Ondřej Hradec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.10.2006, 11:51 »

Po celém domě mám staré hliníkové rozvody a ve sklepě mam jednu 400V zásuvku
(starou 4kolíkovou)
a z této 3.fázovky bych potřeboval vyvést 1.fázi na novou 230V zásuvku,
na kterou by se měla připojit vodárna.
Problém je v tom,
že nevim jestli je nutné abych před tuto nově zřizovanou zásuvku umístil (10A) jistič,
když původní 3. fázová zásuvka je jištěná 25A.
Vodárna má vlastní ochranu proti přehřáti motoru.
Další a poslední vec se týka toho jestli mám v zásuvce (230V) spojit nulák s kolíkem i když v celém domě zeleno/žlutý drát nenajdete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2006, 12:08 »

Osobně jsem zastáncem odjištění 1.f. zásuvky připojené z 3.f. obvodu pro zásuvku. Ve vašem případě již proto, že 1.f. zásuvka je dimenzovaná výrobcem na 16A a vy máte 3.f. jistič 25A. Nejlevnější způsob je použít hotový výrobek "integrovanou zásuvku 400V/32A+230V/6A" Tato zásuvková kombinace má v sobě jož i pojistku pro 1.f. zásuvku. Nicméně mi pro vaše použití nepřijde zcela vhodná, uplatní se spíš pro příležitostné užití.
váš případ bych řešil takto: na místo stávající 3f. zásuvky instalovat malou rozvodnici, do ní instalovat jistič 1/B/10A pro 1.f.zásuvku (případně i pro 3.f. zásuvku) a propojovací svorkovnice, realizovat zde rozdělení TN-C na TN-C-S, bod rozdělení PEN - PE+N přizemnit.  Podle místního užití zvážit i instalaci proudového chrániče.
rozsáhlá diskuse na toto téma proběhla zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2084.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ondřej Hradec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.10.2006, 12:29 »

Děkuji za Vaši odpověď, jen bych se ještě rád zeptal jak je to s tím rozdělením TN-C na TN-C-S  ...  Proč by jste mi nedoporučoval tu zásuvkovou kombinaci? Ještě jednou děkuji za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2006, 12:51 »

Osobně si myslím, že ta kombinace 3f-1f je spíš pro příležitostné užití. Travale zapojený spotřebič do 1f zásuvky se mi osobně nelíbí, ale není to zakázáno. Podívejte se na obrázek a posuďte sám. Jako další problém vidím, že kombinovaná zásuvka je určena pro TN-S 5vodič.provede ní. Nevidím za zrovna ideální bod rozdělení právě tu zásuvku. Osobně preferuji provedení s malou rozvodnicí, viz předchozí příspěvek.


* zásuvka 3f-1f.jpg (19.45 KB, 500x400 - prohlédnuto 4440 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ondřej Hradec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.10.2006, 12:57 »

Ano Rozumin! A co kdybych přivedl ten straý přívod nejprve do acidurky tam to rozdělil (nevim jak) a teprve poté to vedl dál do této sloučené zásuvky? Šlo by to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.10.2006, 13:18 »

Osobně nejsem zastáncem rozdělování soustavy v odbočných krabicích. Jsem přesvědčen, že místem rozdělení má být svorkovnice v rozvaděči, či rozvodnici. Nicméně v jiné diskusi jsme se nedobrali konkrétného článku ČSN, která by můj názor 100% podpořila. Řada kolegů proto toleruje i rozdělení v krabici jak píšete. Rozhodně však doporučuji provést přizemnění tohoto bodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.10.2006, 23:36 »

To: Hradec
Ve Vašem dotazu mi chybí podstatný údaj. Předpokládám, že v zásuvce, kterou popisujete, navíc ve starém domě máte pouze vodič PE tj. ochranný, takže v podstatě nemáte ani co rozdělovat, jak vám radí ve svých příspěvcích kolegové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.10.2006, 00:00 »

Pane Fukso, zbytečně to zamotáváte. (udivuje mně vaše horlivost stran přesného pojmenování vodiče, když jinde laikům doporučujete 4.pólovou zásuvku 400V). Čistě teoreticky máte pravdu, ale z praktického hlediska to je buřt. Zvláště pak pokud by p.Hradec použil variantu s malou rozvodnicí, protože rázem by se z obvodu pro 3.f. zásuvku stal obvod pro napájení rozvodnice. A jako mávnutím kouzelného proutku by se stal z vodiče PE vodič PEN.  Zlej Ale celé je to jen hra se slovíčky, na podstatě zapojení a vlastnostech se nic nemění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.10.2006, 12:37 »

To: Karvánek
Vidím, že se mám od vás ještě co učit.
Nevěřil bych, že lze u vodiče PE vytaženého ze zatlučené vodovodní trubky do země ve starém domu pouhým mávnutím kouzelného protku udělat vodič PEN.
Já to řešil vždycky složitěji, počínaje dotazem na rozvodné závody a následně plněněním podmínek dle ČSN 341010, nyní 332000-4-41 a 332000-5-54 pro vodiče PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #9 kdy: 07.10.2006, 13:18 »

