| | |-+  Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?  (Přečteno 10339 krát)
Ievgen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.08.2016, 14:43 »


Fungující rozvodna 0,4kV v průmyslu (3sekce).
Za normálu jede z dvou traf 6/0,4kV 2x1600kVA paralelně.
Za havárie jednoho z traf se zapnuté třetí trafo se stejnými parametry.
Mám za úkol výměnit vypínače a ochrany u přivodních traf a spojek sekcí na straně nn.
Když spočítám dle jednopoláku celkový součet zatížení = 3764kW (+18rezervních vývodů). Koeficient soudobosti (jak budou využívané spotřebiče) zatím neznám.
 
Zdá se mi málo výkonu stávajících transformátorů pro toto zatížení.
Co o tom myslíte?
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #1 kdy: 04.08.2016, 13:37 »

Předpokládám, že ty 3 sekce, jak uvádíte, tvoří nějaký rozvaděč. Potom mi chybí údaj, jaký je jeho jmenovitý proud.
Pokud měním vypínače a ochrany, zátěž je stejná, tak není důvod něco měnit, pokud nejsou negativní zkušenosti z provozu (např. přetěžování).
Další věc je ta, že pokud bych chtěl navyšovat výkon trafa, zvýší se mi zkratové proudy. Musí se porovnat s odolností stáv. rozvaděče.
Výpočtové zatížení se určí z instalovaného výkonu dle ČSN 34 1610. Není v tom jen soudobost. Musí to řešit někdo se zkušenostmi z podobných akcí.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.08.2016, 14:40 »

Zkuste nakreslit jednopolák a dosaďte všechny hodnoty podle Sichru.
Uvedené řešení není zrovna nejlepší z provozního hlediska. Již bylo řečeno,
vznikají značné zkratové proudy.....příkon se dá spočítat, ale výkon se musí měřit.

Zkuste se na problém podívat jinak. Máte 3 trafa po 1,6 MVA a firmu s nějakou spotřebou. Jak to nejvhodněji pospojovat, aby to bylo provozně spolehlivé a umožňovalo to bezpečnou obsluhu a údržbu. Je to taková malá práce z předmětu Energetika na průmyslové škole. Ale vhodná také pro energetika firmy.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Ievgen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.08.2016, 14:43 »

Jmenovitý proud je 2500A. Je to pravda, že se zvyšením výkonu traf se zvyši proudy. Jedná se mi o to, jestli neexistuje napriklad nějaka vyhlaška o tom že trafo musí pokryt celý jm. výkon rozvaděče nehledě na to jak to tam současně běži? Neměli by trafa normalně běžet ne na plný výkon?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.08.2016, 14:56 »

To na všechno potřebujete vyhlášku? Myslím, že těch zbytečných už máme dost.

Jestli fabrika jela na dvě trafa bez problémů, pojede dál. Zkuste přijít za investorem s tím, že kromě vypínačů musí koupit ještě tři nová trafa, přestavět trafostanici a nasmlouvat vyšší maxima.

Trafa by měla běžet na 50-75% výkonu.

U takovýchto zařízení bývá na dveřích rozvaděče nn nějaký analyzátor. Z něj by se reálná spotřeba dala vytáhnout.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.08.2016, 07:43 »

Rozepnul bych obě spojky a každou sekci rozvaděče napájel jedním trafem. Budete mít menší zkratové proudy v rozvaděči.
Při výpadku jednoho trafa můžete obě spojky záskokem sepnout a vrátit se k původnímu paralelnímu chodu dvou transformátorů .
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.08.2016, 07:56 »

Ona je taky otázka, jestli je ten hlavní rozvaděč pro trvalý paralelní provoz vůbec dimenzován? Takovéto dimenzování bývá vidět poměrně málokdy, nicméně trafa v trvalém paralelním provozu poměrně běžně. O nějakých zkratech jim můžete vykládat jak chcete, je to většinou házení hrachu na zeď.
"My jsme to jednou potřebovali sepnout a už to tak zůstalo. Však se nikdy nic nestalo ...".
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #7 kdy: 05.08.2016, 08:23 »

... trafo musí pokryt celý jm. výkon rozvaděče nehledě na to jak to tam současně běži? Neměli by trafa normalně běžet ne na plný výkon?
Anonymní tazateli,
to co jste zde prezentoval ukazuje, že nejste kompetentní daný problém řešit.  Pláč
Schopnost řešit podobný problém vznikne studiem a dlouhodobou praxí v oboru, nejprve řešením jednodušších problémů se zkušenějšími kolegy.
Zaznamenáno
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #8 kdy: 05.08.2016, 10:47 »

Rozepnul bych obě spojky a každou sekci rozvaděče napájel jedním trafem. Budete mít menší zkratové proudy v rozvaděči.
Při výpadku jednoho trafa můžete obě spojky záskokem sepnout a vrátit se k původnímu paralelnímu chodu dvou transformátorů .
Vřele doporučuji uváděnou úpravu.

Nevím, jaká máte čidla hlídání teploty v transformátore ch. Pokud tam jsou PT100, tak je můžete vyvést do přístroje T154 (digitální termometr). V tom máte desetiletý záznam o maximální teplotě každého sloupku trafa a o tom, zda někdy došlo k signalizaci vysokého zatížení a k signálu pro vypnutí zátěže z důvodu přehřívání trafa. To jsou zásadní údaje pro rozhodnutí, zda trafa mají, či nemají dostatečný výkon. Pokud data z historie nesignalizují, že by docházelo k přehřívání transformátoru, není důvod k jeho výměně za větší. Pouze v tom případě, že by bylo v plánu rozšíření výroby se zvýšením zátěže - ale to už pak je na celý projekt.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 05.08.2016, 10:53 »

Paralelní provoz traf lze rozdělit na dva případy:

1) bezvýpadkové přejetí traf. Důležité například u trakčních měníren. Trafa spolu jednou jenom chvíli.

2) Navýšení výkonu. Typicky jsou to trafa vlastní spotřeby u teplárny, kdy se podle potřeby připojí potřebný počet transformátorů a trafa jedou do sebe trvale.

Paralelní provoz transformátorů má jedno riziko. Pokud vypnete jedno z traf pouze na straně vn, vrátí se vám tam napětí z druhého trafa. Pokud na to zapomenete, máte v okamžiku zazkratování o zábavu postaráno.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Kdo může a kdo musí provádět revize transformátorových stanic?
 Kolik pozadovat za pronajem kapacity trafostanice?
 Pochozí transformovny
 Jak vypadá bloková transformovna?
 Jak nenápadně zničit sousedovi třeba ledničku.
 Kiosková trafostanice PET MINI 213
 Jaká jsou nutná opatření, aby se zabránilo nesprávné manipulaci a lidské chybě během provozu a údržb
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Jaké zkoušky je nutné provést po montáži a propojení blokové transformovny?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jaké jsou nejvyšší povolené teploty a oteplení součástí blokové transformovny?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Krásná trafačka, ne? Kdo ví, kde to je?
 Jak právně řešit předání provozovatelství transformátoru soukromého objektu?
 Bezpečnost blokových trafostanic - ČSN EN 62271-202
 ABB: Ability Asset Health Center
 Dá se nějak zabránit instalaci vn před rekreační chatou?
 U Uničova začala stavba trafostanice pro železnici a výrobní společnost
 Jaké jsou rozdíly mezi kioskovými trafostanicemi?
 Katalog celobetonových kompaktních transformoven ELTRAF

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 25 dotazů.