Autor Téma: Ako odrušiť frekvenčný menič Archimede IMMP, ktorý ruší modul C-HM-1121M?  (Přečteno 3619 krát)
Michal Koža
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 08.05.2016, 23:40 »

V záhrade je umiestnený záhradný domček s podružným rozvádzačom RD2, kde sú moduly C-HM-1113M a C-HM-1121M. Dĺžka káblov (3x400 VAC J-Y(St)Y 2x2x0,8 pre CIB) k hlavnému rozvádzaču RD1 v dome je cca 40 m, vedené v zemi. JYStY a silový kábel sú vedené v súbehu, ale vzdialené od seba cca 30 cm. Tienenie JYStY je uzemnené v RD1.
Po záhradným domčekom je pivnica, kde je studňa s ponorným jednofázovým čerpadlom s frekvenčným meničom Archimede IMMP.
Pri zapnutí čerpadla nastane výpadok komunikácie modulu C-HM-1121M so zbernicou CIB (LED Run svieti trvale, modul nereaguje). Zaujímavé je, že C-HM-1113M, ktorý je pripojený na tej istej zbernici, funguje bez problémov.
Vyskúšal som už niekoľko možností:
- odtieniť uzemneným kovovým žľabom vodiče medzi FM a čerpadlom
- pripojiť FM cez predlžovačku priamo z domu, aby nebolo čerpadlo napájané z rozvádzača RD2)
- pripojiť cez predlžovačku C-HM-1121M.
- uzemniť JYStY aj v RD2.
Jediné, čo zatiaľ pomohlo, je zaťažiť CIB zbernicu v RD2 odporom 180 ohm, čo ale nepovažujem za najšťastnejšie riešenie.

Nemá niekto skúsenosť s odrušením FM Archimede?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Koža
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.05.2016, 23:26 »

Časť víkendu som obetoval riešeniu problému s rušením a podarilo sa mi problém odstrániť.
V mojom prípade mi pomohla kombinácia dvoch vecí:
1/ uzemniť JYStY aj v RD2
2/ na zbernicu CIP pripojiť paralelne kondenzátor 10 k. Pripojil som ho priamo na svorky modulu C-HM-1121M. Kontrola osciloskopom neukazuje prakticky žiadnu deformáciu signálu CIB, ale rušenie zmizlo.

Ešte to budem testovať, či je riešenie spoľahlivé.

Aj keď sa to určite nedá považovať za nejaké modelové riešenie problému s rušením, U mňa tento postup pomohol. Možno pomôže aj niekomu inému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.