Pane Fukso, proč si myslíte, že v případě pana Hradce je vytvořen potenciál PE "zatlučenou vodovodní trubkou ve sklepě"? To také někde existuje? Já jsem to ještě neviděl! Pokud je ke stávající zásuvce 4 vodičový přívod z domovního rozvaděče, kde 3 vodiče zbírají fáze je ten 4 asi s největší pravděpodobnos tí PE, připojený v domovním rozvaděči. Mám obavu, že vy jste takový mudrlant, který hledá vždy to nejsložitější a nejnepravděpod obnější řešení dané situace. Pokud to vychází z Vašich profesních zkušeností, pak musí být instalace ve vašem okolí v hrozném technickém stavu a vážně o život.  angel To je strašné! Já naštěstí tak hrozné profesní zkušenosti nemám.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.10.2006, 14:30 »

To: Karvánek
Možná mám větší profesní zkušenosti z horšími instalacemi než Vy. Žiji na jižní Moravě a zde se dosud potýkáme se dvěma druhy sítí TT a TN, což již tady v diskusi potvrzoval i tuším pan Hasala.
Přeji vám, že máte to štěstí, že se setkáváte jen s předpisovou instalací a ty nepředpisové pouze vlastnoručně vytváříte, jak dokladujete ve svém posledním příspěvku, kdy jste ochoten s vodiče PE (sice podle vás vytaženého z rozvaděče) udělat vodič PEN, potřebný pro další instalaci (viz předcházející diskuzní příspěvky).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.10.2006, 19:40 »

Nesporně to má výhodu, v domě bude PRVNÍ zeleno/žlutý vodič. Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 07.10.2006, 20:30 »

Musím dát za pravdu p. Fuksovi, není tak úplně jisté, jestli ten vodič v zásuvce je PEN nebo PE. Pokud by to byl jen PE, bude připojen jen na uzemnění pro napěťový nebo proudový chránič, které typicky tvoří právě ta vodovodní trubka. Toto se týká hlavně starších instalací na vesnicích na JM.
Rozhodně si netroufám dělat žádné závěry bez dalších informací.
Jestli je ten vodič PEN nebo PE, to se dá odvodit z toho, jak jsou zapojené zásuvky 230V. Jestli jsou v zásuvkách 230V pouze dva vodiče (u smyčkovaných zásuvek čtyři) a kolík je propojený s pravou zdířkou, potom půjde o vodič PEN.
Pokud skutečně půjde o vodič PEN, potom by se dala na kabel osadit nějaká zásuvková skříň - v horní části jsou jističe, popř. chránič, v dolní části jsou vestavné zásuvky. Ty se dají koupit už sestavené nebo se dá koupit prázdná skříň a osadit ji podle potřeby.
Pokud je do zásuvky připojen pouze vodič PE, nepůjde s tím nic udělat, pokud ta zásuvka 400V má zůstat zachována.
Nejlepším řešením by ve všech případech určitě bylo natáhnout nový přívod z podružné rozvodnice, se samostatným jištěním.
Každopádně, jde o docela složitou věc a rozhodně to není nic pro laika. Bude nutná návštěva elektrikáře, který to na místě posoudí a vymyslí nějaké řešení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #13 kdy: 07.10.2006, 20:55 »

Pane Fukso, vy si nedáte pokoj, vy jste opravdu šťoura, který hledá problém tam kde není. Rozhodně se ohrazuji proti vašemu výroku, že vytvářím nebezpečné instalace.
A teď k věci: co víme: 1. v objektu jsou rozvody v soustavě TN-C  2. z domovního rozvaděče je vyveden obvod pro zásuvku 400V/ 4.p. 3. jištění je 3x25A
co můžeme předpokládat: 4. tazatel se nezmiňuje o centrálním proudovém chrániči, tak jak se používá na JM u starých instalací v soustavě TT - předpokládejme,  že v domě je ochrana nulováním s vodičem PEN  5. pro jištění 25A by vyhověl Al kabel pr. 6mm2 - předpokládejme, že tam skutečně je.
Takže jak správně uvádíte k zásuvce vede vodič PE, nicméně v rozvaděči je napojen na sběrnici PEN. Pokud demontujeme zásuvku 400V a celé vedení připojíme do nové rozvodnice budeme mít opět tentýž vodič PE připojený v rozvaděči na PEN, ale pozor, na konci v podružné rozvodnici jej již můžeme směle nazývat PEN. V této nové rozvodnici se dle nyní platných norem realizuje rozdělení z PEN na PE+N.
Vtip je v tom, že máme stále tentýž vodič, připojený na stále stejnou sběrnu PEN v domovním rozvaděči, to co vy říkáte je jenom hra se slovíčky, že chci dělat z vodiče PE vodič PEN, je to stále stejný potenciál a tomu je jedno jak mu budete říkat.
Jistě by pro pana Hradce bylo nejbezpečnější nechat si udělat celkovou rekonstrukci staré elektrické instalace, ale to on asi sám tuší a na to se neptal. Za samozřejmost považuji, že pokud není sám elektrotechnik, tak si nějakého schopného elektrikáře pozve, aby mu to udělal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.10.2006, 23:56 »

To: Karvánek
Pokud platí co jste uvedl v bodě1.
Cituji:"A teď k věci: co víme: 1. v objektu jsou rozvody v soustavě TN-C.",  beru veškerou diskuzi zpět. Já jsem to z prvního dotazu autora prokazatelně nepoznal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #15 kdy: 08.10.2006, 00:01 »

Ano je to úskalí "rad na dálku",  ani já jsem tam nebyl, pokud elektrikář instalaci nemůže zhodnotit na místě osobně, jsou veškeré rady na dálku vždy pouze nezávazné a bez záruky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?