Autor Téma: Jak často se provádí revize antistatických podlah?  (Přečteno 6566 krát)
Petr Kubát CB
*
Offline Offline



« kdy: 08.04.2016, 07:23 »

Jak často se mají provádí revize antistatických podlah v prostorech pro lékařské účely
Zaznamenáno
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #1 kdy: 11.04.2016, 11:55 »

U antistatické podlahy nejde ve skutečnosti o revizi (i když to tak někdy zkráceně nazýváme). Je to kontrolní měření. A s bezpečností, tak jak jí mají na mysli normy pro revize, to je spojeno pouze vzdáleně. Pokud vyhoví podlaha poprvé - tedy po montáži, pak už vyhoví vždy (pokud je čistá a mechanicky neporušená). Pozor ale na udržování čistoty a na použité prostředky. Některé čisticí prostředky na podlahy mohou její vlastnosti podstatně změnit. Obsahují totiž vosky. A i tenoučká vrstva vosku dokáže antistatické vlastnosti podlahy znehodnotit (samozřejmě pouze dočasně, pokud se neošoupe). Čistit se smí pouze pro to určenými prostředky!
Lhůty čištění, metodika a povolené prostředky tedy musí být stanoveny interními předpisy (podle místních podmínek).
Stačí takto?
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 11.04.2016, 13:37 »

Všechny pokladačské firmy by měli mít oprávnění přes zástupce od TIČRu !
To jsem zatím neviděl ? První měření se provádí několikrát, tak jak vysychá
podlaha (podklad). Jak psal kolega přede mnou, není to revize ale protokol o měření.
Můžeme zde aplikovat článek ČSN 332000-7-710, čl. 710.62, bod d.
Tj. 36 měsíců-ve zdravotnictví.
Třeba Fatra má na to pěkně zpracovanou příručku. Mrknutí

Důležitá je péče o takovou podlahu, obuv zaměstnanců a podobně.
Tam je největší problém ,  ne v podlaze jako takové.
Jinak MPBP .....Když tam napíšeme že každý rok, tak každý rok......
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.04.2016, 08:06 »

Ve zdravotnictví se nepoužívají podlahy antistatické, ale elektrostatick y vodivé. Pokud vyhoví úvodní měření nové podlahy, je předpoklad, že bude vyhovující i nadále. To se ale nepozná tím, že podlaha je čistá a mechanicky neporušená, ale vždy po kontrolním měření. Lhůtu pro opakování měření může uvádět norma pro zkoušení vodivých vlastností podlah nebo se provádí při pravidelných revizích elektrických instalací.
Zaznamenáno
Petr Kubát CB
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.04.2016, 18:42 »

Děkuji za informace.