Autor Téma: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?  (Přečteno 12410 krát)
Petr Holzerovský
« kdy: 24.08.2016, 15:41 »

Mám problém s připojením pevných zásuvek v parapetním kanálu ve stolu. Firma k nám do podniku dělá nové rozvody zásuvek do zdí, ale pro stoly které nejsou u stěny, dodali parapetní kanál a do něj 8ks zásuvek 230V/16A. Problém je, že tyto zásuvky jsou připojené jen šňůrou HO5VV-F 3g 0,75 v délce cca 1,5m do běžné zásuvky na stěně.
Celé řešení mi přijde podivné ale nemůžu formulovat s čím by to bylo v rozporu.
Přijde mi zvláštní, že by část pevného rozvodu mohla být připojovaná jen tak šňůrou do zásuvky - je ten parapetní kanál a zásuvky v něm potom ještě pevná instalace? Nebude to už spotřebič? Vím že to zní asi hloupě ale revize spotřebičů  a pevné elektriky dělají různí lidé a já jsem pak mezi mlýnskými kameny, když se dohadují co komu ještě přísluší  a do čeho mu nic není. Mám strach, že od toho dají ruce pryč oba.  
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.08.2016, 20:39 »

Neměl bych s tím problém zařadit
pracovní stoly mezi spotřebiče.
Dokonce i kdyby byly na stolech zásuvky pevně připojené,
zařadím mezi spotřebiče.
Důvodem je kratší revizní lhůta.
Pokud by to bylo v průmyslovém prostředí,
možná bych měl výhrady k připojovacímu kabelu 0,75.
Volím raději těžkou šnůru 2,5 mm2
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.08.2016, 21:59 »

Už jsem takové stoly také viděl, ale připojovací šňůra byla 3x2.5 a z přívodní krabičky stolu byl vytažen ještě PE na kovovou konstrukci stolu. Některé stoly byly koncipovány jako stálé, ty byly připojeny napevno do krabičky, jiné se používaly tak, že je bylo nutno přesouvat a ty měly na konci přívodní šňůry vidlici a zapojovaly se do zásuvky. Revidováno to celé bylo v rámci revizí instalací. Těch 0.75 je na 16A předřazeného jištění opravdu dost málo.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 25.08.2016, 06:20 »

Něco podného jako kolega Boček.
Stolař dodělával do stolu takové 3zásuvky na vyklopení. Atest měli.
Pro zapojení drobných spotřebičů v laboratoři ,které mají max. 500W.
Dopojeno šňůrou 3x2,5mm a ukončeno vidlicí. Zařazeno jako prodlužka .
Stoly dřevěné-lisované dřevo.
Patří nezi spotřebiče!Není co řešit.
Stoly se nemění,jsou stále na místě.
(Vzhledem i k tomu, že se každé 2 roky maluje,zapojení napevno je pak pracnější na odpojení.)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.08.2016, 07:26 »

Neměl bych s tím problém zařadit
pracovní stoly mezi spotřebiče.
Dokonce i kdyby byly na stolech zásuvky pevně připojené,
zařadím mezi spotřebiče...
V praxi asi najskôr tak.
Možno ako neprenosný spotrebič podľa 33 1610, 3.2.1.,  aj keď je tu väčšinou problém pri revízii s uvedením technických parametrov spotrebiča podľa 7.1 a).

Navyše okrem toho, že ide o bezpečné odpojenie vidlicou do 16A treba vziať do úvahy aj počet zásuviek v pevnom rozvode, takže ako pokračovanie pevného rozvodu by to nemuselo vyhovieť práve celkovým počtom zásuviek na jeden vývod.
A keďže sú tieto stvorenia zásadne bez sprievodnej dokumentácie tvorcu, tak je tu ešte vždy možnosť k tomu pristupovať ako k zásuvkovej rozvodnici, či nevydarenej predlžovačke, overiť len elektrickú bezpečnosť a neexistujúcu dokumentáciu uviesť ako nedostatok. V takýchto prípadoch preberá RT vyhodnotenie vždy na seba.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.08.2016, 13:48 »

