Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak vypadal a pracoval synchronoskop?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vypadal a pracoval synchronoskop?  (Přečteno 10810 krát)
Autorský článek
« kdy: 18.02.2016, 09:02 »

Synchronoskop
    Jak vypadal a pracoval synchronoskop? Měřidlo feromagnetické soustavy nazývané synchronoskop sloužilo pro rychlou a snadnou manipulaci při paralelním spínání generátorů. Mělo vinutí statoru a dvě zkřížené cívky, připojené na generátor, který se měl synchronizovat se sítí. Mimoto mělo vinutí magnetující z pevné kulaté cívky, připojované na síť.
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak vypadal a pracoval synchronoskop?
   
Zaznamenáno
Erhard Mareček
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.02.2016, 10:16 »

Tohle máme tady na elektrárně stále, i když se už dlouhou dobu fázuje synchrotactem.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 18.02.2016, 17:05 »

Synchronoskop
    Jak vypadal a pracoval synchronoskop?
Nejen jak vypadal, ale i jak vypadá. Stále se vyrábí, jak v klasice, tak ve více či méně  elektronizované podobě.

Prostě nad našimi předky člověk žasne, protože i když fázujete synchrotactem, synchroskop je přístroj, kterým činnost synchrotactu, nebo nějakého SW v řídícím systému můžete kontrolovat.
A uspořádaní i těch nejelektronizo vanějších synchroskopů kopíruje geniálně jednoduché a přehledné zobrazení podle našich předků - ručička nebo ledka v poledne znamená sesynchronizov áno.

A taky je krásné, že klasici na strohém ciferníku píší   (+)  a  (-) a maximálně udělají (+) červeně, modernisté jednoduše a přehledně napíší "moc pomalé - moc rychlé" ,  takže i méně znalý strojník u motoru ví, že má přidat, nebo ubrat plyn.



* Synchroskop.jpg (133.5 KB, 477x415 - prohlédnuto 921 krát.)

* Synchroskop_2.jpg (113.84 KB, 607x806 - prohlédnuto 822 krát.)

* Synchroskop_3.jpg (69.55 KB, 566x600 - prohlédnuto 600 krát.)

* Synchroskop_4.jpg (92.08 KB, 667x600 - prohlédnuto 677 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 18.02.2016, 18:48 »

Já se potkal s tímto, ale je to už řadu let. Mé zaměření je trochu jiné.  angel


* synchronoskop.png (203.96 KB, 347x350 - prohlédnuto 889 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 18.02.2016, 21:09 »

To je dvojitý rezonanční kmitoměr. Pdle něj se pozná shodný kmitočet sítě i generátoru, ale ještě může být i při stejném kmitočtu napětí v protifázi. Takže k tomuto jsou potřeba 2  shodné 230V žárovky v sérii a propojit stykač nebo spínač na jejich tmu - jakmile pomalu doblikají.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Erhard Mareček
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.02.2016, 07:07 »

Ještě bych doplnil, na fázovacím panelu byl kromě synchronoskopu a dvojitého měřiče frekvence ještě rozdílový voltmetr. Pro fázování je potřeba nejen stejné frekvence a fáze ale také stejné napětí.
Dneska na synchrotactu jenom "zablikají LED diody" a je přifázováno.
Zaznamenáno
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.02.2016, 15:09 »

A ako sa fázujú generátory v ostrovnom režime? Typická aplikácia záložných dieselgeneráto rov. Povedzme ze potrebujeme 500kVA a máme k dispozícii 3x250kVA generátor (redundancia N+1). Je na toto pripravená samotná regulácia generátora?
Zaznamenáno
raj
« Odpověď #7 kdy: 19.02.2016, 22:02 »

Dneska na synchrotactu jenom "zablikají LED diody" a je přifázováno.
My konzervativci fázujeme 6ti žárovkami ...
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 19.02.2016, 22:23 »

... Je na toto pripravená samotná regulácia generátora?
To záleží na konkrétním generátoru a jeho "pohonu". Udržet přesně stejné otáčky více spalovacích motorů, dokonce se stejným "okamžitým úhlem natočení",  není jednoduché. Ono to "omezeně" někdy funguje jako jakási samoregulace, nafázuje se, připojí se a ten generátor, který se dostává "dopředu" je brzděn tím, že je více zatížen. Ale to funguje jen v omezené části zatěžovací charakteristik y a nemusí to být bez problému při změně zátěže.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.02.2016, 13:16 »

To je pomerne zaujímavá informácia.

Predpokladám, že v prípade záloh serverovní, kde sa z nábehom DA ráta do 10sec nie je na fázovanie čas, sa správne fázovanie rieši vzájomne komunikačne prepojenými UPS, ktoré sú radené za DA (ku každému DA jedna UPS),  pričom sa jedná o UPS typu usmerňovač-striedač.

Ale napr. húsenicový výrobca DA na slovensku nainštaloval 48 kusov 2,5MW agregátov (tri hniezda po 16 kusov v rámci SR) pričom tieto majú slúžiť na pokrytie odberových špičiek v sieti. Ako sa to riešia v takomto prípade?
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 20.02.2016, 16:44 »

My konzervativci fázujeme 6ti žárovkami ...
Ano, 12,5kVA generátor, nafázujte na třikrát na tmu Smích Spolužák nafázoval a byla tma Smích
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 20.02.2016, 16:51 »

Predpokladám, že v prípade záloh serverovní, kde sa z nábehom DA ráta do 10sec nie je na fázovanie čas, sa správne fázovanie rieši vzájomne komunikačne prepojenými UPS, ktoré sú radené za DA (ku každému DA jedna UPS),  pričom sa jedná o UPS typu usmerňovač-striedač.
Dělám u zálohovacích zdrojů spíše do nafty, ale občas při tom nakouknu co se s energií děje po spotřebování té nafty. Zatím jsme v vždy narazil na to, že každý DA si zálohuje svoji zátěž (část). Pokud je potřeba zaskakuje za jeden z nich záložní, umí se samozřejmě i sfázovat, ale pokud je to k něčemu nutné, proběhne to až po převzetí zátěže.
Ale napr. húsenicový výrobca DA na slovensku nainštaloval 48 kusov 2,5MW agregátov (tri hniezda po 16 kusov v rámci SR) pričom tieto majú slúžiť na pokrytie odberových špičiek v sieti. Ako sa to riešia v takomto prípade?
Tady se budou na síť fázovat jednotlivé DA podle aktuální potřeby, asi stejným způsobem jako se na síť fázují Dlouhé stráně, které taky neběží neustále. Sesynchronizuj í se "otáčky" a napětí se sítí, přifázuje se na síť a přidá se na výkonu, aby začal generátor dodávat do sítě.  (Hodně zjednodušeně).
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!