Autor Téma: Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?  (Přečteno 16643 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 18.05.2016, 13:05 »

V projektu rodinného domu mám pokyn, že do základů (do betonu) mám dát kolem dokola pásek FeZn 40x3 (tuším) a provést 6 vývodů pro hromosvod (4 rohy + uprostřed delší strany domu) a jeden vývod pro domovní rozvaděč.

Elektrikář, co mi dělal elektroměrový rozvaděč a potí i revizák, co dělal výchozí revizi na něho, když jsem se ptal co a jak kde připravit během stavby mi zase říkali, že je to špatně, že by měl mít domovní rozvaděč svoje uzemnění, abych nezatáhl blesk při úderu do hromosvodu i do elektroinstala ce.

Předpokládám, že otázka padne, tudíž - projekt na elektro nemám a na hromosvod ještě nemám.

Jaké je správné provedení uzemnění?
Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.05.2016, 16:00 »

Toho sa bat nemusite. Toto je najlepsie riesenie, takto sa to robi. Zo zakladoveho zemnica si to mozete vytiahnut bud do rozvadzaca alebo na MET. Samozrejme,zavolajte si odbornika lebo zle spravenene uzemnenie, to je ako keby ziadne.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2016, 16:07 »

Výborně, tak až budete mít projekt na hromosvod, tak bude vše jasné. Projektant tvořící PD na váš objekt nejlépe zná vaši stavbu a tak to nerchte vyloženě na něm.

Projekt elektroinstala ce pak řeší vnitřní ochranu před bleskem a přepětím. Pokud neplánujete vytvoření tohoto projektu, pak je mi vás líto. Vždyť vy vedle sebe nemáte ani odborníky, kteří by vás zdárně vedli k vytvoření bezpečné elektroinstala ce. Ti, co vám nabulíkovali, že je špatně propojit zemnící soustavu hromosvodu s vodičem PE z důvodu zavedení části výboje do objektu by mi přes práh už rozhodně nesměli.

Soustavy se nepropojují pouze v určitém případě kdy vzdálenosti uzemnění a PE instalace jsou od sebe vzdáleny více než 5m a toho nebudete schopen docílit.
Obraťte se na odborníka a zaplaťte mu co si řekne. Určitě se vám to vyplatí a ve finále ušetříte.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.05.2016, 18:26 »

Ti, co vám nabulíkovali, že je špatně propojit zemnící soustavu hromosvodu s vodičem PE z důvodu zavedení části výboje do objektu by mi přes práh už rozhodně nesměli.
....
Obraťte se na odborníka a zaplaťte mu co si řekne. Určitě se vám to vyplatí a ve finále ušetříte.

Keby tak bolo jednoduché odborníka rozoznať od diletanta! Prvého zaplatiť a druhého stiahnuť z obehu.

Aj kamarátovi s projektom "elektrikári" nabulíkovali, že to má celé zle nakreslené. Že mu príde blesk do domu a že pásovina v betóne nemôže fungovať a tak. Pre laika to znie logicky! Blesk príde po tomto drôte odtiaľ zo strechy sem do domu. A betón elektriku predsa nevedie. Okrem toho to povedali špecialisti s dlhoročným pôsobením v obore. V tom okamihu naozaj nevedel, ako ďalej.

Autor otázky je na začiatku stavby, nech sa pripraví na takéto situácie.




Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.05.2016, 20:05 »

Keby tak bolo jednoduché odborníka rozoznať od diletanta! Prvého zaplatiť a druhého stiahnuť z obehu.

Aj kamarátovi s projektom "elektrikári" nabulíkovali, že to má celé zle nakreslené. Že mu príde blesk do domu a že pásovina v betóne nemôže fungovať a tak. Pre laika to znie logicky! Blesk príde po tomto drôte odtiaľ zo strechy sem do domu. A betón elektriku predsa nevedie. Okrem toho to povedali špecialisti s dlhoročným pôsobením v obore. V tom okamihu naozaj nevedel, ako ďalej.

Autor otázky je na začiatku stavby, nech sa pripraví na takéto situácie.
Pán kolega Horský má ako skoro vždy pravdu.Ak mi napíšete kde ste ,tak vám doplním jeho informácie a to naozaj aj zadarmo. A to z profesionálnej hrdosti.Ak ale  budete moju radu chcieť aj použiť aj s prípadným zdôvodnením,tak za to sa už platí





Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.05.2016, 21:47 »

Hromosvod jsem chtěl řešit až bude dům hotovej nebo aspoň téměř hotovej, tudíž s oslovením odborné firmy jsem zatím nekvaltoval. Základy budu dělat za 14dní.

