Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím?  (Přečteno 17101 krát)
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« kdy: 15.03.2016, 16:22 »

Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytí než IPx1 (svítidlo bude zasahovat nad mycí prostor dřezu)?
Nějak se nemohu ničeho dopátrat, všude mají IP20.

Svítidlo nejlépe LED, délka cca 60 až 80 cm. Může být i na malé napětí s odděleným zdrojem.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.03.2016, 22:03 »

Zkuste LED pasky v alu profilech. Trafo date do skrinky nebo nad ni,osvetleni si udelate po cele delce kuchyne na miru ;-)
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.03.2016, 22:33 »

Zkuste LED pasky v alu profilech. Trafo date do skrinky nebo nad ni,osvetleni si udelate po cele delce kuchyne na miru ;-)
Tak som nestihol:)) presne toto je asi naj. riesenie a tieto LED pasy maju aj v IPx8
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.03.2016, 10:29 »

Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytí než IPx1 (svítidlo bude zasahovat nad mycí prostor dřezu)?
Nějak se nemohu ničeho dopátrat, všude mají IP20.

Môžem potvrdiť, že to tak je aj na Slovensku. Buď IP20 alebo priemyslové, designovo v domácnosti nepoužiteľné.

Zaujímalo by ma, ak výrobca (napr. Philips) svoje IP20 svietidlo vyslovene označí na osvetlenie kuchynskej linky, či je návod výrobcu nadradený "nezáväznej" norme alebo naopak?
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.03.2016, 10:44 »

Docela by mě zajímala jedna věc a to ta, jak se revizní technici staví právě ke svítidlům instalovaným pod vrchními skříňkami osvětlujícími pracovní plochu kuchyňské linky a prostor dřezu. Protože jsou u většiny kuchyní mezery mezi prac. deskou a vrchní skříňkou 500mm a normativní požadavek na min výšku spodního okraje nad dřezem je 400mm, pak by se dalo říci, že je norma splněna. Nesedí nám tu však požadavek na IPX1 a jak tak koukám, nenašel jsem u běžně montovaných svítidel do těchto prostorů vetší IP než 20.
Obhájí to někdo?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.03.2016, 11:48 »

No jak? Revizák napíše do revize, že svítidlo pod kuchyňskou linkou v době revize nebylo osazeno a že se takové svítidlo nedá sehnat ho nezajímá.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 16.03.2016, 12:12 »

Ale taková odpověď mě nezajímá. Vím jak se to dělá.
Jsem zvědavý na názory kolegů, dlouholetých revizních techniků.
Je jich tu více než dosta a nikdo se ne a ne vyjádřit.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2016, 12:33 »

Možná použít nějakou koupelnovku, ty mají i IP44. Ale to se klientovi špatně vysvětluje, že by měl dát na linku světlo za 2.000,- místo světla za 400,-.

Já osobně toto moc neřeším, víc mě dráždí koupelna.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.03.2016, 14:05 »

Osobně mě to taky nijak extra nedráždí.
Nemyslím si, že by tam mělo být nějaké velké riziko úrazu. Většina těch svítidel je ve třídě II, takže nějeké riziko šáhnutí si mokrou rukou na živou část je téměř nereálné.
V případě LED pásků jsme zase na napájení 12V,  zdroje jsou dost často SELV, takže jsem v klidu.
Jasný, nesmí to být nainstalovaný jak od prasete...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.03.2016, 14:41 »

Znám horší čuňárny na kuchyňských linkách.

PS: asi bych to fakt už měl předělat, je to tam takhle už víc jak 20 let   Kroutím očima


* linka.jpg (139.19 KB, 1024x576 - prohlédnuto 859 krát.)
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.03.2016, 15:19 »

p. Horsky napr.
http://www.led-svietidlo.sk/led-pasy-biele/458-led-pas-vodeodolny-4-8w-12v-profi-studena-biela-ip65.html
Ma IP 65, je na 12 V tak si myslim, ze by revizak ani pipnut nemohol. Krasne na osvetlenie kuch. dosky ideal
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 16.03.2016, 15:53 »

Koukám, že to kolegy netrápí stejně jako mě, jen jsem chtěl znát jejich názor. Takže v pořádku.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.03.2016, 17:10 »

To opravdu neexistuje legální standardní řešení osvětlení mycího prostoru kuchyňské linky než použití stavebnice z LED pásků napájených nízkým napětím?
Výrobci svítidel by se asi měli trochu zamyslet nad svými výrobky.

