| | |-+  Ako postupovat pri obnove chalupy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako postupovat pri obnove chalupy?  (Přečteno 16629 krát)
Martin-mj009u
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.04.2016, 15:58 »

Pred tym nez sa slusne opytam a priznam, poprosim Vas, nezabite ma a nezahrabte pod cierno ciernu zem.

Zdedil som chalupu cca 40 rokov staru drevenej tramovej konstrukcie, klasicke komunisticke "A"ccko. Elektricke rozvody su TN-C, pripojka trojfazova AL,priemer som nemeral ale su dost hrube mozno 16mm2?. Pripajam aj zopar obrazkov.

Momentalne je RE umiestneny priamo na fasade chaty. Chcel by som to dal prelozit na hranicu pozemku (ako je znazornene na foto) a do chaty si natiahnut nove vedenie. Dal som teda ziadnost na distribucnu spolocnost a pockam si na vyjadrenie a zaroven som im dal ziadnost na zvysenie MRK zo 16A na 25A. Predpokladam, ze budu vyzadovat projekt ale ak nie, tak aj tak si ho zrejme dam vypracovat. Priznam sa, myslel som si ze iba natiahnem CYKY-J 5x10 z noveho rozvadzaca do chaty a tam uz riesit rozvody ako sa povie na kolene vzhladom na vek a stav chaty. Po prestudovani si prispevkov tu na elektro fore vsak neviem ako dalej, kedze problematika je omnoho sirsia, ako sa na prvy pohlad mohlo zdat.

Rekonstrukciu pripojky som sa rozhodol realizovat z dovodu, ze sa do instalacie pripojil bojler a bude potrebna aj domaca vodaren. Toto by uz tie stare rozvody neuniesli, a tak som uvazoval o o vytvoreni novych rozvodov v priestoroch pivnice.  Teda novy kabel od elektromeru na hranici pozemku dotiahnut do pivnice, tam spravit rozvodnicu a podla normiem zapojit bojler, cerpadlo, a pripravene vodice do altanku.

Kedze chatu planujem casom zburat (rozumej drevenu cast) a dat si postavit uplne novu na starych zakladoch, nechcem sa pustat do opravy stareho vedenia v chate (to nechcete vidiet). Uvazoval som teda ponechat tu staru plechovu skrinku, v nej osadit iba 3 nove istice a prepojit to s tou novou rozvodnicou z pivnice.  Kedze je pripojka 3 fazova, tak 1 fazu by som pouzil na vonkajsi okruh, jednu na TZB spotrebice a tretiu na rozvod po chate, ktory by sa s rekonstrukciou prerobil na TN-S. Dalo by sa to takto podla vas urobit?

Mam vsak pochybnosti v teoretickej rovine. Kedze zaklady uz su tam, ako realizovat uzemnenie? Hromozvod chata nikdy nemala. V pripade noveho RD sa dava do zakladov pasovina, ale to uz je pase. Da sa to realizovat dodatocne tak aby to aj spolahlivo fungovalo? Ono projektant moze navrhnut aj slona v bazene, skor ma zaujima funkcnost versus ekonomicka stranka veci.

Kedze ta nova chata je horizont 3-4 rokov vzhladom na financie, je mozne realizovat ten pivnicny obvod v sulade s normami atd. bez toho aby technik riesil stav elektroinstala cie v chate?  Nechcem zbytocne platit za nieco co bude aj tak na nic. Resp. ako by ste postupovali v mojom pripade?

