D.
« kdy: 23.04.2016, 20:36 »




Nepodařilo se mi zjistit (u operátora, net),  zda u dvoutarifních sazeb aktuálně existuje "povinnost" odebrat urč. poměr el. ve vt a nt ? nebo celkově nějaký min. objem /nepředpokládám/?
Je to podmínkou přiznání, či ponechání  dané sazby (event. roč. vyúčtování bez jakékoli znevýhodnění) ? Platí to nyní, nebo se plánovalo, či plánuje ?

ERU totiž v dotazech http://www.eru.cz/cs/casto-kladene-dotazy1#13 ohledně zachování 2sazby píše " Pokud zákazník tento požadovaný podíl nesplní, nejsou mu účtovány ceny dvoutarifní sazby, ale ceny ve standardní jednotarifní sazbě." Ale nevím zda to tak platí i nyní, nebo je to návrh do budoucna.

Dle té jejich uvažované kalkulačky (vím zatím neplatí) akt. Nesplňuji Požadovaný podíl odběru v nt: 0.91. Nepoměr i jen o 1kWh vt navíc (nesplnění 0.91) mi to celkem vypočetlo až o 2,5tis Kč víc.

Mám jistič 3x40, domácnost, d45, VT841, NT6403 ČEZ Garant Plus.
Taková podmínka se mi nelíbí. To aby čl. hlídal spotřebu vt vs. nt.
Smlouvu bohužel nemám. Mmch, pokud ERu změní podmínky v téhle otázce, automaticky se to bude vztahovat, aplikuje i na již uzavřené smlouvy nebo jen na nově uzavírané?



Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.04.2016, 21:58 »

Tarif D45 je určen pro jistou skupinu odběratelů s jistým zařízením, jehož provozem se tak nějak "automaticky" splní podmínka jaká část odběru má být v nt
Pokud odběratel zařízení, kvůli kterému má tarif schválen, nepoužívá, pak tarif nepotřebuje a měl by  si domluvit jiný, který by reálně odpovídal jeho skutečným potřebám.

Ono je z jistého pohledu svinstvo, když má někdo tarif na "čisté" vytápění elektrickou energií, ale použije to několik dnů v roce, např. když není doma, a jinak zamořuje okolí kouřem z komína při pálení kdejakého odpadu a přitom má 20 hodin denně nt.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.04.2016, 22:14 »

Platí to nyní, nebo se plánovalo, či plánuje?
Jak vyplývá z oněch "Často kladených dotazů" k nové tarifní struktuře, plánovalo se to zavést od r. 2017.

Bez ohledu na to, zda bude nová tarifní struktura odložena ad acta, nebo bude vytvořena další verze, z dlouhodobého hlediska je třeba počítat s tím, že na ovlivňování držitelů "dvoutarifů",  aby i po přiznání sazby dodržovali účel a způsob odběru, nakonec jednou nějaký nástroj zaveden bude.
Jestli je právě oněch 91% v NT správně, je jiná otázka. Dobře zateplené objekty s tím budou mít trochu problém.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.04.2016, 22:59 »

Aby vam byla udelena urcita sazba, musite splnit procentualni pomer instalovaneho prikonu, coz je i predmetem revize pri uprave odberneho mista. Spravne by melo byt blokovane zarizeni instalovano a pripraveno tak, aby ho zamestnanci distributora mohly overit.

V praxi to funguje tak, pokud mate zavedenou sazbu, nikdo vam ji nevezme.
Dal se bezne deje, ze se revizakovy nacpou penize do kapsy a ten napise sazbu jakou chcete, nehlede na skutecnost.

Je otazkou komu se vyplati uzavrit smlouvu, kde plati velky poplatky za jistic a odber nulanic.
Hodne se toho zneuziva u velke spotreby jineho charakteru (provozovny, kuchyne, kancelare,...)

Vzhledem k tomu jak se vyviji elektroenerget ika, lze pocitat s tim ze i tohle se skrouhne, aby s tim nikdo nesmelil.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 24.04.2016, 08:33 »

Několikrát jsem byl svědkem, že majitel RD měl tzv.nižší sazbu a v rozvaděči neměl zapojen ani odvodní vodič z HDO..../nikdy se nic nespínalo/

Na druhou stranu znám lidi co mají sníženou sazbu na boiler a celý rok jen běžně spínají
RD jako takový, protože mají plynový ohřívač vody.
Nikdy nikdo nebyl odpojen z nižší sazby.

