Autor Téma: Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?  (Přečteno 77560 krát)
Milan Pavlíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 19.10.2006, 16:14 »

To Mládek: Kdybyste pozorně četl, tak by ste zjistil, že mají povolen pouze jistič 3x20A.
Takže celý spor, byl o tom jestli přívodní vodič CYKY-J 4x16 na hl. jistič B20/3 není předimenzován.  Odpovědět si teď již můžete sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 24.10.2006, 13:15 »

Takže to vezmeme čistě hypoteticky:
mám zapnutou pračku, sušičku ,  běží bojler ,  moje domácí kino vyřvává( podržte se plazma předsavuje 500W) vařím si vodu na knedlíky v kovici na plotýnce mi stojí hrnec na knedlíky,mikrovlnka ohřívá mléko do knedlíků, běží mražák ,  běží lednička ,  dítě luxuje v obýváku ,  druhé dítě seká el. sekačkou na zahradě ,  na počítači mi běží stahování(800W),  spíná se vodárna(3000W) ,a já si řežů dřevo na zimu na cirkulárce(4500W) (no a takhle to funguje každý výkend u nás doma)
tak teď si to spočítejte a pochopíte proč je tam 4x16 projektant myslí i na budoucnost(třeba bude časem potřeba vyměnít jistič)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lada Cisar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 24.10.2006, 16:40 »

Kdo se teda diva na domaci kino a na plazmu ? Varite si vodu na plotne + ohrivate mleko v mikrovlnce a pritom rezete venku na cirkularce ? Co mate za pocitac, ktery pri stahovani (predpokladam ze samozrejme neni zapnuty monitor ale i kdyby) ma prikon 800W ? atd. ...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #21 kdy: 24.10.2006, 18:07 »

Pokud mám nějak jednoduše zopovědět úvodní otázku :
Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
Moje odpověď : Ano, je...
Kabel CYKY 4Bx 10 bude na jištění 3x 20A více než dostatečný, bude rezerva i pro případné navýšení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 24.10.2006, 20:12 »

Kdo se teda diva na domaci kino a na plazmu ? Varite si vodu na plotne + ohrivate mleko v mikrovlnce a pritom rezete venku na cirkularce ? Co mate za pocitac, ktery pri stahovani (predpokladam ze samozrejme neni zapnuty monitor ale i kdyby) ma prikon 800W ? atd. ...

na plazmu se díva ten co luxuje (s oblibou sleduji MTV s patřičným volume )
v kuchyni je v mém případě máma
(pokud jste někdy vařil knedlíky tak víte že je potřeba minimálně 5litrů vody- takže litr vaříte na plotně a dva litry vaříte v konvici - no a než budete mít ohřátou vode tak připravujete těsto - kvasnice se přeci zalévají vlažným mlékem - jinak by vám to přeci nekynulo ,  a jinak když vaříte houskový knedlík tak ke kachně - ta se dělá v troubě takže další cca 1 KW ,  bez zelí se to nedá žrát takže ještě jedna plotna 400W  )
venku řeže na cirkulárce táta a těší se na oběd
dnes je běžně k dostání 800W pulsní zdroj - v PC mám 3 HDD ,  grafiku která sama o sobě bere 80W procesor který potřebuje 120W takže uznávám 800W to najednou nebere ale 300W při stahování určitě
monitor mám CRT - takže ve sleep režimu 5W a při plném provozu si bere 180W ale musíte ještě započítat periferní zařízení (tiskárnu modem repro ,  a scaner ) takže když budu počítat 80W tak se moc nespletu
a to nemám doma elektrické topení
zato mám doma bojler (6KW)


pokud si tedy spočítáte špičkový výkon tak budete někde kolem 22-25KW
a to nemluvím o tom že dřevo mohu řezat já a táta bude svářet
P.S. mám 4 sourozence(většina jich je doma jen o víkendu) a dva rodiče
        to co jsem napsal že může běžet současně je narosto reálné
        (jo zapoměl jsem máma si může pustit k vaření televizi )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #23 kdy: 24.10.2006, 21:22 »

Navržení přívodního kabelu do objektu CYKY 4x16 mm2 považuji od projektanta za velice rozumný krok, který je známkou vyzrálosti v pohledu do budoucnosti.
Přívodní kabely by měly být voleny s výhledem minimálně na 30let, a tak při dnešním trendu a nárůstu energeticky náročných spotřebičů, má dimenze kabelu své opodstatnění.
 ??