Docela by mně zajímalo, jak je osvětlení mycího prostoru kuchyně řešeno v developerských projektech výstavby bytů (nechce se mi věřit, že by se používali LED stavebnice). Nerevidoval někdo nově postavené bytové domy?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 16.03.2016, 17:44 »

Je to vyřešeno umístěním svítidla mimo umývací prostor. Někam nad odkládací plochu  kde je důležotější.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 16.03.2016, 17:51 »

Citace
je na 12 V tak si myslim, ze by revizak ani pipnut nemohol. Krasne na osvetlenie kuch. dosky ideal

Zdroj je SELV 12V tak nevím proč by to neměl RT pustit, když je to nad umývadlem! tanecek Zdroj SELV mimo mycí místo.
Dělá se z toho bublina! Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 16.03.2016, 18:12 »

No, řešíme tu to, že harmonizovaný dokument evropské normy nařizuje IP21, což výrobci bohorovně ignorují a vyrábí IP20. Má RT spustit humbuk, takle by to nešlo, předělat! Nebo to neřešit  je to blbost
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 16.03.2016, 18:55 »

Je to vyřešeno umístěním svítidla mimo umývací prostor. Někam nad odkládací plochu  kde je důležotější.
Přesně tak. Svítidlo mimo umývací prostor- jednoduché řešení.
Pokud někdo trvá na světle nad dřezem, tak já trvám na bezpečném řešení se SELV nebo svítidle v krytí min IPX1.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 16.03.2016, 20:01 »

No, řešíme tu to, že harmonizovaný dokument evropské normy nařizuje IP21, což výrobci bohorovně ignorují a vyrábí IP20. Má RT spustit humbuk, takle by to nešlo, předělat! Nebo to neřešit  je to blbost

