| | |-+  Jakého stupně hořlavosti jsou el. instalační krabice v umakartovém jádře bytu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakého stupně hořlavosti jsou el. instalační krabice v umakartovém jádře bytu?  (Přečteno 10955 krát)
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« kdy: 18.02.2016, 13:11 »

Jedná se mi o výměnu pár přístrojů v umakartovém jádře panelového bytu. Chtěl bych dodržet "pravidla" ohledně hořlavostí materiálů, ale je v tomto několik úskalí. Můj konkrétní příklad je tento: mám přístroje z materiálu ABS (hořlavého),  které chci upevnit do el. instal. krabic v umakartové stěně třídy reakce na oheň C,  kde je výplň z polystyrénu v E, F. Pod přístroje chci umístit podložku z Cemvinu 5 mm, ale problém jsou staré původní krabice, jelikož neznám jejich hořlavost. Dalším problémem je nízký profil umakart. stěn cca 25 mm a tudíž výměnu krabic nelze jednoduše provést. S nízkým profilem souvisí i výběr přístrojů, kde mám v současnosti na výběr snad jen ABB Swing L, kde pouze tyto přístroje lze instalovat. Jak by se toto dalo vyřešit?
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.02.2016, 16:24 »

Co jsem viděl (pár) jader při bourání, tak krabice byly uloženy v sádrovém lůžku, které bylo poměrně rozměrné. Jestli je to ale obecné pravidlo nevím.
Do mělkých krabic nic než Swing nejde, ale zase není pro hořlavý podklad. Pokud tam bude cemvin, tak by to neměl být problém, ale nedovedu si představit, jak to bude vypadat.
Nejlepší by bylo to vybourat a vyzdít, ale to asi víte.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2016, 18:36 »

Pokud se jedná pouze o výměnu stávajících zásuvek a spínačů za nové, vůbec bych to nehrotil. Jádra byla zkolaudována, jistě i zrevidována. Vy jen provedete výměnu za kusy stejných parametrů v modernějším designu. Nesnažte se hledat něco víc a zbytečně v tom rýpat. Jen se budete zbytečně trápit.
Nebo řešíte při výměně hl. jističe pře elektroměrem v únikových prostorech bytových domů PBŘ a případnou výměnu rozvaděče za rozvaděč s hodinovou výdrží reakcí na oheň.
To je přece nesmysl, že?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 18.02.2016, 18:36 »

Kolegové už odpověděli.

Sádrové lože nahrazovalo potřebné, ale neexistující vlastnosti matriálu v té době. Taková náhradní metoda. Ale to bylo především kvůli tomu polystyrenu uvnitř. Pokud vím, tak samotný Umakart byl nesnadno hořlavý (tuším že C1)  a tudíž by neměl být problém s umístěním jakýchkoliv přístrojů i bez dodaného cemvinu. Větším problém budou staré Al vodiče, ale to je vám taky asi jasné.

Myslím, že na toto téma zde už proběhla nějaká diskuse. Zkuste se podívat


EDit. Něco jsem našel ve starších diskusích. Viz obrázek


* Výstřižek.PNG (24.31 KB, 791x296 - prohlédnuto 666 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #4 kdy: 18.02.2016, 19:55 »

Já chci k výměnám zásuvek a vypínačů provést i výměnu Al vedení za kabely CYKY. Tyto kabely budou protaženy ve stávajících el. instal. trubkách ve výplni umakartových stěn. Hlavní jištění ve skříni JOP bude nedotčeno. Je mi jasné, že by byla daleko lepší celková rekonstrukce, ale "zatím" chci mít jen lepší "spaní". Možná to s tou hořlavostí krapet přeháním a budu asi méně "přísný".  Úsměv
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.02.2016, 20:18 »

Co jsem viděl (pár) jader při bourání, tak krabice byly uloženy v sádrovém lůžku, které bylo poměrně rozměrné. Jestli je to ale obecné pravidlo nevím.
Do mělkých krabic nic než Swing nejde, ale zase není pro hořlavý podklad. Pokud tam bude cemvin, tak by to neměl být problém, ale nedovedu si představit, jak to bude vypadat.
Nejlepší by bylo to vybourat a vyzdít, ale to asi víte.
Ještě tam vleeze dvojnásobná Clasic polozapuštěná.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.02.2016, 20:35 »

Milan má zase pravdu.
Já ten Clasic tak nějak vytěsnil z hlavy jako něco, o čem se nemluví.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.02.2016, 08:19 »

