Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?  (Přečteno 13520 krát)
Radek01
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.07.2016, 23:34 »

Při rekonstrukci koupelny chce elektrikář provést pospojení kovové vany, podlahového žlabu a radiátoru tak, že natáhne vodiče 4mm2 do podomítkové krabice ze které půjde 1 vodič až do rozvaděče.
Existuje předpis jak toto propojení vodičů provést? Nelíbí se mi varianta krabice na zdi. Nejradši bych vodiče propojil pod vanou, buď přímo na zemnícím šroubu vany nebo v nějaké krabičce přístupné přes dvířka k sifonu. Což elektrikář nechce.
Je možné vodiče propojit pod vanou nebo musí být krabice, případně proč?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.07.2016, 09:20 »

Což tak jeden vodič bez přerušení Mrknutí
Zaznamenáno
Radek01
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.07.2016, 21:08 »

to už nejde, žlab je zabetonovaný a natažený vodič nemá takovou délku
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.07.2016, 22:32 »

A proc se vodice pospojeni nedaly napriklad pod strojek zasuvky na holeni nebo pracky?
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.07.2016, 23:00 »

Nejradši bych vodiče propojil pod vanou, buď přímo na zemnícím šroubu vany nebo v nějaké krabičce přístupné přes dvířka k sifonu.
Ano, můžete to provést některým z těchto způsobů.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2016, 11:53 »

Z hlavní uzemňovací svorky vodič CY6mm2 do oné krabice u koupelny, kde je instalována svorka doplňujícího pospojování, ze které je pak připojeno doplňující pospojení vodiči CY4mm2 vana, trubky topné soustavy, popřípadě vodovodní potrubí, je-li z vodivého materiálu a stejně tak ochranné kolíky zásuvek. Krabice se svorkovnicí doplňujícího pospojení může být umístěna i ve stoupačce (paneláky, bytové domy).
Viz. ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. 544.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek01
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.07.2016, 12:38 »

Z hlavní uzemňovací svorky vodič CY6mm2 do oné krabice u koupelny
Ale právě krabice na stěně koupelny jsem se chtěl vyhnout což podle kolegy výše možné je...?
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.07.2016, 12:43 »

No tak samozřejmě se musíme bavit o "řemeslném" provedení. Pokud vám chce někdo instalovat krabici na povrch, tak toho bych hnal sviňským krokem. Krabice nemusí být umístěná ze strany koupelny (nevzhledné víčko na obkladu),  ale může se samozřejmě dát do omítky (do zdiva) vně koupelny, např. do chodby nebo sousední místnosti koupelny.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek01
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.07.2016, 13:14 »

ano, je tu možnost dát krabici vedle na toaletu. Bohužel ale délka zabetonovaného vodiče od žlabu stačí jen asi 0,7m pod strop. A pod stropem navíc bude krabice od ventilátoru. Proto se mi tato varianta nelíbí a hledám jiné řešení (2 krabice, jedna pod stropem, druhá o kus níž...)
Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.07.2016, 14:21 »

Z hlavní uzemňovací svorky vodič CY6mm2 do oné krabice u koupelny, kde je instalována svorka doplňujícího pospojování, ze které je pak připojeno doplňující pospojení vodiči CY4mm2 vana, trubky topné soustavy, popřípadě vodovodní potrubí, je-li z vodivého materiálu a stejně tak ochranné kolíky zásuvek. Krabice se svorkovnicí doplňujícího pospojení může být umístěna i ve stoupačce (paneláky, bytové domy).
Viz. ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. 544.
Podle přílohy B (pravda informativní) není nutno táhnout 6 mm2 vodič až z MET, ale stačí z rozvaděče dimenzí dle 543.1. Je to tak, nebo něco špatně čtu?
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 07.07.2016, 14:25 »

MET

Asi sem zaostalej, ale co znamená zkratka MET?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.07.2016, 16:21 »

Asi sem zaostalej, ale co znamená zkratka MET?

Nejsi sám.....je to zajímavý test, přinesl to jednou vnuk ze školy ( měli doplnit)
MET je ale hlavní uzemňovací přípojnice, main earthing busbar ČSN 60050-826
HOP ČSN 33 2130 ed. 2  hlavní ochranná přípojnice
PAS
PA
BN
CBN
PB
PBE
PBU
FE
FB
XB

na něco jsem zapomněl?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.07.2016, 17:15 »

Nejsi sám.....je to zajímavý test, přinesl to jednou vnuk ze školy ( měli doplnit)
MET je ale hlavní uzemňovací přípojnice, main earthing busbar ČSN 60050-826
HOP ČSN 33 2130 ed. 2  hlavní ochranná přípojnice
PAS
PA
BN
CBN
PB
PBE
PBU
FE
FB
XB

na něco jsem zapomněl?

U DEHN používají ještě pro dokonalé zmatení MEB.Úsměv
Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #13 kdy: 07.07.2016, 17:40 »

Zkratka MET.


* MET.JPG (25.54 KB, 636x384 - prohlédnuto 568 krát.)
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 08.07.2016, 07:39 »

Podle přílohy B (pravda informativní) není nutno táhnout 6 mm2 vodič až z MET, ale stačí z rozvaděče dimenzí dle 543.1. Je to tak, nebo něco špatně čtu?

Záměrně jsem psal z MET, neboť jsem přesvědčený, že napojení na PEN a nebo PE bez přízemnění bodu rozdělení může být při poruše PEN pěkným nadělením, které může někoho dost rychle zbyvit působení na této planetě.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 08.07.2016, 08:29 »

Skúsil som vyhľadať ekvivalenty výrazov v skratkách MEB a MET.

T - terminal = svorkovnica všeobecne
B - bar = mostík (typ svorkovnice)
B - busbar = rozvodná lišta (napr. Cu pásovina alebo tiež masívny mostík)

a aby skratiek nebolo málo, miesto "earthing" sa v US používa aj "grounding".



Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 08.07.2016, 09:28 »

Doprčic, jsme ještě v české republice?
Zkratky nesnáším. Jsem elektrotechnik, v revizních zprávách se snažím zkratkám vyhnout, pokud to de, a nepoužívám cizí řeči.!!
 Zlej
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 08.07.2016, 10:02 »

Souhlasím. Jen např. zkratka HOP (hlavní ochranná přípojnice) mi až tak nevadí. Ono ani nejde dost dobře psát do výkresu popisky plnými názvy. To by se tam asi vše ani nevešlo a výkres by byl velice nepřehledný.
Na druhou stranu jsme přece technici a základní zkratky bysme měli znát.
Mluvil jsem o výše uvedeném problému s Honzou Hájkem. Říkal jsem mu, že bysme měli jako Češi používat český jazyk a to včetně českých zkratek.
On mi to tak nějak vyvrátil s tím, že jsou normy vlastně převzaté a dost pracně se překládají.
Myslím, že se k tomuto vláknu Honza i sám vyjádří, tak si počkejme na jeho vysvětlení.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!