Osm zásuvek v jednom stole je dost, tedy by měl být přívod z zásuvkám ve zdi pro každý stůl samostatný a propojka s vidlicí z 3x2,5. Dělat jakoukoliv prodlužovačku z CYSY 3x0,75 je špatně!
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.08.2016, 21:23 »

Dle mého názoru je odpověď v objednávce, specifikaci prací ve smlouvě o dílo, v předávacím protokolu, a textu na faktuře. Osobně si myslím, že těch osm zásuvek je rovněž součástí pevného rozvodu, jako u stolů které jsou u stěny, ale dodavatelská firma to vyřešila po svém!
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.08.2016, 22:49 »

V praxi asi najskôr tak.
Možno ako neprenosný spotrebič podľa 33 1610, 3.2.1.,  aj keď je tu väčšinou problém pri revízii s uvedením technických parametrov spotrebiča podľa 7.1 a).

Navyše okrem toho, že ide o bezpečné odpojenie vidlicou do 16A treba vziať do úvahy aj počet zásuviek v pevnom rozvode, takže ako pokračovanie pevného rozvodu by to nemuselo vyhovieť práve celkovým počtom zásuviek na jeden vývod.


Jaký je rozdíl mezi prodlužovačkou, na příklad s 8 zásuvkami a uvedeným stolem?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #8 kdy: 26.08.2016, 06:32 »

Přesně tak jak to píše pan Bocek. S takovými stoly se setkávám v průmyslu běžně a v některé fabrice jich mají třeba 100. Většinou jsou připojeny kabelem 3x2,5 do zásuvky a na stole vedle zásuvek je proudový chránič. Reviduji to jako prodlužovák.
Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.08.2016, 08:32 »

Jaký je rozdíl mezi prodlužovačkou, na příklad s 8 zásuvkami a uvedeným stolem?
Celkom zásadný vidím v certifikovanýc h skúškach a následnom vyhlásení zhody.
Predlžovák je buď vyrobený a do prevádzky uvedený ako kompletný výrobok s možnosťou prípadného uchytenia na držiak, alebo zapojený osobou znalou s použitím certifikovanýc h dielov z ktorých má každý diel svoje skúšky a vyhlásenie o zhode.
Práve v prípade takéhoto stola by som si osobne na stôl samotný ako na certifikovanú súčasť predlžováka netrúfol.
Radšej to pomenujem ako výrobok ktorý nie je v súlade s právnymi požiadavkami pre uvedenie výrobkov na trh.
Zmeranie a vyhodnotenie elektrických veličín z hľadiska samotnej bezpečnosti pred úrazom NDN je iná vec.

A či to v konečnom dôsledku RT pomenuje ako spotrebič, predlžovák, pokračovanie rozvodu alebo hybrid je na už na samotnej zodpovednosti, kreativite a prípadnej obhajobe konkrétneho RT, aj s jeho podpisom.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.08.2016, 10:02 »

V jedné firmě měli spoustu pracovních stolů s různě nabastlenou elektrikou, včetně osvětlení.
Při revizích jsem dodal doporučení na předělání se zásuvkovými rozvodnicemi typu 634.222, kde jsou 4 zásuvky 230V/16A s krytím IP44. Rozměr tunelu je 440 x 136 x 89 mm. Napojím se flexi šnůrou 3x2,5. Dodává ELNEX.cz

Na některé stoly se dávají 2-3 zásuvkové tunely. Většinou jsou zapojené spotřebiče s malým příkonem. Obvykle PC soupravy, kde potřebujete 4-6 zásuvek. Instalace je provedená z certifikovanýc h dílů. Na instalaci se vystaví prohlášení ES a VRZ.

Vypadá to hezky a je to praktické. Zrušily se tak mnohé prodlužovačky a roztrojky.
PS - pracovní stoly jsou v seznamu spotřebičů. Ve firmě mají několik desítek těchto stolů, které se podle potřeby výroby přesouvají,  stejně jako pracovní stroje.

