degeneres
« kdy: 10.09.2016, 23:46 »


Je podla platnych noriem pripustne pouzit DIN konektor pre sietove napatie 230V?

Navyse ak je zdroj pripojeny na strane samca a bez vystrahy (tak ako je to na spotrebici v prilohe). Viem ze podobny problem sa bezne vyskytuje u svietidiel kde sa je po vyskrutkovani ziarovky tiez mozne dotknut zivej casti, no v tomto pripade sa mi zvolene konstrrukcne riesene nejavi ako vhodne.


* ss969-02_source_eevblog_screwbreaker.jpg (67.65 KB, 800x534 - prohlédnuto 611 krát.)
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2016, 09:01 »


K čemu je který výrobek vhodný určuje výrobce.
Ten vyrábí své produkty v souladu s nějakým záměrem a následně konkrétních norem.
Tedy nehledejte normu, hledejte dokumentaci k produktu.


Samec/samice.
Ai první co nás učili o elektrice bylo, že na straně samičky je vždy napětí kterého se nemáme dotknout bez použití dalšího prvku.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.09.2016, 10:23 »

Výrobce takového zařízení by měl vydat "Protokol, Prohlášení o shodě"...
Kromě toho, že by bylo napadnutelné krytí živých částí (žárovka nebo pojistkový držák mají vyjímku, jinak je jako naprosté minimum IP2x, aby nebylo možné se nechtěně dotknout prstem),  tak by i výrobce komponentů použitých ve finálním výrobku, měl deklarovat nějaké vlastnosti. Nevěřím, že by výrobce DIN konektoru měl v "katalogovém listu" určení tohoto konektoru pro síťové napětí 230V

Takže nejen normu, výrobce porušil pravděpodobně i zákon (pokud je to v ČR, tak zákon 22/1997 Sb. v aktualizovaném znění a některé další)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2016, 11:01 »

Asi vycházíte z tohoto rozboru.

Opravdu to vypadá, že tento čínský přístroj není úplně dobře sestaven, přestože je označen značkou CE.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.09.2016, 16:38 »

U stejných  konektorů (MAWI) se v katalogu uvádí jmenovité napětí AC/DC 34V
a proud 4A.


PS:

Jestli to nebude nějaká "Čína" v napájecí části...
Na fotce v tom rozboru není vidět proti čemu je to měřeno.
Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.09.2016, 17:00 »

PS2:
...a prý to tam je i když je přístroj vypnut.

 Šok
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 11.09.2016, 17:08 »

Na fotce, kde je vidět zadní strana je možné rozeznat černý a červený vodič jdoucí z napájecího konektoru přímo do kulatého konektoru.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.09.2016, 17:33 »

Motorek je na 24V.
Takže to bude z fázového řízení pro tělísko.
Vypínač jednopólový - levnější.
Je to zvěrstvo...
Přitom se panelové zásuvky tohoto typu vyrábějí taky.
Když už ...

 zle



Zaznamenáno
Yosif
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.09.2016, 23:21 »

U stejných  konektorů (MAWI) se v katalogu uvádí jmenovité napětí AC/DC 34V
a proud 4A.

Ake su poziadavky na prudovu zatazitelnost ochranneho vodica? Zaujima ma ci by konektor vyhovel norme aspon po tejto stranke.

Pristroj ma sice vlastnu poistku no ta je pripojena k vodicu iducemu do pravej dutinky zasuvky, kde sa v mojej instalacii nachadza pracovny vodic...

Len pre zaujimavost: pristroj sa da u nas zakupit napr. v sieti predajni GME. Aj ked podla obrazku sa jedna o "bezpecnejsiu" verziu z videa.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.09.2016, 11:01 »

Asi vycházíte z tohoto rozboru.

Opravdu to vypadá, že tento čínský přístroj není úplně dobře sestaven, přestože je označen značkou CE.

V každém případě je to zajímavá pomůcka do minilaboratoře . U podobného typu SS 706D byl rework - fukar zapojen kabelem přímo a jen pájka byla na konektor. ten rozbor je zajímavý i s komentářem. Nějak se jim to nepovedlo, když na přístupných pinech konektoru je napětí 230V......

Odpověď na danou otázku je již v celé uvedené diskusi
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje silový konektor na 230V?
 Stáčecí konektory IDEAL si vybraly svého distributora pro ČR a SK!
 LAPP KABEL: Tři novinky z brněnského MSV 2010
 PHOENIX CONTACT: Konektory s extrémně malými rozměry
 OS-KOM: Nové trendy v oblasti průmyslových konektorů pro 6, 12 a 25kV
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 Nevíte někdo o nějakých vestavných konektorech na vakuovou nádobu?
 LAPP KABEL: Y nůž a konektory Epic data
 Znáte všechny vychytávky konektorů Lapp?
 PHOENIX CONTACT: Miniaturní PCB konektory PTQ se zářezovými kontakty
 Máte tip na konektor pro ovládání?
 OS-KOM: MSV 2012, Průmyslové konektory
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jaký je rozdíl mezi nasouvacím a šroubovacím konektorem koaxiálního drátu?
 Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
 PHXC: Spojovací technika pro průmysl a infrastrukturu
 Je možné, že stáčecí konektor není až tak velkou novinkou?
 Konektory, které odolávají extrémním podmínkám
 Variabilní konektor MIXO pro průmyslové a drážní aplikace
 PHXC: Novinky v konektorech na desky plošných spojů
 LAPP KABEL: Průmyslové konektory EPIC
 PHOENIX C: Konektor desek plošných spojů s novou technikou přímé zástrčky
 PHOENIX C: Instalační systém QPD.
 O jaký typ/označení kontaktu na fotografii se jedná?
 PHOENIX C: Průmyslové konektory HEAVYCON EVO
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 LAPP KABEL přichází s dalším produktem z oblasti senzoriky
 PHOENIX C: Nové řady konektorů a pouzder pro elektroniku
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Víte, že konektory EPIC zajišťovaly chod populárních závodů Světového poháru v biatlonu?
 Průmyslové konektory EPIC byly použity při budování Gotthardského tunelu
 Věříte v plošném spoji víc konektoru nebo pájení?
 LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní kombinaci
 FAME systém zkušebních konektorů
 Průmyslové konektory ST
 Inovativní konektor pro průmyslové aplikace
 Jaké vhodné konektory jsou vhodné pro připojení baterie 90A DC?
 Konektory board-to-board s roztečí 1,27mm
 Jaký konektor je použitý u ovladače regulace Venus?
 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7
 Konektory F&B PRO pro všechny zóny zpracování potravin
 Se zalisovanými konektory je připojení motorů hračkou
 Nový konfigurátor pro konektorový systém CombiTac
 Napájecí konektory od Murrelektronik
 Rychlé a jednoduché řešení s CombiTac direqt
 Nové konektory pro fotovoltaiku SUNCLIX
 Kdo vyrábí, prodává konektor pro tlakové nádoby?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jaké používáte druhy konektorů pro FV systémy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.