Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?  (Přečteno 19076 krát)
Jan Baraton
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.09.2016, 16:28 »



K ovládání elektrické brány jsem omylem dotáhl kabel 4x16mm (ano, měl jsem poznat, že je to o dost tlustší kabel než měl být, ale to je jiná).
Tak tlustý kabel samozřejmě nestrčím ani do krabičky ani do svorek v krabiččce.

Jelikož znovu tahat jiný kabel nemohu chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí?
Bude brána fungovat?

Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.09.2016, 17:44 »

Ve vší úctě k vám, už se v elektrice raději nerýpejte. Když pominu průřez kabelu, fatální omyl v průřezu, nesedí mě tam ještě ani počet žil, buď jedna přebývá, nebo jedna chybí.

Berte to v dobrém, opravdu jsem přesvědčen, že nejlépe uděláte, když toto svěříte odborníkovi. Ono i ten přechod na menší průřez se jeví triviálně, nicméně i zde platí jistá pravidla.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Baraton
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.09.2016, 19:33 »

Ve vší úctě k vám, už se v elektrice raději nerýpejte. Když pominu průřez kabelu, fatální omyl v průřezu, nesedí mě tam ještě ani počet žil, buď jedna přebývá, nebo jedna chybí.

Berte to v dobrém, opravdu jsem přesvědčen, že nejlépe uděláte, když toto svěříte odborníkovi. Ono i ten přechod na menší průřez se jeví triviálně, nicméně i zde platí jistá pravidla.

Nevím kde vám nesedí počet žil 4 na 4. Jestli vám nesedí že by do ovládací krabičky měly jít 4žily, tak toto mi poradil elektrikář. Nic ještě nepřepojuji ,  jen se ptám jestli to jde, nechám to přepojit elektrikáře.

Ano samozřejmě tam nebylo v plánu aby tam byl kabel 4x16 ,  ten měl být do budoucna pro hlavní přivod ,  bohužel byly 4 různe kabely vytažene z domu ,  a k bráně se natáhl špatný.
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 05.09.2016, 19:39 »

Podívejte, buďto ten přívod pro bránu má být jednofázový,  pak tam mají být 3 žíly (L + N + PE). Anebo má být trojfázový,  ale pak tam má být žil 5 (L1 + L2 + L3 + N + PE). 4 žíly se proto jeví jako nesmysl. Anebo se nejedná o přívod, ale o ovládání,  ale to bez schématu zapojení těžko hádat ...
Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.09.2016, 19:47 »

K ovládání elektrické brány...

...do ovládací krabičky...

Anebo se nejedná o přívod, ale o ovládání, ale to bez schématu zapojení těžko hádat ...

 Kroutím očima
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 05.09.2016, 19:51 »

...má být trojfázový, ale pak tam má být žil 5 (L1 + L2 + L3 + N + PE). 4 žíly se proto jeví jako nesmysl.  ...
Předpokládám, že máte pud sebezáchovy a pro ten vývod ven bude použit proudový chránič.
Pokud vám někdo poradil přívod v TN-C s PEN vodičem, tak pozor na něj, jeho rady jsou velmi nebezpečné.

Osobně, pokud je kabel dost dlouhý, bych se snažil vyhnout zemní spojce a snažil bych se dotáhnout ten kabel do nějaké vhodné krabice nebo rozváděčové skříňky "nad terénem".
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 05.09.2016, 19:53 »

Dost často pod pojmem ovládání se myslí i napájení.  
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.09.2016, 22:03 »

Nevím kde vám nesedí počet žil 4 na 4. Jestli vám nesedí že by do ovládací krabičky měly jít 4žily, tak toto mi poradil elektrikář. Nic ještě nepřepojuji ,  jen se ptám jestli to jde, nechám to přepojit elektrikáře.
Tak se elektrikáře zeptejte proč čtyři žíly, jeho odpověď zde citujte, a bude v tom jasno. Osobně si také myslím, že napojovat v zemi „ tlustý kabel na tenčí“ není až tak dobrá volba. Raději bych vyměnil tu krabici, kam se vám ta 4x16 nevejde a věřte, že to lze udělat hezky, ale chce to odborníka.
Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.09.2016, 22:07 »


K ovládání elektrické brány jsem omylem dotáhl kabel 4x16mm (ano, měl jsem poznat, že je to o dost tlustší kabel než měl být, ale to je jiná).
Tak tlustý kabel samozřejmě nestrčím ani do krabičky ani do svorek v krabiččce.

Jelikož znovu tahat jiný kabel nemohu chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí?
Bude brána fungovat?



To se zeptejte elektrikare, ktery vam poradil 4 zily... Ta ctvrta zila je k cemu? predpokladam, ze brana je na 230V...

V zemi bych kabel nespojoval, s tim mohou byt znacne problemy za 5, 10, 20 let... Radeji vymenit krabici a svorkovnici na brane...zkuste to nafotit a poslat.
Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 05.09.2016, 22:12 »

Kdyz mel byt tohle hlavni privod a doslo k zamene, pak mne spise desi predstava, jaky kabel byl po zamene pouzit na hlavni privod.  
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 06.09.2016, 07:16 »

Kdyz mel byt tohle hlavni privod a doslo k zamene, pak mne spise desi predstava, jaky kabel byl po zamene pouzit na hlavni privod.  

