fred75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.05.2016, 12:13 »



Na chatě, nová elektřina. 5zásuvkových okruhů, jeden světelný. Spotřebiče Bojler cca1500W, rychlovarná konvice cca 1000W ,  čerpadlo cca 1000W  +nějaké běžné nářadí v dílně, vrtačka, malý mafl ...
Hlavní jistič je 20A. Takže zásuvky 16A a světla10A? a jestli a jaký proudový chránič?
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.05.2016, 14:37 »

Nastudujte alespoň ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Z1 a ČSN 33 2130 ed.3 a měl byste v tom mít jasno  Mrknutí
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 16.05.2016, 15:33 »

...,  když už v tom neměl jasno ten, kdo páchal novou elektřinu. zle.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.05.2016, 15:49 »

Taky jsem přemýšlel jestli nová už je, nebo se na ní teprve maká...
Samozřejmě chránič 30mA požadují normy již cca 10 let, takže tam bych nepřemýšlel jestli ano nebo ne.
Jen ho "nerad" vidím pro světla na chodbě nebo jiném prostoru, kde je rozvaděč...
Pokud bude na chatě nějaká EZS, tak tam by bylo rozumné mít zásuvku bez chrániče, případně 1 v kuchyni pro chladničku
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 16.05.2016, 16:28 »

Díky nějakým zkušenostem už zásadně odmítám u běžných bytů a rodinných bytů, jakoukoliv zásuvku mimo proudový chránič. Stejně jako přes zásuvku připojovat EZSku.
Světla bez chrániče ano, pokud se nejedná o dřevěnou chatku. Pokud jsou kabely ve dřevě, nebo jiném hořlavém materiálu, tak bych na chrániči trval.

Dále si dovolím připomenout, že se nejená o přidání jedné zásuvky, ale novou elektroinstala ci a dle zákona a zdravého rozumu, je potřebná projektová dokumentace. V té pak najdete odpovědi na všechny vaše otázky. Především pokud se jedná o instalaci v dřevostavbě.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
fred75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.05.2016, 16:33 »

není to dřevostavba, je zděná, jen se opravovala kuchyŇ a nechtěl jsem to tam nechat v lištách a v hliníku
Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #6 kdy: 16.05.2016, 18:04 »

Pozval by som si elektrikára ideálne aj s revizakom v jednej osobe pretože ako tak sledujem "neviete aký chránič použiť" a chystáte sa zapojiť celu elektroinštalá ciu na chate a ešte k tomu aj bez PD....
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 16.05.2016, 19:17 »

... zásadně odmítám ... Stejně jako přes zásuvku připojovat EZSku.
...
Já to nepřipojuji... Ale dnes si to lidi kupují na E-BAY nebo přes Aukro, pověsí krabičku, vloží SIMku, strčí vidlici do zásuvku, "přihlásí" bezdrátová čidla... a myslí si jakou skvělou EZS za pár korun mají.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 17.05.2016, 13:09 »

Na vaší soukromou zprávu (že jsem vám mojí radou moc nepomohl) odpovídám veřejně, třeba se z toho poučí i ostatní, kteří si myslí, že elektrika je pro blbce a každý si to zvládne udělat sám dabel.
Vzhledem k tomu, že se cítím být v řemesle zodpovědný za zdraví jiných, tak jsem vám jako laikovi, který o problematice zcela evidentně nemá ani šajnu, radit nechtěl. Nejlépe to vystihnul Pavel Horský v diskusi viz http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,35467.0/topicseen.html
Jediná rada, kterou jsem vám ochoten poskytnout je: Pozvěte si zkušeného elektrikáře  podivej.
S pozdravem
Zdeněk Friedrich

Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 17.05.2016, 13:46 »


Na chatě, nová elektřina. 5zásuvkových okruhů, jeden světelný. Spotřebiče Bojler cca1500W, rychlovarná konvice cca 1000W ,  čerpadlo cca 1000W  +nějaké běžné nářadí v dílně, vrtačka, malý mafl ...
Hlavní jistič je 20A. Takže zásuvky 16A a světla10A? a jestli a jaký proudový chránič?

Že mě to nijak nepřekvapuje. Co Čech, to Ferda mravenec, práce všeho druhu. Škleb
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.05.2016, 18:41 »

Že mě to nijak nepřekvapuje. Co Čech, to Ferda mravenec, práce všeho druhu. Škleb
A finální provedení - brouk Pytlík....
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 18.05.2016, 13:28 »

Že mě to nijak nepřekvapuje. Co Čech, to Ferda mravenec, práce všeho druhu. Škleb
A finální provedení - brouk Pytlík....
Palec vzhůru
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.