Podobně je tomu i u elektrického topení......sn ížená sazba a celou zimu topí dřevem v kotli vedle elektrického kotle. tanecek  A tam je vyšší spotřeba jak u boileru....nik oho to dnes nezajímá.....m ožná v budoucnosti to bude.A toto sebelepší revizák nemůže ovlivnit!!Takové řeči že revizák dostal úplatu nebo ne je bezpředmětná!!
To je už na ditributorovi ,  data spotřeby má a jak se k nim postaví. Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.04.2016, 09:08 »

Několikrát jsem byl svědkem, že majitel RD měl tzv.nižší sazbu a v rozvaděči neměl zapojen ani odvodní vodič z HDO..../nikdy se nic nespínalo/

Na druhou stranu znám lidi co mají sníženou sazbu na boiler a celý rok jen běžně spínají
RD jako takový, protože mají plynový ohřívač vody.
Nikdy nikdo nebyl odpojen z nižší sazby.

Podobně je tomu i u elektrického topení......sn ížená sazba a celou zimu topí dřevem v kotli vedle elektrického kotle. tanecek  A tam je vyšší spotřeba jak u boileru....nik oho to dnes nezajímá.....m ožná v budoucnosti to bude.A toto sebelepší revizák nemůže ovlivnit!!Takové řeči že revizák dostal úplatu nebo ne je bezpředmětná!!
To je už na ditributorovi ,  data spotřeby má a jak se k nim postaví. Škleb

A kdo za to muze jiny? Prave revizni technik ma vypsat instalovany prikon pri zadosti o zmenu sazby. Ty spotrebice by tam mely fyzicky byt, aby jen nenapsal co pozaduje distributor. Nejaka baba z obchodni kancelare s tim nic neudela kdyz na misto revize jsou na papire lzi. Zamestnanci distributora jsou opravneni k pristupu k elektromeru, co mate pak doma uz nikdo neoveri.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.04.2016, 09:16 »

V současnosti (ani v minulosti) není požadován jakýkoliv poměr spotřeby VT/NT, pouze na instalaci topných spotřebičů a jejich příkon, viz platné cenové rozhodnutí ERÚ.

Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být přiznána pouze do 31. března 2016. Přiznáním sazby se rozumí
uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
...
6. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
7. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
9. Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné
užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem
a měřena samostatným měřicím zařízením.
10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách
platnosti vysokého tarifu.
...


Pro každou sazbu existují v souladu s legislativou typové diagramy dodávek (TDD),  tudíž na základě naměřených dat lze lehce odhalovat odchylky. V budoucnosti s  kratší intenzitou odečtů se samozřejmě vše bude vyhodnocovat přesněji.


Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 24.04.2016, 09:49 »

TO:rozvodák

Čtěte lépe diskuzi!  Mrknutí
Psal jsem že RD má el. topení (třeba 20kW) a pak celou zimu topí dřevem v kotli který má hned vedle....Reviz ák udělá revizi, napíše kotel 20 kW je připojen správně dle
připojovacích podmínek.....m ůže se kdokoliv na ten kotel podívat pro kontrolu!
Ale majitel topí celou zimu kotlem na dřevo, který má hned vedle (nemá peníze na
drahou elektriku)....
Myslíte že za to může ten RT co dělal revizi ? ajoooo
(nebavím se o podvodech!)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 24.04.2016, 10:52 »

Jako RT mám možnost zkontrolovat zapojení přepínání tarifů na elektroměru, blokování spotřebiče, kvůli kterému je požadován konkrétní tarif.
Ale nemám šanci zkontrolovat jestli je tarif správně využíván, viz příspěvek kolegy Šohajdy.
A možná je to právě jedna skupina odběratelů, která nejvíc řvala a protestovala proti platbě podle jističe - mít silný jistič a využít ho "pár dnů v roce" by něco stálo.

A jestli se "ekoteroristé" chystají na to, že budou kontrolovat co sypeme do kotle, nebo do kamen, třeba by mohli začít tím, že se podívají jestli se z komína nejvíc nekouří právě tam, kde má někdo "ekologický" tarif
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 24.04.2016, 11:10 »

TO:rozvodák

Čtěte lépe diskuzi!  Mrknutí
Psal jsem že RD má el. topení (třeba 20kW) a pak celou zimu topí dřevem v kotli který má hned vedle....Reviz ák udělá revizi, napíše kotel 20 kW je připojen správně dle
připojovacích podmínek.....m ůže se kdokoliv na ten kotel podívat pro kontrolu!
Ale majitel topí celou zimu kotlem na dřevo, který má hned vedle (nemá peníze na
drahou elektriku)....
Myslíte že za to může ten RT co dělal revizi ? ajoooo
(nebavím se o podvodech!)

Myslel jsem to obecne.

Ve vami zminenem pripade nelze nadelat nic.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
total.laik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.04.2016, 15:48 »

Pokud odběratel zařízení, kvůli kterému má tarif schválen, nepoužívá, pak tarif nepotřebuje a měl by  si domluvit jiný, který by reálně odpovídal jeho skutečným potřebám.