* Obrazky.zip (1526.82 KB - staženo 376 krát.)
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.04.2016, 16:48 »

Návštěva zkušeného elektrikáře, nejlépe RT, vás asi nemine. Ten na místě nejlépe zhodnotí situaci. Podle fotek by to nemusela být nějaká zásadní tragédie. A nějaký ten pátek by ještě mohla vydržet.
Pokud by se něco doplňovalo, tak by určitě bylo vhodné to provést podle aktuálních STN. Ale určitě to jde udělat tak aby část byla nová a část stará. A v rozumné míře bezpečnosti to fungovalo.
Uzemnění se dá bez problémů udělat. Ale musí se vědět jak Úsměv ono to není jen o tom vykopat rýhu a hodit do ní pásek...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.04.2016, 16:58 »

Ještě bych ke kolegově příspěvku dodal, že pokud tam nemáte 5,5kW cirkulárku nebo 9 kW indukční desku s troubou, která by jela pořád na plňáka, tak by 16A před elektroměrem mělo stačit na boiler i vodárnu, maximálně by se do nového rozvaděče osadilo proudové (přednostní) relé a je zbytečné platit paušál za 25A.
Zaznamenáno
Martin-mj009u
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.04.2016, 08:02 »

Dakujem za odpovede. Co sa tyka hlavneho istica, chcem mat rezervu do buducna preto si radsej chcem pritiahnut do chaty 10tku med. Uvidime co povie technik ale mam z toho obavy. V dnesnej dobe plnej pseudo odbornikov to bude zaujimave.

Ohladne zemnenia, napadla ma taka vec. Budem v dohladnej dobe hned vedla chaty kopat jamu pre vyrovnavaciu nadrz na vodu. Bude to jama 2 m hlboka a asi 1x1 m, mozno trochu viac. Bolo by dostacujuce tu pasovinu zabetonovat do zakladu tej nadrze? Ciste teoreticky.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.04.2016, 08:57 »

Čistě teoreticky to bude málo...
ale proč ji tam nedat, že,...
budete kopat rýhu pro přívod elektriky, šup na dno výkopu pásovinu, propojit s tou co bude pod nádrží

čím víc uzemnění tím líp....
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin-mj009u
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.04.2016, 21:00 »

Ak malo, tak musim menit vodovodne potrubie v hlavnom rade, tj. jama 1,20m hlboka a dlzka vykopu 25 metrov  Škleb . Ak by to stacilo tak si aspon usetrim robotu.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 29.04.2016, 07:31 »

Návštěva zkušeného elektrikáře, nejlépe RT, vás asi nemine. Ten na místě nejlépe zhodnotí situaci.

A neměl by se tam nejdřív podívat projektant?  Jsem v rozpacích

Je smutné že mnoho tazatelů zde hledá "projekt zdarma" a přitom je projektová dokumentace, připravená přímo na míru konkrétní aplikaci, nejen dobrým pomocníkem, ale navíc i zákonnou povinností každého provozovatele, chalupáře, vlastníky bytů, nebo domů nevyjímaje.
Navíc jsme se mnohokrát přesvědčili že i dobře míněná rada, může více uškodit než pomoci, pokud nejsou známi všechny místní podmínky. A právě proto se nechá dobře poradit většinou až po osobní prohlídce na konkrétním místě.

 A ušetřilo by to nejen robotu, ale i mnoho času a jiných starostí.

Tedy já bych postupoval tak, že bych oslovil projektanta a spolu s ním bych připravil projekt na míru a dle mých potřeb a požadavků.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin-mj009u
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.04.2016, 08:00 »

Uz som oslovil dvoch "projektantov" a obaja by najradsej spravili projekt od stola na zaklade fotiek. Ak viete o odbornikovy z Kosic, rad ho oslovim. Nejde o projekt zdarma, ale nebudem platit za zdrap papiera s nulovou vypovednou hodnotou. Je to presne tak ako som cakal,  bude problem najst niekoho normalneho.

Takze na jednej strane pardon ze sa pytam, ale na druhej strane je to vizitka nielen Vas elektrikarov, ale podobne je to aj v inych remeslach - mnoho fuserakov a minimum odbornikov. A potom ja mam dostat pucung na fore, lebo sa pytam nebodaj? Cital som temy na fore 3 tyzdne, takze cca viem co je potrebne. Ale ked mi pan projektant povie ze naco mi hromozvod, ved blizko je elektricke vedenie?  Alebo ze staci zabit do zeme 1 zemniacu tyc, len aby bolo?

