Autor Téma: Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?  (Přečteno 11122 krát)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 28.05.2016, 20:54 »

Tak jsem si dneska zase hrál na montéra (rekonstrukce elektro ve starším rodinném domě) a když už jsem se radoval, jak je vše pěkný a vše dobře sedlo (usazení rozvaděče na stávající rozvod),  tak se mě známý ptal, jestli mu pojede i bojler, já jsem mu v klidu odpověděl, jasně a ukázal jsem na stykač a na jistič (6A) pro napájení stykačů, že čekám na HDO, aby to zaplo. Zapojení stykačů "klasika" centrální jistič na napájení stykačů a proti nim N z HDO. Známý měl ještě jednoho pomocníka z oboru elektro, ten vyběhl ven a říká na elektroměru už svítí nt, takže to musí jet. To jsem trochu znervózněl, protože jsem si to už N-kem ťuknul a spínalo to. Tak jsem shodil 6tku a jdu měřit (už jsem začal tušit) a taky že jo, po modrým N HDO od elektroměru valila fáze, naštěstí jsem se trefil a "ona 6-tka" byla na stejný fázi. Takže to nevyletělo a ani to nepřetížilo cívku.
Abych to vyřešil a měli teplou vodu, tak jsem provedl "prasárnu" a na A1 jsem přivedl N z rozvaděče a A2 jsem nechal na HDO s "fází". Vzhledem k tomu, že vše je pod plombama a EON tam byl nedávno, tak nevím, jak to řešit. Po pravdě, ani nevím, jestli to předtím vypínalo, vůbec mě nenapadlo to prověřovat. Mají elektrokotel a původní majitel byl elektrikář ("nt 22hod/den"),  je fakt, že původní rozvaděč byl divokej a s HDO tam byly nějaky čachry, ale nevěnoval jsem tomu pozornost.
Jak byste postupovali?

EDIT: když jsem to "ťukal" tak N na A2 a nevyletělo to, takže to asi opravdu spíná fázi, ale netuším, jak.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.05.2016, 11:48 »

Stykačem. Ve starých instalacích jsem se často setkal se spínáním fází. Nula spíná stykač v zaplombované části a přes stykač je vedená fáze na stykač v podružném rozvaděči.
Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.05.2016, 12:13 »

Tomu se rika ovladani fazi. Hdo nespina vodic N ale L. Takto to byvalo v pralesnich instalacich se sazbou D25. Podotykam ze se jedna o NEMERENOU fazi.
Taky byvala obdoba ovladani N s vyvedenou nemerenou fazi na civku stykace.

Jelikoz to kdekdo zneuzival tak se od toho upustilo a vyzadovalo se stryktne ovladani N.

Bud muzete byt ignorant a nechat to byt a nebo to prepojit v elektromerovem rozvadeci a bytove rozvodnici na ovladani N.
Osobne vam radim druhou variantu, je otazkou nez na to majitel prijde a z 6ti amperoveho jistice pripoji bojler na cerno. A vsude se bude ohanet vasim jmenem, jakoz poslednim elektrikarem na miste.

Nekdy si rikam jestli jste opravdu RT, vzhledem k vasim dotazum .
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.05.2016, 12:35 »

RT jsem, ale standardně se zabývám jinými věcmy, to kde si nejsem jistý tak se radeji ptám. Nikdo neví vše a zeptat se není důkaz blbosti (teda podle typu dotazu). To co jsem popisoval jsem řešil na poslední chvilku před mím odjezdem, manželka mi po telefonu už dost nadávala  Mrknutí. Nestihl jsem si pořádně prohlednout ani elektroměrový rozvaděč. Máte pravdu v tom, že bude lepší to předělat na standartní zapojení, uvidíme příště. Díky za info o tom jak to bývalo dříve.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 29.05.2016, 12:44 »

Neberte tu posledni vetu zle, jen blbec se nezepta.

