Autor Téma: Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?  (Přečteno 13723 krát)
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 08.07.2016, 10:36 »

Pro laiky je vhodné psát česky. Sám s tím mám také problémy.
Musel jsem se zasmát při fichřici výrazů, jak je vychrlil Honza Bocek. Sám s tím mám stejné potíže.
Jsem sám zvědav, jak společnost se bude ,  nebude bránit přebírání anglických termínů, mnohdy stručným a mnohavýznamový m.
Asi si budeme muset zvykat, ikdyž v češtině máme přilehavější a variantně větší slovní zásobu a ve slovenčině dokonce lahodící sluchu.
Je to o generační výměně.
P.S.:  the busbar - pěkná zkomolenina v elektrice
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 08.07.2016, 11:19 »

Ještě k té "víchřici" výrazů k uzemňovacím bodům a souvislosti s MET.

Před pár léty přišel vnuk studující FBI - fakulta bezpečnostního inženýrství s tímto úkolem.
Předepsáno asi 20 zkratek pro uzemnění a úkolem bylo doplnit nejen o názvy v En a Cs, ale i citaci z norem. A tak vnuk zaúkoloval dědu, který se pěkně zapotil, ale i něco naučil. Dokonce jsem si založil samostatný sešit pro uzemnění, pospojování a jiné souvislosti.  A kupodivu se sešit plní i díky mnohým kvalifikovaným příspěvkům zde na elektrice.

Společný potenciál má význam jak v oblasti bezpečnosti obsluhy, tak i z hlediska funkčního, hlavně při vyšších kmitočtech.  A protože těch aplikaci je hodně, tak i vznikají různé zkratky.
Bez zkratek v elektrotechnic e to nejde. Všichni jsme začínali se zkratkou vyjadřující zákon pana Ohma a postupně jsme nabalovali jiné. Také nikdo nevypisuje, co znamená ČSN nebo EN, ISO a používáme to v revizních zprávách. Je jasné, že pro provozovatele psát ve zkratkách bez vysvětlení je trochu arogance a egoismus.

A otázka cizí řečí, mluvíme hlavně o jazyku anglickém.
V mnoha firmách se setkávám s elektrikáři, kteří perfektně umí anglicky a méně rozumí elektrotechnic e. Ale oni to možná doženou. My (to je generace narozená v roce 1940) již stěží.
Sice se snažíme, ale do "perfect" to bude mít stále moc daleko. Mnozí provozovatel jsou překvapení, když vyžadují české nápisy na ovládacích prvcích. Mám na to jednoduchou odpověď. Ta obsluha umí perfektně anglicky? Ale to je trochu jiné téma než ochranné pospojování, které není ničím novým v elektrotechnic e.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 08.07.2016, 11:28 »

P.S.:  the busbar - pěkná zkomolenina v elektrice

To by mohl byt autobus s barem....neco jako jezdi ve štatlu Party šmirgl.

Pro Hantecu neznalé:
Štatl - centrum Brna
Šmirgl - šalina, tramvaj, elektička...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 08.07.2016, 11:59 »

Teď uplně odbočím, ale opravdu naprosto jiným směrem. Berte to pouze jako takovou kulturní vložku........ .........
Vítku, předevčírem jsem koukal na seriál Vinaři.
Padlo tam "dálnice D1 z Prahy až do Asie, čímž byla myšlena Morava.
Já se ptám, ....proč říkají pražáci Moravě Asie?
Já to opravdu nevím a zajímá mě to.  Mrknutí Smích
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 08.07.2016, 12:10 »

Hele to netusim... asi nejakej komplex.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 08.07.2016, 12:12 »

 Smích Smích Smích
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #24 kdy: 08.07.2016, 12:20 »

Osobně preferuji přebírání anglických zkratek, pokud by norma vznikala v jiném jazyce, klidně i z jiných jazyků.
Sjednocení označování na normalizovaný standard je důležité pro zlepšení přesnosti.

Ve své každodenní praxi se setkávám se situacemi, kdy v ČR vzniká stavba podle EN projektu, nebo naopak projektanti z ČR vytváří řešení pro zahraničí jak v EN, tak v IEC.

Nedovedu si představit situaci, kdy by v každém státě jeli pouze podle svých národních norem, které by se odlišovaly od IEC/EN, ony stačí Německé Beiblatty, které mají status doporučení, ale kterými je obvyklé se v Německu řídit.

V označení MET či MEB vznikl bohužel renonc (jedna zkratka vystihuje výrobek, druhá jeho funkci),  který bude třeba sjednotit, sice preferuji dle 62305 označení MEB, ale pokud se prosadí MET, nebudu s tím mít problém.
Na druhou stranu máme nyní MEB/MET kterými nahrazujeme HEP/HUP/HOP/HUS/HES/HOS, které se běžně v dokumentacích vyskytují, takže i tak se jedná o pokrok  Úsměv .

PS: Pavle, ty jsi nedával ve škole pozor, Asie přece začíná hned jak mineš Jihlavu! Včera jsem jel do Brna 4 hodiny a na zpátek to bylo rychlejší jen 3:40, takže časy jsou jak při jízdě TuckTuckem.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 08.07.2016, 12:29 »


PS: Pavle, ty jsi nedával ve škole pozor, Asie přece začíná hned jak mineš Jihlavu! Včera jsem jel do Brna 4 hodiny a na zpátek to bylo rychlejší jen 3:40, takže časy jsou jak při jízdě TuckTuckem.

Ach tááááááák. Tak to jsem asi zrovna chyběl  Smích Smích Smích
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.