portál. Pořád je třeba se učit....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?