kamko7
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.04.2016, 18:59 »

Svokor prerába dom, ktorého kostra je z kovovej konštrukcie+kovový krov. Na kovovom krove sú namontované drevené hranoly na ktorých je bednenie z dosiek a strešná krytina je asfaltový šindel. Ako urobiť bleskozvod, aby blesk neprešiel z bleskozvodu do kovového krovu? Aktívny bleskozvod vopred zavrhol.
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.04.2016, 22:06 »

Předběhnu Honzu Hájka. Nejlepším řešením je izolovaný hromosvod se svody HVI. Samozřejmě je nutné udělat analýzu rizika a na základě zařazení objektu do třídy LPS spočítat vzdálenost s a podle projektu instalovat tak, aby byl celý objekt v ochranném prostoru jímacích tyčí viz http://www.kniska.eu/.
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2016, 22:08 »

Hoďte sem nějaký obrázek, pokud není objekt veliký, šlo by to jedním jímačem a i jedním svodem.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #3 kdy: 27.04.2016, 10:11 »

Nebo to taky lze udělat tak, že si nadefinujete zóny LPZ a kovový krov si uzemníte a propojíte se systémem vyrovnání potenciálů Izolované svody jsou velmi příhodné. Zbytek řešte podle normy. Pokud budete mít systém MaR, nezapomeňte na ČSN nebo STN EN 50310.
Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
kamko7
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.04.2016, 21:02 »

Posielam foto domu. Pôdorys domu 16x10m.


* 20160428_193106.jpg (33.8 KB, 600x400 - prohlédnuto 487 krát.)

* 20160428_193149.jpg (26.23 KB, 600x400 - prohlédnuto 415 krát.)

* 20160428_193237.jpg (44.37 KB, 600x400 - prohlédnuto 407 krát.)
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.04.2016, 23:20 »

Nebo to taky lze udělat tak, že si nadefinujete zóny LPZ a kovový krov si uzemníte a propojíte se systémem vyrovnání potenciálů Izolované svody jsou velmi příhodné. Zbytek řešte podle normy. Pokud budete mít systém MaR, nezapomeňte na ČSN nebo STN EN 50310.
Když perfektně uzemním železné krovy tj. v zásadě pozvednu potenciál terénu na úroveň střechy tak budu počítat  se stejnou dostatečnou vzdáleností jako při odstupu kvůli jedné cykyně ke světlu na stropě v případě nevodivých trámů?
Zaznamenáno
kamko7
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.05.2016, 11:38 »

Vie niekto poradiť systém aký by som mohol použiť? Prosím vysvetliť podrobnejšie, som úplný laik. Foto domu bolo doložené.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 03.05.2016, 16:35 »

Třeba:
http://www.dehn.cz/pdf/downloads/brozury/Izolovany-hromosvod-pro-rodinny-dum.pdf
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak narovnat FeZn 8 pro svod hromosvodu?
 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Mají podle vás vycházet Poučné noviny častěji?
 Mohli byste mi pomoci s odhadem ceny hromosvodu?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 K čemu je hromosvod v domě.... (1.)
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro rodinný dům
 Musí mít garáž vedle rodinného domu hromosvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Jak řešit hromosvod na RD na skále?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 Navrhujete pro rodinné domy jednoduché nebo složité hromosvodní soustavy?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.