No uvidite sam, ale pocitejte s tim ze na 95% se jedna o nemerenou fazi spinanou hdockem.
Navic pisete ze puvodni majitel byl vynalezavy elektrikar, tak aby tam jeste neco nebylo.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.05.2016, 14:11 »

... To co jsem popisoval jsem řešil na poslední chvilku před mým odjezdem, manželka mi po telefonu už dost nadávala  Mrknutí. Nestihl jsem si pořádně prohlednout ani elektroměrový rozvaděč...
Tak na to pozor, práce ve chvatu a stressu, to je v kombinaci s elektrikou cesta do pekel.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.05.2016, 14:33 »

Přikládním se k názoru Rozvoďáka, a přepojil bych dle současných PP. Dle mě je to nejlepší možná varianta.
A vlezení pod plomby v rajonu EON není vůbec problém. Stačí telefonicky nebo emailem nahlásit rozplombování, pokud tam není nějaký průser (na tom odběrném místě),  tak to bezproblémů povolí.

A že tam technici byli nedávno? No a co. Je to jejich práce.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.05.2016, 14:48 »

Asi bych před úpravou v ER ještě zvážil, zda tato úprava neskončí kompletní výměnou ER. Jestli je to nějaká historie, bývá to někdy trochu problém (jističe 10 kA, správné vodiče, dostatek prostoru....). A investor z toho pak může být trochu překvapen.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.05.2016, 14:50 »

Ono i v ostatnich distribucich to neni problem. U CEZu staci nahlasit vymenu jistice nebo dotazeni svorek. U PRE to chce RT aby napsal prihlasku a zaskrtl E),  oprava zarizeni, vymena jistice, revize nebo vymena HDV.

Ovsem s tou vyjimkou ze na tohle v Praze takrka nenarazite, oficialne je to leta zlikvidovano. A kde ne, tam monteri spinanou fazi pripoji z merene casti a nahlasi zavadu.

U CEZu se to neresi, povazuje se to za zapojeni dle puvodnich pripojovacich podminek.

Ono co s tim maji taky delat, kdyz to prepoji jen na zacatku tak to pak nejde v byte, kam ani nemaji co chodit kdyz je mereni venku.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 29.05.2016, 20:44 »

Elektroměrový rozvaděč uvnitř vypadá standardně, novy elektroměr nový přijímač HDO, nějaký jistič 3x32A (žádný známy výrobce) 2A HDO zaplombovaný v zapnuté poloze. Vodiče z elektroměrovéh o rozvaděče jsou 16mm2 Cu (tři černé, modrý a Z/Ž) a k tomu jedem modrý 1,5mm2 na HDO na první dojem jsem nečekal žádnou zradu. Uvnitř byla instalace dělaná v mědi s PVC izolací, takže taky žádné zvěrstva (jen někde absence modré žíly). Známí postupně rekonstruuje (část po části),  já jsem měl za úkol usadit nový rozvaděč a zapojit do něho nové vodiče + posoudit stávající. Bohužel jeho předchozí elektrikáři co mu pomáhali s rekonstrukcí byly borci po škole a tahali přepínače (6+6) 3(J)x1,5 za to bych je kopnul do ...,  ale jinak bych řekl v pohodě, na stávající kotel vedla vedla pěkná "stará" 5(J)x4 (H,Č,Č,M,Z/Ž),  takže na první dojem sice rekonstrukce, ale v dřívějších dobách, aby někdo tahal na kotel 5x4 to už musel být "pan" elektrikář, co byl prostě pečlivka.

Pokud člověk dělá ve starých "dobrých" instalacích, potřebuje prostě znát staré slušné praktiky. Né vždy to co najde musí být nutně zvěrstvo.

Máte pravdu asi v tom, že tím, že sebou příště vemu měřák odplombuju celý elektroměrový rozvaděč za účelem periodické revize a kompletně ho celý prověřím (zapojení a dimenze) nic nepokazím. Navíc to pak mohu udělat tak jak by to mělo být podle nových podmínek. Stejně budu muset do nového kotle posílat N a tím pádem, pokud nechci doplňovat relátko tak potřebuji, aby HDO mělo N a né fázi. Raději to relé tam stejně dám v případě lidské blbosti (nejen mojí) to může zachránit vstup HDO do kotle. Relátko je dnes jen 80kč, ale odpálená deska v kotli může být daleko dražší.

Prostě vše jsou zkušenosti a ty se získávají jen praxí, ve škole se tohle nikdo nenaučí.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.