| | |-+  Jak dimenzovat průřez napájecího vedení k ZS mobilního operátora?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak dimenzovat průřez napájecího vedení k ZS mobilního operátora?  (Přečteno 3957 krát)
Josef Jelič
*
Offline Offline



« kdy: 16.03.2016, 10:26 »

Nová základnová stanice ZS mobilního operátora - vzdálenost od RE (HJ-3x25A) - 1107m.
RE v místě připojení na DS ČEZu. HJ - 3x25A je požadavek investora (soudobých cca 16kW) s ohledem na další možné rozšíření. V místě ZS ještě cca 45m CYKY-J 3x1,5 na vrchol stožáru k osvětlení. Jak z praxe dimenzovat průřez napájecího kabelového vedení mezi přípojkovou skříní před RE a světelným spotřebičem?
Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #1 kdy: 18.03.2016, 13:03 »

Já bych volil průřez napájecího vedení takový, aby byl při plném zatížení, mezi přípojkovou skříní a světelným spotřebičem, úbytek napětí do 4%.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.03.2016, 11:26 »

A taky aby vyhověla vypínací smyčka a vedení bylo ekonomické, to bude třeba znát dobu využití maxima....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 19.03.2016, 16:28 »

A taky aby vyhověla vypínací smyčka a vedení bylo ekonomické, to bude třeba znát dobu využití maxima....


Myslím si, že mobilní operátoři moc ekonomické vedení neřeší.....Ti mají plnou kasu! Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 19.03.2016, 17:06 »


Myslím si, že mobilní operátoři moc ekonomické vedení neřeší.....Ti mají plnou kasu! Škleb

Tak to bych si nedovolil tvrdit nikdy a nikde. Velmi troufalé vyjádření a neznám firmu, která by nehleděla na ekonomické hledisko. Pokud se ovšem někde tolik nešetří, je to ze zcela jiných důvodů. Třeba kvůli spolehlivosti a podobně, tedy nejde o bezhlavé utrácení prostředků.

Nejdříve bych zjistil jaké jsou konkrétní požadavky na připojení v místě operátora. Tedy předpokládané trvalé a maximální předpokládané zatížení. Nebo maximální dovolený úbytek napětí na konci vedení, který nebude operátorovi vadit. Pak kvalitu a vlastnosti sítě v místě připojení napájecího kabelu.
Podle zadání se předpokládá v podstatě plné využití jističe 25A. Po jakou dobu? Stále nebo jen nárazově?
Vše ostatní je pouze matematický výpočet za pomoci známých vzorců. Podobných výpočtů je i zde na stránkách diskusí Elektrika.cz  již mnoho.

malá inspirace  Mrknutí


* pedoltabulka-výstřižek.PNG (44.4 KB, 1100x237 - prohlédnuto 352 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.03.2016, 18:08 »

.....ta tabulka je skvělá a již mnohokrát mi pro rychlý návrh pomohla.
Nedávno jsme řešili podobný problém, při délce jeden kilometr
a vyšel nám, podle projektu,
 kabel 4x70 mm2 ( pro úbytek do 4%)
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.03.2016, 18:47 »

Já řešil provizorku 1100m na 63A a nevyšlo to vůbec Smích
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.