Obdobny problem, jako ze na kazdem druhem rohu se prodavaji svitidla v tride I, vyrobcem oznacovane jako designove do koupelny, s krytim IP "nulaprd"
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidla a jaký proudvý chránič do drůbežárny
 Jaká svítidla se dají použít k nasvícení squaschového kurtu?
 Čepelík a chybějící startery....
 Jak revidovat atypická svítidla ?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Dáváte přednost výrobci Trevos nebo Modus?
 Je u nás povolen prodej rákosových lustrů?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Kde sehnat informace o starých venkovních svítidlech (např. Elektrosvit) ?
 Je ještě možné sehnat kryt zář. svítidla z 90. let?
 Kde bych našel označení stropních svítidel s trojúhelníky, čtverečky?
 Není autorský poplatek už i u svítidel nějaký nesmysl?
 Jak se u nas rika typum svetel CLAMP LIGHTS a kde je sehnat?
 Jak se odborně jmenuje svítidlo s koulí na WC+koupelnu/kopyto?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Kde sehnat kompletní pouliční svítidlo 1x250W?
 OSMONT DRACO - nová řada interiérových svítidel
 Jak vysoko musí být zářivkové trubicové svítidlo bez dalšího krytu?
 ENCABLES: Odolná svítidla a stavební trojzásuvky
 Využíváte také rozšířeného sortimentu svítidel SCHRACK?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Také se vám líbí přístup značky Fulgur ke svým odběratelům?
 ELKOVO ČEPELÍK: Katalog svítidel 2010
 Jaký druh ochrany je u svorkovnice pro svítidlo?
 ELNAS na Elektrofestu v Plzni
 FULGUR: Katalog svítidel 2012
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Vyrábí se průmyslové zářivkové tělesa s ocelovou "vanou"?
 Jaké jsou předpisy pro letecká překážková svítidla, musí svítit stále?
 Jaké kladné zkušenosti máte se značkou OSMONT?
 Jak může výrobce svítidel (Vyrtych) šířit údaje bez záruky?
 Podle kterých norem posuzovat spotřebič (halogenové světlo) pro zahraničí?
 Nemalo by mať každé svietidlo prípravu na pripojenie dvoch káblov?
 SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Viděli jste větší ráj svítilen, než Fenixlight?
 Nakupujete svítidla přes internet nebo raději osobně?
 PANLUX: Katalogový ceník svítidel 2013/2014
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Doporučíte osvědčený typ svítidla do bateriové místnosti?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 FULGUR: Katalog svítidel 2013/14
 Jaké svitidlo lze použít do montážní jámy?
 VYRTYCH: Katalog 2013-2014
 Poznáte výrobcu svietidla do zony 2?
 LEDKO: Nové LED centrum vás inspiruje i osvítí
 Poradíte vhodný typ svítidla na osvětlení cesty okolo domu?
 Jaký je výrobce tohoto svítidla alá kopyto se stínítkem?
 SCHRACK: Arktur LED svítidla
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 OSMONT: Katalog svítidel 2014/15
 Půjde přisazený LED panel instalovat na sádrokartonový strop?
 Znáte někdo typ svítidla na obrázku?
 ENIKA: Série svítidel GUELL v nových barvách
 MODUS: Katalog Zářivková, výbojková a nouzová svítidla 2014-2015
 Kde skutečně končí životnost zářivkových svítidel?
 FULGUR: Katalog Svítidla 2016
 ABB: Svítidla IK plus
 Kde sehnat stropní intériová LED světla se soumrakovým spínačem?
 HORMEN: Katalog svítidel Light07 (2016)
 Jaký materiál vybrat pro výrobu vlastního svítidla?
 Vestavné prachotěsné LED svítidlo FOGGY
 TIP na plastové interiérové LED svítidlo na přisazení
 HORMEN:Vestavné svítidlo s technologií LGP
 TIP na reflektorové svítidlo 5STARS 1000 pro světelné zdroje s výkonem 1000W.
 HORMEN: Vestavné svítidlo AERO VI LED
 TIP na na speciální LED svítidlo do venkovních podhledů čerpacích stanic.
 PANLUX: Ceníček 2016/2017
 Osvětlovací systémy s halogenovými miniaturními žárovkami
 Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku?
 Nepoznáte svítidlo na obrázku?
 GREENLUX s jedinečnou optikou svítidla VIRGO PROFI
 Navrhli byste svítidlo svítidlo Modus LV236 pro osvětlení hlavních komunikací?
 Mohu já jakožto montážní firma vyrábět svítidla?
 Kde bych mohl koupit výkonné zahradní LED reflektory?
 TIP na svítidlo pro osvětlení náročných průmyslových prostorů
 Koho z výrobců svítidel nominuješ jako TOP?
 Prachotěsná rychlomontážní svítidla s IP65
 Komponenty pro průmyslová a reflektorová svítidla
 Kancelářské zářivkové svítidlo PILO 2
 Jaké svítidlo zvolit do mražáku?
 Průmyslové svítidlo PLATE PREMIUM
 TIP na průmyslové, závěsné LED svítidlo VM HL
 Průmyslové svítidlo LED svítidlo WATERPROOF IP66
 LED pracovní přenosné svítidlo
 Integrovaná LED trubice od DEXON
 Downlight Slim, jako přímá náhrada za kompaktní zářivková podhledová svítidla
 Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky?
 Zumtobel Highlights pro rok 2018
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 TIP na nový model vestavného svítidla MODUS E
 Znáte svítidlo LOGICA LED?
 Kde sehnat objímku pro šikmou armaturu "kopyta"?
 Katalog svítidel LUXOMATIC
 O jaký typ lodního svítidla se jedná?
 Kdo je výrobcem nekopyta, starého dílenského svítidla ve vyšším krytí?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 LED závěsné svítidlo Fashion
 THEBEN: Světlo pro venkovní prostor
 Jak zamezit slabému svícení stmívatelného LED světla i po vypnutí vypínače?
 Katalog svítidel Vyrtych
 Svítidlo, které ohlídá kvalitu vnitřního prostředí
 Katalog svítidel FULGUR 2021
 Katalog svítidel Vyrtych 2021
 Katalog LED osvětlení PROLUMIA
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 Katalog svítidel OSMONT 2021
 Katalog svítidel OSMONT 2021
 Nemáte tip na odolné svítidlo na strop mokrého sklepa?
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 LUCIS, svítidla do interiéru
 Katalog Elektrosvit 2022-23
 Co byste u svítidla BISON vypíchli jako skutečnou přednost?
 KATALOG: Síla světla 2022
 KATALOG: Interiérové osvětlení LUCIS 2022-24
 Máte někdo praktickou zkušenost se svítidly prodávanými na rawenberg.cz?
 Lineární LED svítidlo AL-ML-NT
 Jak se pracuje s výrobci svítidel na zakázku?
 Katalog svítidel LUXART
 Proč svítidla v nájezdu do garáže osvětlují víc nebe, než tu cestu?
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Kde kupujete rámy na prisadené svetlá?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Vyrtych představil nové svítidlo BORDER-N-LED-M623
 Jak se připojují světelné reklamy ?
 ČSO 2012: Vývoj netradičního LED svítidla
 Poznáte svítidlo podle nákresu?
 TIP na praktické univerzální svítidlo se třemi LED diodami
 Jaké navrhujete uplatnění světlometů Philips OptiVision LED gen 3.5 vy?
 Kde byste našli uplatnění pro svítidlo MODUS FIT IP65?
 Kde byste použili průmyslové svítidlo TUBULAR?
 Dá se nějak zabránit krádeži výstražného svítidla?
 Používáte kryty nad podhledová svítídla?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 24 dotazů.