Skvele ze?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.04.2016, 08:06 »

No nevím, myslím, že na připojení jedné zásuvky pro bojler a připojení vodárny nikdo projekt dělat nebude - čímž netvrdím, že je to dobře...
Proto píšu, že když má tazatel pochybnosti o tom jestli instalace ještě nějakou chvíli vydrží, tak je dle mě teda lepší pozvat zkušeného elektrikáře, nebo ještě lépe RT, který zjistí v jakým stavu ta instalace opravdu je.
Co by tam dělal projektant? Je spousta projektantů, kteří ani neví jak se drží zkoušečka, nedej bože, nějakej měřák na izolační stavy.

Takže dle mě je projektant až druhá volba. Až bude tazatel vědět co bude stavět, jak to bude vypadat. V téhle chvíli se dá řešit s projektantem co, kdy, kde, jak...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.04.2016, 08:07 »

Uz som oslovil dvoch "projektantov" a obaja by najradsej spravili projekt od stola na zaklade fotiek. Ak viete o odbornikovy z Kosic, rad ho oslovim.

Pro mě trošku z ruky Úsměv  cca 460km Úsměv
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.04.2016, 08:11 »

A neměl by se tam nejdřív podívat projektant?  Jsem v rozpacích

To je naprosto správný postup, bohužel, moje poslední zkušenosti s profesí projektanta jsou velice tragické, možná by to chtělo zavést registr projektantů, kteří ještě dělají alespoň trochu poctivě a ne jen kopírují vzorové výkresy od stolu bez jakékoli další zodpovědnosti. Měl jsem letos v ruce několik projektů a ani jeden nebyl takový, že by zařízení udělané podle něj alespoň fungovalo, natož bylo správně dle předpisů.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 29.04.2016, 08:27 »

Nejde o projekt zdarma, ale nebudem platit za zdrap papiera s nulovou vypovednou hodnotou. Je to presne tak ako som cakal,  bude problem najst niekoho normalneho.


Ptal jste se jak bychom postupovali my. Jen jsem vám popsal můj pohled na věc a jak bych postupoval, v souladu s vaší položenou otázkou.
Normálně pokud jsem požádán o realizaci nějaké zakázky, dostanu projektovou dokumentaci rovnou, nebo oslovím některého z kolegů a ve spolupráci s investorem a projektantem, připravíme návrh a následně projekt. Odpadá tak mnoho problémů, dohadů a podobně. V této službě je i možnost mi zavolat (nebo projektanta) v případě nejasností, doplnění a jiných otázek, které se té zakázky týkají. Tedy je investor i zapojen do návrhu a nemusí čekat jestli dostane bezcený cár papíru, nebo opravdu řádný dokument. Je tedy  dobrá  i vlastní aktivita a tlak na projektanta.

Ještě prosím definujte termín - někdo normální, aby nedošlo k nějakému nedorozumění

PS: nejedná se pouze o zásuvku a vodárnu, ale regulérní rekonstrukci, byť páchanou možná po etapách. Navíc jsem přesvědčen o tom, že pokud sáhnu jakýmkoliv způsobem do Al instalace ve stáří 40 a více let, navíc kdo ví v jakém stavu, je rekonstrukce celkem logickým krokem s ohledem na funkčnost, životnost a především bezpečnost tohoto zařízení
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.04.2016, 09:01 »

To je naprosto správný postup, bohužel, moje poslední zkušenosti s profesí projektanta jsou velice tragické, možná by to chtělo zavést registr projektantů, kteří ještě dělají alespoň trochu poctivě a ne jen kopírují vzorové výkresy od stolu bez jakékoli další zodpovědnosti. Měl jsem letos v ruce několik projektů a ani jeden nebyl takový, že by zařízení udělané podle něj alespoň fungovalo, natož bylo správně dle předpisů.
Pane kolego že projektant nemá odpovědnost je pouze projektanty rozšiřovaná fáma.
On vystupuje coby odborník a navíc může přivést realizátora posléze revizáka případně další v omyl.
Prvotní odpovědnost půjde za ním.
Pro právně zdatné připomínám rozdíl mezi měl, a měl a mohl.
Sen jedné komory tj. nemusel a nemohl není v relaci s právním pořádkem není není tanecek
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.04.2016, 09:17 »

Pane kolego že projektant nemá odpovědnost je pouze projektanty rozšiřovaná fáma.
On vystupuje coby odborník a navíc může přivést realizátora posléze revizáka případně další v omyl.
Prvotní odpovědnost půjde za ním.

