| | |-+  Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?  (Přečteno 18931 krát)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #18 kdy: 09.08.2016, 17:11 »

Ide o RD, kde prívodný kábel je CYKY-J 5x16 cca 25m dlhý, istič B25 (nový) 10kA. Kábel je vo výkope údajne v chraničke. V dome chráničku vidieť. Do RE vchádza múrikom, RE je zapustená, javí známky korózie (vidieť oxidáciu) a tu som žiadnu chráničku nevidel (možno tam je?).
Pri meraní izolačného odporu som mal odpojený kábel na oboch koncoch a namraný odpor mal žalostne málo max 0,02ohm.
Majiteľ sa sťažuje, že mu istič pravidelné 1-2 krát vypadne a to aj pri bežnej činnosti napr keď pozerá TV. Môže to spôsobovať práve nízky Riso?
Jestli je kabel v kuse, bez odbočky a měl jste odpojené vodiče kabelu L1, L2, L3 a N (vodič PE/PEN neodpojovat) ze svorek na jeho obou koncích, aby jste neměřil elektroměr a jiné připojené věci, potom podle mého názoru, ukazuje nízký izolační odpor na špatný stav kabelu, který může způsobovat až vypadávání jističe.
Při měření pozor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vás, přítomných osob a zvířat.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 09.08.2016, 17:51 »

Pokud bude klikou vyrábět 1kV, pak by k ohrožení dojít mohlo. Dnešní izolmetry omezují proud na 1mA, takže pominu-li pád ze štaflí nebo nesprávné použití (nepočká na vybití),  celkem nic nehrozí. Nedávno jsem si potřásl rukou s C.A. měřákem v okamžiku, kdy proti zemi dával 2,5kV. Jsem tu pořád a celý.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jozef Baránka
*
Offline Offline


RT E2A


« Odpověď #20 kdy: 09.08.2016, 18:06 »

Pri meraní izolačného odporu som mal odpojený kábel na oboch koncoch a namraný odpor mal žalostne málo max 0,02ohm.

keď už máte kábel odpojený na oboch koncoch, pomerajte spojitosť každého vodiča (začiatok-koniec),  aby nebolo pochýb o tom, že ide o rovnaký kábel a vodiče sú neprerušené. A pomerajte, či nie je medzi nimi skrat (nie tým nepodareným revíznym prístrojom, ale skúšačkou). A zistite, či na tomto kábli nie je v nejakej krabici/malom rozvádzači prepäťová ochrana. Lebo to by dávalo zmysel, ak neviete namerať izolačný odpor.
Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 09.08.2016, 20:18 »

Najprv som to meral bez odpojenia káblov. Samozrejme ako ste napísali došlo mi, že elektromer je pripojený. Preto som odpojil kábel na oboch stranách. Elektromer som rozplomboval, ešte mám nejaký čas, kým ho prídu zaplombovať. Odpor bol 0,12MOhm, ospravedlňujem sa, chyba pri písaní. Ale aj tak je to veľmi malá hodnota.
Prístroj mám MEGGER MTF 1835 a môže merať Riso až 1kV. Skúsim tam dať 1kV a uvidím. Kľukový megmet nemám Smutek

TO RADIM: ten súbeh spotrebičov by som vylúčil, v čas keď vypadol istič išla iba chladnička a TV, možno ohrev vody, bolo to cez deň žiadne svetlo (podľa slov majiteľa)

Dnes mi povedal, že pred rokom alebo dvoma im udrel blesk buď do nich, alebo blízko a odišlo im niekoľko kusov elektroniky. Prepäťovku majú aj keď OBO, ale nejaký dobrák im zabudol dať pod svorku PEN vodič. Toto je už opravené. Ten blesk mohol poškodiť izoláciu, ale viditeľné to nie je.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 09.08.2016, 20:51 »

A těch 0,12 mají mezi sebou všechny? Ono s tou bouřkou na tom může něco být, viděl jsem ayky po průchodu "slabšího bleskoproudu" a uvnitř pod pláštěm byl propečený do sebe. AES jsem měnil po přímém zásahu a byl jako jeden vodič - pláště se slily a žíly izolačně 0.
Pokud ale nevyhovují jen některé a výpadky přichází s vlhnutím země, je to jasný projev poškozeného pláště. Zajímavé bylo pátrání po poruše, projevující se po dešti. Kabel v chráničce, poškozený při ukládání, když voda natekla do chráničky svod, když odtekla, zmizel. Al vodiče dvou poškozených fází už byly dost zoxidované.
Jinak jistota v takových nerozhodných případech je  s  IMI 413 či podobným.
Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 09.08.2016, 21:29 »

Větší blbost sem neslyšel. :PZopakuji. Použijte megmet s napětím aspoň 1000V. Já v případě nejasností s RISO, automaticky tahám kličkový megmet s napětím 2500V. Úsměv
No jestli jste takovy machr ze dokazete zmerit izolacni stav kabelu, ktery je pripojen k elektromeru tak se ani nedivim.  zle
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 10.08.2016, 08:31 »

Pokud už tedy máte kabel odpojený ze svorek na obou koncích a jste opravdu elektrikář,
tak proveďte měření izolačního stavu mezi všemi vodiči postupně.
L1-L2 / L2-L3 / L1-L3 / N-L1 / N-L2 / N-L3 / PE-L1 / PE-L2 / PE-L3
PE - nechte  připojený na obou stranách. Tak aby měl potenciál země (PEN).
Hodnoty sem napište a většině zde přítomných bude jasno.
Dovolím si predikovat, že se bude kopat. Kabel je možná v zemi i napojovaný, zkuste tuto informaci zjistit, ale majitel to nemusí ani vědět. Pokud tedy nepokládal kabel osobně.
Jestli se vám podaří zjistit, že naspojkovaný je, tak máte skoro hotovo, jen najít tu spojku.
A toto všechno jsem vyčetl z křišťálové koule.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 10.08.2016, 09:07 »

...
A toto všechno jsem vyčetl z křišťálové koule.
Moje křišťálová koule mi napovídá, že kdyby tam byla spojka a "zatekla",  což by mohlo být příčinou špatného izolačního stavu, mohl by se postupně objevovat nějaký přechodový odpor. Takže by stálo za pokus kabel odpojit, na jednom konci zkratovat a na druhém měřit odpor mezi žílami, jestli tam nebude nějaký rozdíl. Tím by se potvrdil "problém".
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #26 kdy: 10.08.2016, 09:10 »

Citace
Dovolím si predikovat, že se bude kopat.

Nedávno jsem řešil podobný případ u kabelu AYKY 240...
Po odkopání jsme zjistili že byl na něm "kousek" ostrého kamínku a za 20 let se dostal
do izolace onoho kabelu....
Také jsem měl podezření na spojku a podobně..nic z toho.
To bych nikdy nevěřil, že se to může tak zarýt do izolace kabelu "samo". Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 10.08.2016, 10:45 »

Nalezl jsem při opravě přípojky do RD také kabel AYKY 4x16 proražený zřejmě kolíkem od rajčete. Kabel vedl prostředkem záhonu, byl v hloubce asi 25 až 30 cm bez jakékoliv další ochrany!
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 23 dotazů.