Jinak co se týče projektu elektriky, tak když jsme stavěli dům rodičů, tak to elektrikář udělal dle přání (co kde chtěli apod.),  nakreslil plánky, pak jsme pozvali revizáka, který to proběhl, proměřil, vystavil revizi a hotovo. Stejným způsobem jsem to chtěl řešit i u sebe.

Ale když už jsme u toho, v jaké cenové oblasti se pohybuje projekt elektroinstala ce bungalovu se standartní el. výbavou?

Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.05.2016, 22:07 »

Hromosvod jsem chtěl řešit až bude dům hotovej nebo aspoň téměř hotovej, tudíž s oslovením odborné firmy jsem zatím nekvaltoval. Základy budu dělat za 14dní.

Jinak co se týče projektu elektriky, tak když jsme stavěli dům rodičů, tak to elektrikář udělal dle přání (co kde chtěli apod.),  nakreslil plánky, pak jsme pozvali revizáka, který to proběhl, proměřil, vystavil revizi a hotovo. Stejným způsobem jsem to chtěl řešit i u sebe.

Ale když už jsme u toho, v jaké cenové oblasti se pohybuje projekt elektroinstala ce bungalovu se standartní el. výbavou?



Pozrite velmi peknu animaciu ako ma take uzemnenie vypadat.

http://www.kniska.eu/animace/flv-nove/07.1%20Uzemneni.flv/view

Urcite pozvite odbornika.,  lebo ti dvaja tak nevyzerali.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.05.2016, 22:10 »

Hromosvod jsem chtěl řešit až bude dům hotovej nebo aspoň téměř hotovej, tudíž s oslovením odborné firmy jsem zatím nekvaltoval. Základy budu dělat za 14dní...
Tož jste na nejlepší cestě něco při vybudování základového zemniče zvrtat.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.05.2016, 09:28 »

Nastudujte si příručku "Kniska" a "Tipy a triky" na doméně kniska.eu.

Vývody že základového zemniče z nerezi V4A (na přechodu beton/země to značně koroduje, uvnitř betonu stačí obyčejný pásek i nepozinkovaný - beton svým alkalický prostředím pásek chrání, když vám vykoukne z betonu, brzy urezne),  pásek nastojato a minimálně 5 cm v betonu.

Počet vývodů hromosvodu nekomentuji, to je záležitost projektu.
Zaznamenáno
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #9 kdy: 19.05.2016, 12:11 »

Ach jo, zase ta samá píseň. Respektujte prosím zákony, to je první krok. Stavební zákon a příslušné vyhlášky vám říkají, co musíte a co nesmíte. Nikoliv strejdové a kibicové. Schválně se jich zeptejte při těchto radách na toto : Pamatuješ si nějakou akci, která se Ti nepovedla a musel si ji opravovat/předělávat a pamatuješ si akci, na kterou můžeš být hrdý. Pokud vám někdo řekne, že nikdy nic nezkazil, tak lže. Na druhou otázku už mi obvykle nikdo nechce odpovídat kladně: Můžeš mi to, co mi radíš/tvrdíš dát písemně? A prosím i s odkazem ve které normě je to uvedené? A pokud nechce je to jasné.

A k vašemu dotazu.
Dokumentace uzemnění je součástí dokumentace elektrického zařízení, jak ji předepisuje ČSN 33 2000-1 ed. 2 a další předpisy.
Společné uzemnění je dokonce v normách vyžadováno.
Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.05.2016, 20:50 »

Ach jo, zase ta samá píseň. Respektujte prosím zákony, to je první krok. Stavební zákon a příslušné vyhlášky vám říkají, co musíte a co nesmíte. Nikoliv strejdové a kibicové. Schválně se jich zeptejte při těchto radách na toto : Pamatuješ si nějakou akci, která se Ti nepovedla a musel si ji opravovat/předělávat a pamatuješ si akci, na kterou můžeš být hrdý. Pokud vám někdo řekne, že nikdy nic nezkazil, tak lže. Na druhou otázku už mi obvykle nikdo nechce odpovídat kladně: Můžeš mi to, co mi radíš/tvrdíš dát písemně? A prosím i s odkazem ve které normě je to uvedené? A pokud nechce je to jasné.

A k vašemu dotazu.
Dokumentace uzemnění je součástí dokumentace elektrického zařízení, jak ji předepisuje ČSN 33 2000-1 ed. 2 a další předpisy.
Společné uzemnění je dokonce v normách vyžadováno.
Dá sa s tým len súhlasiť Super!
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.