No to mě taky  Smích Smích
Nedovedu si představit, že někdo tahá k brance jen tak langsam dva kabely průřezu 16mm2 jen tak pro nic za nic a nebo že to natáhne proto, že se spletl. Při ceně cca 150,-Kč za běžný metr jde o celkem hloupý omyl.

Jinak se rovněž přikláním k názoru, že jakákoli spojka v zemi vzhledem k velmi rozdílným průřezům vodičů (16mm2 / 2,5mm2) není tím nejsprávnějším řešením.

Zavolejte si prosím ELEKTRIKÁŘE a ne jeho atrapu. Ten na místě ohodnotí situaci a navrhne jistě vhodné řešení s přihlédnutím k místním podmínkám.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.09.2016, 08:06 »

...chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí?
 
Ak vás zaujíma len spojenie dvoch káblov, a budú použité prierezy a postup v súlade s návodom výrobcu spojky, tak to možné je.

Bude brána fungovat?
Tak toto sa už zo spojenia dvoch káblov nedá zistiť, ale spojka fungovať bude.  Úsměv
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 06.09.2016, 09:31 »

Přesně tak, spojení samotného bych se nebál, je na to originál materiál, tak proč ne, ale co s tím dál......

Jinak samozřejmě, pokud chcete aby to vydrželo, tak to nechte na někom, kdo už to dělal a nešetřete na materiálu. Není nad spojku se smršťovkou bez lepidla zahrabanou někde pod vybetonovaným chodníkem....


* Spojka.JPG (83.94 KB, 836x563 - prohlédnuto 961 krát.)
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 06.09.2016, 09:32 »

Citace
Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?

Lze spojit ve svorce k tomu určené.

(Bez diskuze na co to je potřeba.)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.09.2016, 12:24 »

Myslím že kabel se dá nasvorkovat v krabičce pod zásuvkou, bude to ovšem drbačka s nehezkým komentářem kolem.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 06.09.2016, 14:01 »

Myslím že kabel se dá nasvorkovat v krabičce pod zásuvkou, bude to ovšem drbačka s nehezkým komentářem kolem.

Hm zajímavý tip na video... zasádrujeme krabičku do zdi. A že nejsem sketa, tak KPR68 do ní zaústíme CYKY 4x16 a CYKY 3x2,5 a bude se hodnotit kdo to zapojí nejrychleji, kdo u toho zapojování bude nejméně nadávat, kdo vymyslí nejbrutálnější výraz. Smích
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 06.09.2016, 14:08 »

Jednoduše. Tu 2,5 omotám okolo té 16, někde v muzeu najdu bokosvorku a celé to omotám izolačkou.  Kroutím očima
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 06.09.2016, 14:26 »

Jednoduše. Tu 2,5 omotám okolo té 16, někde v muzeu najdu bokosvorku a celé to omotám izolačkou.  Kroutím očima