Ještě doplním můj názor o ustanovení normy ČSN 33 2000-1, čl. 13N7.1 "V projektech elektrických zařízení se musí dbát na dodržení zásad podle této normy a projekty musí umožnit pozdější plánované nebo předpokládané rozšiřování."
 Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Švábik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 26.10.2006, 12:28 »

Pokial mam k dispozicii vyber z kablov s prierezom 10 a 16 vzdy vyberam 16, pretoze pri rodinnom dome clovek nevie ake zmeny si dalsia generacia naplanuje. cena dnesneho cyky b4x16 mm2 je smiesna oproti cene buduceho vykop u a prekablovania.   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 19.11.2017, 11:39 »

Nechcem zbytocne zakladat novu temu, aj ked asi viem, aka bude odpoved, predsa sa spytam.
Bezny RD s isticom 3x25A, projektant tam naprojektoval 5x10mm2 s cim suhlasil aj elektrikar. Je to v zemi do 15 metrov beznecne v okolo 50A.
Moja otazka znie - Utiahne 5x10mm2 aj pripadne vysi istic,alebo radsej dat 5x16mm2 ?
Aj ked nepredpokladam navysenie istica, resp nejaku brutalnu spotrebu, kedze trend ide smerom znizovania spotreby.
Nejde mi o vypocty, to po nikom nechcem, len taky nezavazny nazor, ci ma tych 6mm2 navyse nejakym realny zmysel, alebo mi staci 10mm2 aj na dve dobijacie stanice pre elektroauto (nepredpokladam, ale hypoteticky),  alebo bazen (zas nepredpokladam, oba scenare maju mensiu pravdepodobnos t nez 1%,  ale co AK)
Je to skor moja zvedavost, nez cokolvek ine.
Totiz, ako laik, priznam sa, napadlo mi co ak sa to pocita formou 3x25A = 75A a 5x10mm ma len 50-60A... Smích Smích Smích to len tak na odlahcenie.
Nepredpokladam, ze by prisiel trend, aby akzdy dom mal 3x50A, kedze toto by samotna narodna sustava nezvladla, aspon tipujem. Ale zas, 15metrov * 60kc za 16mm2 kabel oproti 10mm2 moze niekto vnimat ako prenajat si hrobove miesto uz dnes, ved co AK. Plus elektriakr sa mozno potesi hrubsiemu kablu ked bude zapajat oba konce...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 19.11.2017, 12:36 »

A o kolik si představujete navyšovat? Používá se řada 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A . S CYKY 10 v 15. metrech v zemi v chráničce uložení D není problém jít na 40A, po vyhovujícím výsledku měření na 50.
Spíš bych se staral jestli je ve výkopu uzemnění, než vymýšlel dimenzování do rezervy.
Když budete chtít ušetřit a mít fóra, použijte AYKY 50 za cenu CYKY 10. Elektrikář bude jistě velmi nadšen Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 19.11.2017, 13:57 »


Doporučoval bych kabel CYKY 4Bx6 (4Bx4),  ale každopadně se určitě předem poraďte s projektantem, proč tak vysoký průřez navrhl.


A čo tak minimálny prierez vodiča PEN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 19.11.2017, 14:08 »

Kludne tam dajte ayky 4x25 alebo i 35 a stale to mate oveľa lacnejšie. Ušetrene by som radsej vyuzil na kvalitné uzemnenie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 19.11.2017, 14:14 »

Predstavu nemam ziadnu, nemam nic, co by narazovo potrebovalo taky vykon.
Ale to je tak, aj ked nehovorim a ani neverim, ze by to islo takto linearne donekonecna.
Kedysi bolo uplne OK 1x16A, dnes je norma 3x25 a aj dom s NEelektrickym kurenim moze mat problem, ale je to skor vynimka... plne elektricky z problem mat moze (taky mat budem ale mam to premyslene a postaci mi to aj s rezervou),  ale ktovie aka "sranda" bude o 20 rokov. Ale mozno pojde trend naopak, a budem znizovat na 3x20A napr.. Lebo 25A a vyssie bude neskutocne drahe, to mi pride ako pravdepodobnej si scenar. Tak asi to necham na 5x10..