Vidíte někdo v tomto řešení legislativní problém?
Jak na příklad ošetřujete legislativně připojení bojleru, vodárny a mnohých jiných spotřebičů připojených pohyblivým přívodem? Ten princip je přece pořád stejný.
RT má problémy pomáhat řešit a ne je vytvářet.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.08.2016, 12:16 »

...Instalace je provedená z certifikovanýc h dílů. Na instalaci se vystaví prohlášení ES a VRZ...PS - pracovní stoly jsou v seznamu spotřebičů...
V takto pripravenej inštalácii sa RT nemá veľmi na čo sťažovať. Úsměv
P. Holzerovký to ale asi hľadá márne.

U vás v Čechách by bolo ešte možno najlepšie v čo najväčšej miere postupovať podľa časti 7-713.
Dokonca pozerám, že je účinná od 11/2005. Nepoznám ju síce, ale predpokladám že platí aj pre stoly. Použitie certifikovanýc h elektrických zariadení pre nábytok najskôr bude samozrejmé. U samotných stolov ale pôjde o iné normové a materiálové požiadavky, elektrické rozvody môžu a nemusia byť ich súčasťou.
U nás túto normu zatiaľ nemáme, čo do určitej miery len zbytočne komplikuje podobné situácie.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.08.2016, 22:37 »

V takto pripravenej inštalácii sa RT nemá veľmi na čo sťažovať. Úsměv
P. Holzerovký to ale asi hľadá márne.

V tom je zřejmě problém celé diskuse.
Odpověď by byla sice jednoduchá: ano je to možné

jedná se ale o spoustu podotázek.
Nekvalifikovan á přejímka elektro prací.
Již se to tady mnohokráte diskutovalo.
Na vše existuje ( má existovat) PD a při předání je nutno vystavit protokol o shodě
provedených prací s PD a s normami. A na každou dílčí práci
je nutno vystavit VRZ - výchozí revizní zprávu. Případně celkovou VRZ
s dílčími přílohami.

U některých firem, pro které dělám revize a poradenskou službu,
jsme udělali dohodu, že veškeré elektro instalace provedené dodavatelským
způsobem, bude podléhat vlastní revizi firemním RT. Je to uvedeno i ve smlouvě.
Teprve to je podklad k přejímce a k fakturování.

Občas se stává, že je předaná VRZ, ale schází dokumentace skutečného stavu,
schází prohlášení o shodě a na díle je mnoho závad. A nastává "tanec"....
Myslím, že slušný RT by na stůl napojený kabelem 3x0,75 s 8 zásuvkami
nevystavil kladnou revizi. Dokumentace skutečného stavu a prohlášení o shodě s podpisem odpovědné osoby provádějící firmy je velký a dobrý bíč v rukou odpovědné osoby za stav elektrického zařízení ( pokud je vůbec taková funkce ustanovená). A pokud je tento princip uplatňován. V automobilkách mají precizně vypracovaný postup přejímky a co musí firma předložit. Tento manuál a předpis je přílohou každé smlouvy....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 27.08.2016, 08:05 »

Jsou dvě možnosti. Buďto se v tom babrat, čemu všemu to odporuje, nebo vyřešit v podstatě dva stěžejní problémy, tj. hořlavost a přívod odpovídající jištění a mechanickému namáhání.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.08.2016, 15:14 »

Jsou dvě možnosti. Buďto se v tom babrat, čemu všemu to odporuje, nebo vyřešit v podstatě dva stěžejní problémy, tj. hořlavost a přívod odpovídající jištění a mechanickému namáhání.


Volil bych druhou možnost, to je vyměnit přívod za Flexi  3x2,5 s řádným uchycením proti vytržení. A přidělil bych pro stůl pořadové číslo spotřebiče na příklad ID XX73 ...a více bych se v tom nehrabal.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.095 sekund, 24 dotazů.