No to teď řeším Úsměv Ale to není na veřejnou debatu
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin-mj009u
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.04.2016, 09:29 »

V chate mam medene vedenie, ale nie podla normiem, teda aspon si nemyslim ze svetlo potiahnute od zasuvky je v sulade s dnesnou normou. Al je privodne vedenie k elektromerovej skrini. Je nieco zle na postupnej rekonstrukcii? Nebudem predsa menit rozvody na niecom,co sa chystam za 2-3 roky zburat. Nove rozvody potrebujem hlavne v pivnici na technicke zariadenia, ktore tam ostanu aj pre novu chatu. Teraz potrebujem novu skrinu na hranici, nove vedenie do chaty a priprravit si zemnenie na buduci hromozvod a HUS a neviem co vsetko (preto projektant!),  kedze ja neovladam normy. Cize kludne sa tvarme, ze chata neexistuje a objekt je "iba" ta pivnicna cast, ktoru potrebujem mat novu. Ale ako vravim, budem este toho roku dost kopat, preto zemiaci pas nie je problem, len potrebujem vediet ako,kolko a kde. Pochybujem, ze nejaky sulino od stola podla fotky pripravy projekt presne na mieru pre mna.

Ale ako vidim z diskusii, ani u vas v CR to nie je ine.

Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 29.04.2016, 09:35 »

Pane kolego že projektant nemá odpovědnost je pouze projektanty rozšiřovaná fáma.
On vystupuje coby odborník a navíc může přivést realizátora posléze revizáka případně další v omyl.
Prvotní odpovědnost půjde za ním.

Ano, to jsou všechno úvahy co se stane při následném soudním procesu. Jenže realizační firma dostane zakázku, která má určitý termín, nelze čekat několik let na řešení, takže v praxi práci projektanta zastane v prvním kole obyčejný elektrikář realizační firmy, pak se to zkoriguje při revizi a největším úspěchem je, když to projektant nakonec zkreslí tak, jak to je ve skutečnosti a mnohdy za další příplatek. Pro investora jsou ovšem patlalové elektrikáři, kteří to podle projektu neuměli udělat a problémový RT, který hledal nějaké mouchy a narostly náklady. Takže výsledek je tak trochu smutný příběh o tom, co by kdyby.  Smutek
Fakt se slzou v oku sleduji někdy staré dokumentace, kreslené ještě ručně, jsou o mnoho přehlednější a kompletnější než to, co se objevuje dnes, kdy máme tolik možností jak to udělat lépe a rychleji než dřív.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.04.2016, 10:16 »

Takže všichni ze strachu před ztrátou zakázky kryjí toho bambulu co to blbě nakreslil.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.04.2016, 12:02 »

Takže všichni ze strachu před ztrátou zakázky kryjí toho bambulu co to blbě nakreslil.

Kdepak, nekryjí, hlásí to všude kde mohou včetně investora, jen to nikoho nezajímá. Ztráta realizované zakázky nehrozí, hrozí ztráta budoucích zakázek když si nedokážou poradit. Výsledek je to, že všechno víceméně sedí, takže se nic neděje. Pomalý posun s úbytkem řemeslníků a firem, které ještě pracují poctivě je vidět, ale to je běh na dlouhou trať, on ve skutečnosti poctivě díky tomu našemu "právnímu" prostředí už dělá málokdo, a ti co to dokážou prostě nemají čas, mají své práce dost. V soukromých nebo velkých firmách se občas najde někdo, kdo chce posun k lepšímu, zakázky obcí jsou horší, tam se každý bojí aby neutratil korunu navíc za kvalitnější provedení, to radši peníze utratí za dvě levná řešení než jedno o polovinu dražší, systém státních zakázek je kapitolou sama pro sebe.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.