Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  ARisk#5: Proč, kdy a jak stínit datovou kabeláž?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: ARisk#5: Proč, kdy a jak stínit datovou kabeláž?  (Přečteno 7817 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 21.07.2016, 08:02 »

ARisk#5: Proč, kdy a jak stínit datovou kabeláž?
    Stínit či nestínit? Zaleží na frekvenci, ale i na tom, co skrze datový kabel ovládám. Pokud budu mít například datový vodič do 30kHz a budu na něm mít spouštění protipožárních systémů, je vhodné ho odstínit. V jakých případech stínit na jednom a v jakých na obou koncích? A kdy zvolit uzemnění na přechodnou dobu? Sledujte další díl seriálu ARisk s Edmundem Pantůčkem.
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
ARisk#5: Proč, kdy a jak stínit datovou kabeláž?
   
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.07.2016, 21:26 »

Není obecně nejlepší stínění kabeláže připojit v půlce kabelu?
Setkal jsem se s tím v obchodním centru kde pokladny dělaly psí kusy ať se zkoušelo připojení z jedné či druhé strany.
Pomohl až pokus stínění připojit právě v cca polovině délky.
Zaznamenáno
Michael Tejčka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.07.2016, 00:57 »

Není obecně nejlepší stínění kabeláže připojit v půlce kabelu?
Setkal jsem se s tím v obchodním centru kde pokladny dělaly psí kusy ať se zkoušelo připojení z jedné či druhé strany.
Pomohl až pokus stínění připojit právě v cca polovině délky.


Zajímavý poznatek...  je doložitelný?
Zaznamenáno

.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.07.2016, 08:48 »

Tenkrát to vzniklo coby spontální nápad u pivka pomoci nešťastnému tahači datové sítě který se dnes živý coby zedník.
Takže relevantnost mého nápadu ověřená odborně není a přiznám se že to přesahuje moje znalosti a možnosti.
Prostě to vyšlo.
Ale velice by mne zajímal názor vědečtěji zaměřených kolegů.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.07.2016, 15:06 »

U Siemense nás učili a je to v Příručce pro instalace ( strana 46/106):

Stínění zvyšuje EMC odolnost. Dodržujte následující pravidla :
· Zemnění (společný referenční potenciál) slouží k odvedení a zkratování rušivého
napětí ze stínicích vodičů.
· Abychom zamezili tvorbě zemních smyček nebo potenciálových spádů, musí být
věnována zvláštní pozornost strategii zemnění.
· Pro odstranění nízkofrekvenčn ího rušení musí být stínění uzemněno pouze na
jednom konci.
· Pro odstranění vysokofrekvenč ního rušení musí být stínění uzemněno na obou
koncích. Je nutno zamezit vzniku ekvipotenciálo vých vazeb. Pokud součástí
systému stínění budovy nejsou vodiče pro vyrovnávání ekvipotenciáln ích vazeb
(např. stínění dlouhých vedení mezi budovami),  je nutné pro tento účel instalovat
zvláštní vedení.

· Pro správnou funkci stínění je důležité správné připojení kabelů na zemnění

V pohonařině platí zásada, že pokud je stará instalace elektro a montuje se nový stroj,
tak vždy taháme  z rozvodny z úzlu (PEN) zvláštní vodič na PE stroje. Podle velikosti stroje a příkonu na příklad CYA ZŽ 35-70. Je to prevence i přesto, že stroj je osazen filtry. Již jsem zažil několikráte, že po instalaci stroje s řízenými pohony, se firemní datová síť zhroutila.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100