Navíc Clasic je téměř přesně to co tam bylo, takže to lze považovat za opravu v plném rozsahu. Proto se také stále vyrábí a zřejmě ještě dlouho vyrábět bude. Stále má odbyt a nejen na opravy Al instalací v panelácích.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze použít kabely CYKYLO pro vedení po dřevě?
 Jsou 12V halogeny bezpečné v dřevostavbách?
 Lze hasit el. zařízení vodním hasícím přístrojem?
 Musí být u starších bytových domů také požárně dělící konstrukce?
 Použili byste CYKYLo jako kabel se zaručenou funkčností při požáru?
 Co si myslíte o této ucpávce prostupu kabelů?
 Může být v garáži rodinného domku instalován přímotopný elektrokotel a HR?
 Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
 Nemusí být průchody připojovacích kabelů pro svítidla opatřena ucpávkami?
 Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru?
 Může mi někdo poradit literaturu a způsob výběru požárních hlásičů?
 Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru?
 Hořelo by v Bruselu, kdyby použili CYKY kabely?
 Četli jste již novou požární normu pro kabelové rozvody ČSN 73 0848?
 Musí se ukládat protipožární kabel v plechové liště?
 Je povinnost RT kontrolovat při revizi autonomní hlásič požáru?
 Jak řešit uložení kabelů pro požárně bezpečnostní zařízení?
 K praktickému provedení elektrického zařízení staveb
 Požární bezpečnost kabelových rozvodů
 Je možné uchycovat PBZ na nezkoušené konstrukce?
 Instalace v hořlavých podkladech a na nich
 O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
 Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
 SCHRACK: Přednáška o požární bezpečnosti staveb
 Kabelové rozvody z hlediska projektů požární bezpečnosti
 Ukázka zásahu hasičů z Vojkovic
 Jak instalovat a nevyhořet
 Jak vypadá protipožární jistič ?
 DEHN: Svodiče přepětí jako důležité protipožární opatření budov
 Požární bezpečnost staveb a instalací
 Požadavky "hasičů" na požární bezpečnost staveb z hlediska elektrických instalací
 LIVE:Nač byste se zeptali vyšetřovatele požárů? Ve čtvrtek v 8 večer bude šance!
 Máte představu jak se ohnou kabelové trasy při požáru?
 Chcete vyhořet? Žádný problém...
 Jak jistit přístroj na půdě proti požáru?
 Novinky v protipožárních systémech KOPOS 2014
 OBO: FireBox T krabice se zachováním funkčnosti
 Jak musí být omezeno nebezpečí šíření požáru a jeho následky?
 Jaké požárně odolné krabice používáte vy?
 Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob ve vztahu k elektrickým zařízením
 V Praze se uskuteční seminář Protipožární ochrana budov a staveb
 Projektujete systémy tras od HL systému?
 Požární bezpečnost staveb a elektrické rozvody
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Problematika odpojování elektroinstalace bytů při požáru
 Vyšetřování příčin požárů #3
 Vyšetřování příčiny požáru #4
 Z čeho máte obavu abyste dodrželi správně v případě požární bezpečnosti?
 Jak moc jsou nebezpečné vadné kontakty?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 HILTI: Protipožární kabelový disk CFS-D 25
 Je možné v rámci jednoho pož. úseku vést kabeláž, která není funkční při požáru?
 ARisk#14 Jaké jsou nejčastější prohřešky proti požární bezpečnosti?
 DEHN log#24: Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205
 FK-RACK M jako lokální hasící zařízení 19"
 HAGER point#7: Hlídač varné desky VHX200
 Ruční požární hlásič OP1
 Musím použít nehořlavé lůžko pro krabici s protipožární odolností C2?
 Jak zajistit požární bezpečnost napájecích zařízení antén a routeru na půdě?
 Krabice OBO FireBox, řada T
 Odborná studie zdůrazňuje rizika požárů způsobených závadou na elektroinstalaci
 Katalog Systémy protipožární ochrany BSS 2019-20
 Méně požárů kvůli poruchám v elektroinstalaci, díky 5SM6
 Co byste chtěli vysvětlit z oblasti požárně odolných konstrukcí?
 REVIEW: ARKYS a Požární novinky 2020
 Zařízení, které eliminuje vznik požáru od elektrických zařízení nebo rozvodů
 Základní pojmy požární odolnosti tras
 OBO: Protipožární systémy v katalogu BSS
 Umíte definovat prostupy stavebními konstrukcemi?
 Musí být provedeno samostatné odběrné místo pro požárně bezpečnostní zařízení?
 Jaké systémy se zachování funkčnosti lze u KOPOSu očekávat?
 Hašení pod napětím. Elektromobily nám byl čert dlužen ...
 Lze trasou pro zachování funkčnosti vést také běžnou elektroinstalaci?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Nemusí se PBZ (požárně bezpečnostní zař.) zprovoznit s nějakým "požehnáním"?
 Existuje nějaká požárně odolná krabice, vhodná pro prodloužení kabelu?
 Jaké použít odbočné krabice pro zachování funční schopnost E15?
 Požární úseky a stavební konstrukce prostorů kabelových rozvodů a tras
 OBO: Katalog systémů pro zachování funkčnosti při požáru BBS
 Přetížitelné záložní zdroje ASTIP efektivní zálohování zařízení s el. motorem napájení el. protipožárních zařízení (zabezpečení)
 S jakým uložením kabelů se počítá po jejich protipožárním nástřiku?
 RITTAL: Certifikované protipožární skříně s odolností EI 30 DP1
 Víte co udělá dřevěná deska, když do ní pustíte 15000V?
 Co vám ještě chybí za informaci z oblasti zachování funkční integrity při požáru?
 Kterými systémy navrhujete instalace se zachováním funkčnosti při požárech?
 KOPOS: Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru
 Je nutná požární odolnost rozvodnic měření při rekonstrukci 5 patrového BD?
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 ARKYS: Požárně odolné trasy LINEAR
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru
 Neznáte srovnávací tabulky parametrů americké UL-94 HB s třídami reakcí na oheň?
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru KOPOS Kolín
 Tip na katalog požárních těsnění prostupů instalací
 Krabice se zachováním funkčnosti SPELSBERG na 100%!
 Jak si představit krabici s požární odolností?
 Tip na krabici Ensto VULCANO s protipožární ochranou E30, E60 E90.
 Ohnivzdorné spojení s OBO FireBox
 Jaký je zásadní rozdíl mezi normovou a nenormovou konstrukcí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.