Ono je z jistého pohledu svinstvo, když má někdo tarif na "čisté" vytápění elektrickou energií, ale použije to několik dnů v roce, např. když není doma, a jinak zamořuje okolí kouřem z komína při pálení kdejakého odpadu a přitom má 20 hodin denně nt.
Děkuju za reakce, zvlášt ty k věci.

A k ostatnímu jen - ..reálná situace a důvody mohou být i jinde. Dům je zděděný, starý, já si ty přímotopy a jistič nevolil. Ale ani jedno neznamená. že by přímotopy nebyla nainstalovány, revize nebyla ok, jak mnozí z vás vzhledem k profesi předjímáte.
Většina domu se z více důvodů nevytápí, nebo příležitostně. .žádná slast a nepotřeba.  
A k ekologii - pardon, ale nevěřím, že o tu kdy šlo. Kdyby ano, vypadala by podpora el. topení a ceny jinak (zvlášť když vidím ty rozpočty, ceny DPH, za nadhodnocenou distribuci vs. silová el. ). Ano, je nefair, že když někdo platí skoro 2x tolik za kWh, dal bych nt všem, ale to je nenažraností monopolu, politikou. Já si např. taky nezvolil dotovat el. z FVE, ale tak to bohužel je.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 24.04.2016, 18:06 »

Osobně mi nepřijde rozumné platit za „nízký tarif“,  tedy VT a NT, pokud to nevyužívám. Nechá se spočítat  že kolikrát je nepatrně ponížená NT oproti VT nevýhodná, díky pravidelné platbě za sazbu a jistič.  Tedy myslet si že si pořídím „přímotopnou“ sazbu a budu platit míň v každém případě je přinejmenším úsměvné.

Doporučuji si najít svého elektrikáře, který vám může pomoci s výběrem vhodného tarifu, nebo rovnou navštívit kancelář vašeho distributora. Osobně mám docela dobrou zkušenost s ČEZem a i na některých místech PRE.

Bez ohledu na to, zda bude nová tarifní struktura odložena ad acta, nebo bude vytvořena další verze, z dlouhodobého hlediska je třeba počítat s tím, že na ovlivňování držitelů "dvoutarifů",  aby i po přiznání sazby dodržovali účel a způsob odběru, nakonec jednou nějaký nástroj zaveden bude.

Také se tak domnívám.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Longin
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.04.2016, 09:55 »

Mám od počátku v novém bytě sazbu D45d - asi 5 let. Splňuji požadavky:
1.V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče.

2.Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

3. Součtový inst. příkon přímotopných el. spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě, nebo musí odběratel prokázat, že výkon přímotopných el. spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.

Díval jsem se na kalkulátor http://www.novatarifnistruktura.cz/ a tam mi červeně svítí, "Nesplněn podíl odběru v NT" - podle posledního vyúčtování mám 0,89. Pro splnění této podmínky bych musel mít minimálně 091. To je nějaká nová podmínka? Ten podíl přeci nelze dopředu přesně určit, jen zpětně.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.04.2016, 12:58 »

Díval jsem se na kalkulátor http://www.novatarifnistruktura.cz/ a tam mi červeně svítí, "Nesplněn podíl odběru v nt" - podle posledního vyúčtování mám 0,89. Pro splnění této podmínky bych musel mít minimálně 091. To je nějaká nová podmínka? Ten podíl přeci nelze dopředu přesně určit, jen zpětně.

Myslím, že by se dal i relativně přesně spočítat, ale bylo by to šílený... nicméně, pokud by tento poměr měl zůstat, tak bych asi řešil i to, že některé velké spotřebiče (myčka, pračka...) budu blokovat stejně jako ty přímotopy/kotel. Ale nevím jestli by to pomohlo...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Longin
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.04.2016, 13:54 »

Byt je pasivní. Tarif je hlavně kvůli ohřevu vody. Plyn není zaveden. Pokud bude mírná zima nebo když se při vaření zrovna trefím do VT, tak se může poměr NT/VT změnit o nějakou desetinu.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 26.04.2016, 16:34 »

Byt je pasivní. Tarif je hlavně kvůli ohřevu vody. Plyn není zaveden. Pokud bude mírná zima nebo když se při vaření zrovna trefím do vt, tak se může poměr nt/vt změnit o nějakou desetinu.

To nemusí být vaření...
Já mám "chytré" stroje a využívám u nich (jejich naprogramování m) také levný tarif...
To může být i hodně odlišné ...vemte jenom pračku, sušičku,myčku a další!
V dobu levného tarifu může být hl.jistič vytížen na 100%.. tanecek
A i bývá... Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #16 kdy: 26.04.2016, 16:46 »

V současnosti není požadován podíl odběru v nt, měla to zavést nová tarifní struktura v roce 2017.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?