Inak este mi napadlo, opytat sa taky utazku krizenia a druzovania kablov. Snad 90% stavieb ma elektroinstala ciu asi takto:
http://www.smartsolution.sk/wp-content/uploads/2016/04/smartsolution_priprava_kabelaze.jpg
alebo
https://www.zariadim.sk/images/cache/reference_job_post-301.jpg?text=zariadim.sk%2Felektrikari2&stars=5

pointa je, nebudu sa prehrievat? ale zas mnoho ich to ma tak, ze co kabel, to chranicka, cize je tam asi lepsi odvod tepla. Hypoteticky, keby je 30-35C (napr leto),  a je viac 3x2,5 CYKY po kope, moze tam byt problem? Aj ked, asi sitaucia, keby sa taha 16A nonstop tam asi nebude, kedze rura elektricka ma tiez len okolo 10-12A a varna konvica tiez, a okrem toho, tieto veci nie su zapnute 10hodin, ale neviem ako rychlo by mohol vzniknut problem, a ci aj tomu venovat pozornost. Myslim hlavne pripady, ked nie je mozne ich prilis oddelit fyzicky, lebo nie je priestor.

Ohladom toho AYKY, preco to tam nedal rovno projektant, a dal tam klasiku CYKY ? Som len laik a nevyznam sa ci je lepsie na toto dat AYKY, preco tam on nedal hned  Úsměv ale cena 4Bx35 AYKY (100A info) je tak o 40% menej ako CYKY 5x10, hm, co je zaujiamve, to som si nevsimol.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 19.11.2017, 15:11 »

Je tam malinký problém.
Pokud je elektroměrový rozvaděč certifikovaný na kabel 16, tak ta 25 nemusí projít u technika co připojuje elektroměr. Kontroluje štítky, pozor na to!! Taky mě to neprošlo.
Nakonec jsem si od výrobce rozvaděče vyžádal nový štítek s povolením připojit kabel 25mm do svorek... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 19.11.2017, 15:39 »

A co přestat špekulovat a udělat to úplně jednoduše podle projektu? Je to nějaký problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 19.11.2017, 16:37 »

Po viacerych vaznych chybach, nedovera v projektantovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #33 kdy: 19.11.2017, 17:24 »

Nedůvěra k projektantovi, která pramení z vaší neznalosti?
Tak si budete tvořit nový projekt podle rad zde na diskusích?  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 19.11.2017, 17:26 »

Je rozdíl v ceně 10/16 nějakých cca 1500,-Kč na 15m v ceně RD nějak limitující? Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 19.11.2017, 18:33 »

V inej teme dany projekt dostal znacnu kritiku, tak isto od elektrikara*,  ktory realizuje instalaciu, dostal projekt az brutalnu kritiku. To je nedovera v Ing. elektirkara-projektanta.

*traja sa pozerali na ten projekt a traja povedali, ze ho mam reklamovat.

Tak je asi celkom prirodzene, ze riesitm co sa da vylepsit, kedze projektant evidentne nebral do uvahy buducnost, hlavne ze koax do kazdej izby tam mam. KEBY sa ma projektant pyta, co by ako HLAVA projektu mal, tak by nevznikali taketo nezmyselne otazky. On sa ma co sa elektroinstala cie nepytal zhola nic, ba dokonca tam dal PLYN, ked som mu jasne hovoril, ze plyn tam fyzicky nie je a jedine elektrina. Ako LAIK som sa logicky zameral hlavne na podorys, nez na elektrikarske veci.

Nikto sa nenarodil uceny. Snad Vy ano ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 24 dotazů.