Proč v muzeu, já ji loni ještě koupil novou. Úsměv
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Znáte nějaké vtipy o elektrice? Přidejte ho sem také!
 Co říkáte na náš západní vzor?
 Proč se kradou železniční kabely ?
 Co byste vytknuli autorovi této hrůzy?
 Proč má žehlička "chlupatou" šńůru ?
 Jakou revizi asi napsat na toto vedení?
 Co myslíte? Je toto lesní osvětlení práce elektrikáře?
 Také se modlíte k elektroměru?
 Jde o nový certifikovaný typ propojovací krabice?
 Kdo by si chtěl udělat kusovou zkoušku na tento nový rozváděč?
 Které elektrikářské video z Youtube hodnotíte jako SUPER?
 Čí "kovářova kobyla NEchodí bosá"?
 Víte, jak můžete také ochránit svá zařízení obyčejnou poštovní schránkou?
 HROBAŘ: ... chrobáčik, kľúče máš na vešiaku....
 Proč mají elektrikáři převážně dcery? Konečně vysvětlení!
 Je toto provedení ochrany na Čínské zdi před bleskem správné?
 Co udělají myši, když se nebojí elektřiny?
 Neuděláme soutěž o nejexotičtější návod?
 Víte k čemu všemu lze použít zemnící tyčku?
 Mátě nějaké pěkné fotky elektroinstalací z roku 2011?
 ANTILY: Zelenožlutý vodič přes nožovku?
 KURIOZITY: Ekonomická redukce 400V/230V
 Také si reklam nevšímáte?
 Jak se vám líbil 3. díl seriálu Chalupáři?
 KURIOZITY: O tom, jak si slimák našel špatné spaní ...
 Víte co s úsporkou určitě nepůjde?
 Kdy jste, jako elektrikáři, selhali?
 Copak v tom rozvaděči chybí?
 Jak se navždy zbavit podomního oblbovače?
 Jak se pozná auto elektrikáře?
 Už vám dorazil aktuální mikulášský vtip?
 Jaký dárek by měl mít elektrikář pod stromečkem?
 Čemu byste u žárovky AT-50 SUPER uvěřili?
 Kuriozita: Víte proč by si architekti neměli sami tvořit texty do TZ?
 Zajímavé prázdninové úlovky 2013
 Co všechno jste už někdy našli v rozvaděčích?
 Nechcete někdo komerčně využít toto zásuvkové perpetuum mobile?
 Ako zapojiť sušič rúk, chcete sa zasmiat?
 Kdo vi co to jsou Wagosvorky HR ST?
 Co znamenají boty zavěšené na lince VN?
 NOARK zde v prodeji! TÁHNI! K sobě. Podepsán Panlux
 Chtěli byste také na elektromontáže do rozvojové Zambie?
 Jak nahradit pojistku?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 HUMOR: Jak může ohradník zkazit jinak pěkný den!
 Co byste vzkázali majiteli s okapem blokovanou pojistkovou skříní?
 Když se na Orlovně nechá otevřená ventilačka!
 Pozor na třpytivé nářadí!
 Co znamená, když má silnoproudař 5A vypnutých?
 Co asi prezident Zeman řekl o českých elektrotechnicích?
 Víte, jak si posvítit ve sprchovém koutě?
 Znáte topení do zásuvky?
 Čeští elektrotechnici uctili památku Járy (da) Cimrmana
 Ví někdo, proč není "Tu kabel"?
 Už jste si zkoušeli osmažit řízek na oleji z trafa? Ještě, ne? Hmmm ...
 Projde svítidlo se stínítkem z růží revizí?
 Do jaké míry je podle vás reálná tato historka o kazašských pastevcích?
 KURIOZITA: Když se administrativa protáhne, můžete mít v kuchyni možná i veřejný vn rozvod
 KURIOZITY: Jak velké krytí IP musí mít zásuvka uvnitř sprchového koutu?
 Je používání vodovodních trubek vhodné pro elektroinstalace?
 Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
 Jak budete revidovat pochodující rozvaděče?
 Není kovová zábrana zásuvky v rozporu s normou?
 Jak revidovat léčebné zařízení z Postřižin?
 Není někdy opravdu lepší sousedka než EZS?
 Co myslíte, jak dlouho vydrží někdo bez funkčního zvonku?
 Kdy bude norma i na toustovací pilku?
 Neznáte někdo typové označení tohoto jímače?
 Neobvyklé použití membránových krabic KOPOS
 Novinárska otázka: aké následky môže mať sprchovanie rozvodnej skrine?
 Když se zapomene v novostavbě kabelový buben ...
 Elektrický úhoř zabil aligátora
 Míchačka jako centrifuga na hřbitově
 Uzel na kabelu proti přepětí opravdu nepomůže
 Vyřazení pohybového čidla Radkem Červeným
 Kam zmizel Rexel ...
 Lze připojit jednofázovou vidlici jako přívod pro třífázovou?
 Lze revidovat přípojku nn které chybí sloup?
 Indukci zatím nikdo nevytuneloval!
 Mají na Dakaru zázračné pneumatiky?
 Co by měli ve Vietnamu vylepšit na rozvodech, když jim doposud nic nechybělo?
 Za jakou část se správně věší lustr?
 KURIOZITY: Instalační zony podle jednoho uspěchaného cizince
 Nepotřebujeme novou rubriku Ztráty a nálezy?
 Necháte se dobrovolně mučit elektrickým proudem?
 Za jakých okolností připustíte jistič přímo ve sprchovacím koutě?
 Průvan v domě přitahuje blesky!
 Víte, proč by měla být ve výbavě RT i v létě lopata?
 Proč je rozdíl mezi tipem a typem?
 Nenabádá UZEMNISA.SK k sebevraždě?
 KURIOZITY: Žádost o práci elektrikáře
 Kdo přijde na to, proč nečekaný blesk vyskočil z rozvaděče a zmizel?
 Utopený jeřáb v nádrži Dlouhé stráně vyproštěn
 Může mobil připojený k nabíječce způsobit smrt ve vaně?
 Správné proškolení je základ všeho
 Je možné, že ČEZ umí ovládat stav elektroměru dálkově?
 Jsou vidět elektrony ve vodiči?
 Kdo zná wéwéwé tečka uzemneni tečka cz?
 Kolik nesmyslů najdete v tomto článku?
 Věříte pozdravu od vašeho nejdražšího jističe?
 Jak revizní technik elektro odebíral několik let elektřinu načerno?
 Uzemňujete se na noc, nebo i přes den?
 Kdo pochybuje o dalším perpetuu mobile v řadě?
 Může být průtokový ohřívač s bezpečným napětím 120V opravdu bezpečný?
 Soustružníkova pojistka.
 Momenty z veselého přezkoušení padesátky na Elektrické spojce 2022
 Měl by si RT pořídit do své výbavy i krumpáč a lopatu?
 Věděli jste jaké jsou nevýhody u tepelného čerpadla?
 Proč svítí doutnavka i na N vodiči?
 Musí být studenti elektrooborů ženatí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?