Autor Téma: Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?  (Přečteno 37550 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 02.07.2016, 12:49 »

Já bych spíše nechal vyměnit tu zásuvku za výrobek do hořlavého podkladu.
Sice je to tam nějak oplácané sádrou ale žádný ňujork, spíše takové hustopeče tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 02.07.2016, 19:00 »

Já bych spíše nechal vyměnit tu zásuvku za výrobek do hořlavého podkladu.
Proč, proboha??
Zásuvka je zasádrována do zdi a výřez v zadní sololitové desce skříňky se jeví vic, než dostatečný...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 02.07.2016, 20:46 »

Pokud vidím dobre tak sololit byl vyříznut a pak dán zpátky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 02.07.2016, 20:53 »

Milane, podívej se znova, žádný sololit vrácený zpět není. Je tam jen díra...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 03.07.2016, 08:09 »

Podle způsobu kreslení kót poznáte, zda se jedná o rozměry v mm nebo v cm. Pokud jsou kóty se šipkami, jedná se o rozměry v mm, pokud jsou pouze šikmé čárky, jedná se o rozměry v cm.

T slysim prvne. Pritom je to blbost. V jakych jednotkach je vykres poznate podle porovnani, vyska stropni lampy je asi jasna...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 03.07.2016, 09:44 »

Proboha proč to řešíte, pokud je to přes chránič, tak nic nehrozí. Jediná bezpečná elektroinstala ce je ta odpojena pro neplacení   Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #42 kdy: 03.07.2016, 10:21 »

A právě pro tyto případy děkuji bohu, že mě jako do první práce zavedl dělat silařinu a ovládání instalatérům k tepelným čerpadlům. Několikrát stačilo vysvětlit a bylo. Už pak automaticky v kuchyních vývody 20cm pod prac. Deskou, na druhé straně zásuvka. Rozestup 40 cm více než doatačující. Jen to chce někoho, kdo zná práci obou stran.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 03.07.2016, 11:52 »

Milane, podívej se znova, žádný sololit vrácený zpět není. Je tam jen díra...
Omlouvám se zrak zklamal Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 03.07.2016, 11:56 »

Proboha proč to řešíte, pokud je to přes chránič, tak nic nehrozí. Jediná bezpečná elektroinstala ce je ta odpojena pro neplacení   Škleb

Chránič není všelék a úsudek že za chráničem nic nehrozí je promiňte blbost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 03.07.2016, 12:40 »

Vodu v zásuvce notabene nepřístupné to vyřeší stoprocentně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 03.07.2016, 12:46 »

Nedavno se jeden spoléhal, že auto s počítačem vyřeší dopravní situaci stoprocentně
Ne vždy chránič zareaguje, je to jen prvek, který zvyšuje bezpečnost, nikoli ji zajišťuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 03.07.2016, 13:05 »

Pane Kalino,
základním předpokladem jsou pravidelné funkční zkoušky proudového chrániče.
Kolik domácností ale provádí pravidelnou funkční zkoušku chrániče? Zkuste se na tím zamyslet.
Mohlo by se stát, že chránič nereaguje na vodu v zásuvce. Reakce bude asi jiná.
Milan Hudec ví o čem "mluví",  správně píše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 03.07.2016, 13:45 »

Není tam jenom ten chránič. Má to správně kriti,  navíc je k tomu přidána ještě ochrana polohou, nadproudovy jistící prvek, je tam izolace. Pouze nějaký hnup nešikovně vyvedl vodu. Toto není důvod nevydat kladnou revizní zprávu, ale pouze důvod instalatéra nebo elektrikáře praštit před ruce. To by jste kvůli takové prasarne nutili provozovatele překopat instalaci? Já bych ho pouze upozornil na rizika a doporučil se příště poohlédnout po lepším řemeslníkovi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 03.07.2016, 19:13 »

Nejakej hnup nesikovne vyvedl vodu a druhej hnup tam pak osadil zasuvku.. dohady kdo z nich za to muze jsou zbytecne.

To ze neexistuje konkretni norma neznamena ze se nebude uvazovat zdravym rozumem. Stejne tak ze se nebude pocitat s moznymi riziky a poruchovymi stavy.

Minimalne je to remeslne neciste reseni, kazdej slusnej elektrikar ma mit svou remeslnou cest.
Nekde selhala komunikace instalatera - elektrikare - investora. Navic je ta zasuvka pod linkou dosti nizko, nejak se nepamatuji ze by se to tak bezne delalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Radek Sabaš
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 04.07.2016, 10:03 »

Zprávu jsem napsal kladnou, v bytě jinak bylo vše v pořádku. Není důvod kvůli tomuto hned psát, že zařízení není schopno bezpečné provozu. Ale v závěru jsem na toto upozornil a teď záleží na majitelovi, jak se k tomu postaví. Kdyby se už něco někdy třeba za rok stalo, tak je tam moje upozornění a že s tím nikdo nic neudělal, to je na nich. Podle mě těch pár řádků navíc ten papír snese.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 04.07.2016, 10:52 »

Zprávu jsem napsal kladnou, v bytě jinak bylo vše v pořádku. Není důvod kvůli tomuto hned psát, že zařízení není schopno bezpečné provozu. Ale v závěru jsem na toto upozornil a teď záleží na majitelovi, jak se k tomu postaví. Kdyby se už něco někdy třeba za rok stalo, tak je tam moje upozornění a že s tím nikdo nic neudělal, to je na nich. Podle mě těch pár řádků navíc ten papír snese.
Přesně tak, jinak se ani postupovat nedá. Pokud se mi něco jako RT nelíbí, musím to odůvodnit příslušným článkem v normě a nebo mám možnost od toho utéct, ale to je asi tak všechno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 04.07.2016, 14:47 »

Nejako mi v tom priestore pre normálne a určené požívanie chýba voda samotná. Ventil je vyrobený pre pripojenie hadice, teda pokračovanie rozvodu vody a nie na jej vypúšťanie.
Ak už, tak riešiť vzdialenosť zásuvky od rozvodu vody, z tohto typu kohútika sa totižto dá ťažko normálne trafiť aj do vedra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef Baránka
*
Offline Offline


RT E2A


« Odpověď #53 kdy: 04.07.2016, 20:27 »

Nevadí, že vodovodný uzáver a el.zásuvka sú vedľa seba. Pravdepodobne je to kvôli  ohrievaču vody. A pravdepodobne tento ohrievač má vlastný okruh s ističom. A predpokladajme ešte, že zapínanie/vypínanie ohrievača sa z dôvodu zhoršeného prístupu nevykonáva vidlicou od spotrebiča, ale týmto ističom.
Podľa dokumentácie k ohrievaču, elektrika by sa mala zapínať až vtedy, keď je voda v ohrievači. Takto by som do revíznej správy odôvodnil vypnutie ističa, ak by v zásuvke bolo napätie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 24 dotazů.