| | |-+  Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Která ČSN řeší požadavky na elektroinstalaci pro chemickou laboratoř?  (Přečteno 7349 krát)
vlastik Šánek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.08.2016, 11:58 »

Která ČSN norma řeší požadavky na elektroinstala ci mn/nn pro chemickou laboratoř ve výrobním podniku?

Jedná se o jednu místnost ve výrobním podniku, kde se bude zřizovat chemická laboratoř, kde bude připojena sušící zařízení, lednice, odvětrání, váhy, počítačové pracoviště ...

V místnosti je také sprcha pro oplach zasažených částí těla.
Nyní je v místnosti kde bude tato laboratoř rozvaděč a nevím jestli by neměl být mimo tuto místnost i např. s tlačítkem u vstupu do laboratoře k vypnutí el. instalace v laboratoři?
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.08.2016, 09:11 »

Já bych řekl, že Vám na toto dá odpověď hlavně protokol vnějších vlivů ...
Zaznamenáno
vlastik Šánek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.08.2016, 12:17 »

Protokol u určení vnějších vlivů není. Dle mne bude v laboratoři prostředí normální a v místě hygienické sprchy zvlášť nebezpečné. Něřeší nějaká ČSN norma elektroinstala ce pro laboratoře nejlépe výrobních závodů ? A nebo může být rozvaděč pro laboratoř uvnitř prostoru laboratoře a nebo musí být mimo prostor laboratoře ? Mělo by být u vstupu do laboratoře tlačítko na vypnutí elektroinstala ce v laboratoři ?
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 27.08.2016, 14:23 »

Protokol u určení vnějších vlivů není. Dle mne bude v laboratoři prostředí normální a v místě hygienické sprchy zvlášť nebezpečné. Něřeší nějaká ČSN norma elektroinstala ce pro laboratoře nejlépe výrobních závodů ? A nebo může být rozvaděč pro laboratoř uvnitř prostoru laboratoře a nebo musí být mimo prostor laboratoře ? Mělo by být u vstupu do laboratoře tlačítko na vypnutí elektroinstala ce v laboratoři ?

A co projekt elektro?
Asi není,có?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.08.2016, 14:46 »

Dle mne bude v laboratoři prostředí normální...
Normy pro speciální instalace jsou obvykle zařazeny v části 7 řady ČSN 33 2000 a popisují instalace zvlášť právě proto, že nejde o prostory s normálními vnějšími vlivy. Není mi známo, že by nějaká norma byla přímo určena pro chemickou laboratoř. Pokud se ptáte na speciální normu pro chemickou laboratoř a současně tam předpokládáte normální prostředí, tak si odporujete. Protokolem o určení vnějších vlivů je potřeba začít, účast budoucího provozovatele v komisi bude nutná.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.08.2016, 15:42 »

Protokol u určení vnějších vlivů není. Dle mne bude v laboratoři prostředí normální a v místě hygienické sprchy zvlášť nebezpečné. Něřeší nějaká ČSN norma elektroinstala ce pro laboratoře nejlépe výrobních závodů ? A nebo může být rozvaděč pro laboratoř uvnitř prostoru laboratoře a nebo musí být mimo prostor laboratoře ? Mělo by být u vstupu do laboratoře tlačítko na vypnutí elektroinstala ce v laboratoři ?

Pokud takový dotaz budete směřovat na projektanta elektro, anebo na revizního technika, tak v obou případech bych chtěl ten prostor vidět a společně vytvořit PVV - protokol o vnějších vlivech. A z toho se odvíjí PD elektriky.
Viděl jsem mnoho chemických laboratoří, kde bylo "prostředí normální" a elektrika jako v kanceláři. Ale viděl jsem i takové, kde bylo nebezpečí požáru ale i výbuchu. Pak již nestačí PVV, ale DOPV - dokumentace o ochraně proti výbuchu. Pro rozdílnost zpracování látek a rozsahu nemůže být nějaká norma, ale musí se to řešit případ od případů.

Protokol o určení vnějších vlivů není.
Musíte jej vytvořit, jinak to nelze kvalifikovaně navrhnout ani nainstalovat a nelze vydat výchozí revizní zprávu. Jen tak dostanete odpovědi na všechny uvedené otázky.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 27.08.2016, 19:33 »

Citace
Protokol o určení vnějších vlivů není.
Musíte jej vytvořit, jinak to nelze kvalifikovaně navrhnout ani nainstalovat a nelze vydat výchozí revizní zprávu. Jen tak dostanete odpovědi na všechny uvedené otázky.

Přesně jak píše kolega.
Vezměte si, že jsou desítky různých "chemických" laboratoří, v každé se používají jiné
chemické prvky.Jeden je třaskavý, druhý je vodivý, třetí je netečný...to by musela být norma na velký vůz! Škleb Škleb
V protokolu VV přesně popíšete komisně co se tam bude dělat a jaké chemické sloučeniny se tam budou používat....Mů že se stát, že tam bude klidně prostředí jako doma v kuchyni... Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.08.2016, 09:52 »

Taky bych se tomu bez protokolu VV vyhnul velkým obloukem.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.08.2016, 10:09 »

Taky bych se tomu bez protokolu VV vyhnul velkým obloukem.

Přesně tak, protokol VV je velmi důležitou částí i u větších prkotin. Bez VV si to může vzít na triko jen naprostý blázen  Hněv
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 29.08.2016, 11:04 »

Stanovení prostředí v chemické laboratoři je interdisciplin ární záležitost a velmi složitá činnost.
Bez schůzky odborníků chemie, elektro, plyny,vzduchotechnika, voda, požárníci, životní prostředí, provozovatele atd. se prostředí určit nedá.

Nejde jen o typy chemikálií a reakcí, ale i o jejich množství, jejich skladování.
Hlavní věcí bývají i zvolené typy chemických digestoří a jejich technické listy.

Mimo řečeného se mohou objevit požadavky na nepřerušené chlazení, nepřerušené odvětrávání, přetlak v místnosti, vyhlašování chemického a požárního poplachu, evakuaci apod.
Také mohou být požadavky na možnost dekontaminace elektrovýzbroj e (biologicky nebezpečné, jedovaté, žíravé, leptavé).
 
V jaké míře a kde jsou rizika nutná k odstranění, určí ona multidisciplin ární komise.

V každém případě, co z elektra v místnosti laboratoře není je jen ku prospěchu provozu a co tam nutně nemusí být je lepší vymístit jinam (rozvaděče).
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu