Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 15.02.2016, 06:29 »

Pouze bych připoměl že skutečné riziko je nad střechou ve formě blesku nikoli v soubězích vedení, není důvod tedy situaci nějak zveličovat.
Ne že by rušení neexistovalo, ale spíše bych ho nechal průmyslovým prostředím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 15.02.2016, 11:57 »

Stál jsem před mnoha otázkami ohledně rušení datových kabelů ve stoupačkách panelových domů a mám zkušennost, že rušení v souběhu datových a silových kabelů nemusím vůbec řešit. Proto jsem i po studiu této problematiky zaujal takový postoj, ať už jsem projektant, zhotovitel, provozovatel, revizní technik nebo konečný uživatel.
Je zde jiná situace než byl a je přenos analogových signálů, a ctím ve stoupačkách jasné oddělení datových kabelů uložení do trubek KOPOS.
A pokud se mám vrátit na úplný začátek diskuze, tak nevidím lepší řešení než kabel vedoucí na půdu použít jako přívod elektřiny do tohoto zdánlivě nepřístupného prostoru domu a existujícím "husím krkem" vést ostatní, nesilová vedení. Nějaká další doporučená omezení v jištění nejsou potřebná, ale mohu upozornit v souvislosti s ochranou před bleskem, že se má naplnit i tato ochrana, ale to je nad rámec otázky tazatele.
Musím veřejnost upozornit na značnou poruchovost samotných síťových adaptérů. Několik desítek jsem jich musel dát do elektroodpadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 15.02.2016, 12:11 »

Jenom musím dodat, že užívám výhradně kabely stíněné a jejich uložením odděleně v trubce řeším jen otázku sítě napětí nn a mn, samozřejmě i přehlednost jednotlivých vedení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 15.02.2016, 14:17 »

....
Musím veřejnost upozornit na značnou poruchovost samotných síťových adaptérů.
...
Tak teď si nejsem jistý zda je myšlen napájecí adaptér, který z 230V AC dělá malé napětí pro elektroniku.
- pokud je ještě v adaptéru klasický transformátor (u anténních zesilovačů se blíží 100%),  zpravidla je to vinuté "nadoraz",  především v místech, kde je napětí kolem 240V nebo dokonce více, se dost hřejí a něco takového bych si já na půdu nedal
- pokud je to adaptér se spínaným zdrojem, tak je to často také "nadoraz" a počítá se s tím, že teplota uvnitř adaptéru bude o X (?) stupňů větší než je teplota okolí. Půda je ideální případ, kdy je teplota okolí vyšší, v létě někdy o hodně, a má to negativní vliv na životnost kondenzátorů (asi nejporuchovějš í součástka)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 15.02.2016, 15:13 »

Poruchy a zahoření adaptéru bych se bál víc než souběhu a dokonce víc než blesku. Adaptéry prostě hoří častěji než udeří blesk a pomalejší přenosová rychlost mě doma zas tak netrápí, protože úzké hrdlo bývá nastaveno na straně poskytovatele připojení, takže to vlastně ani nepoznám. Těch pár lidí, co doma opravdu použijí max.hranice dnešní používané technologie to má uděláno úplně jinak a hlavně za jiné peníze. Znám jen jednoho co má doma optiku, zbytku známých stačí cokoli trochu funkčního.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 15.02.2016, 16:33 »

Trochu to Jirkovi musím přiblížit. Ano je to teplota, která zdroj s transformátore m vinutým 100-240 V/18 V ss provedený v Číně v trvalém provozu ničila a provoz s tak výrobně špatnou součástkou dokonce na půdě, kde se v létě nedá člověku vydržet byl nespolehlivý a proto putovaly do šrotu. Po reklamacích došlo u dodavatele k nápravě, změny typu, možná výrobce, se adaptéry nehřejí.
Je to obdoba nabíječek pro mobilní telefony na trhu dříve a nyní.
Přesto se domnívám že v provozu je ještě stále mnoho takových adaptérů, které se provozují, jak uvedl pan Rajmont a potom bouřka resp. úder blesku do distribuční sítě vykoná své.
Máš Jirko pravdu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 15.02.2016, 19:41 »

Pre pokoj duse by bolo riesenim polozit adapter aj so zasuvkou k prevedeni na omietku na kus mineralnej vaty, pripadne dookola urobit z dalsich pruzkov vaty cosi ako ohradku. Alternativa : cerveny poziarny sadrokarton, vyrobit cosi ako krabicu bez viecka. Hore otvorene kvoli chladeniu a cele primerane vzdialene od horlavych hmot. Kabel by mal byt odolny voci sireniu plamena. Doplnenim o tepelnu poistku aka sa pouziva ako havarijny termostat v zehlickach a varnych konviciach v styku s adapterom to bude este bezpecnejsie, vypinacia teplota okolo 65 stupnov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 15.02.2016, 21:03 »

Z energetiky si vzpomínám, že ztrátový výkon transformátorů vzniklý Foucaultovými proudy byl asi  4% výkonu a to s orient. Si plechy.
Malá trafa, která jsou v adaptérech, příp. nabíječce jsou zřejmě dokonce jádro ze svařence a ztrátový výkon je převážný, adaptér, nabíječka víc hřeje než nabíjí.
Při revizích jsem nenarazil na případ, že adaptér by mohl být takovým zdrojem tepla aby došlo k zahoření. Pokud jsou hořlavé podklady musí instalace tomu odpovídat.
Prevence je kontrola a vyřazení takových zdrojů, které víc topí než mají a mohou být  vyrobena "bezejmenými výrobci"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 15.02.2016, 21:19 »

Při revizích jsem nenarazil na případ, že adaptér by mohl být takovým zdrojem tepla aby došlo k zahoření.

Tak mě jeden uniadaptér doma zahořel plamenem. Byl to přepínatelný univerzální adaptér a nebyl přetížený. To samé udělal jeden USB nabíječ 230V/USB SOLID model Au28020, ten plast na něm mě chytil na stole při dobíjení přehrávače MP4, hned jsem ho odpojil a zhasnul, ale bez odpojení by to hořelo nejspíš déle a být to na půdě s trochou prachu, tak je vymalováno. Je fakt že to nebyly profi přístroje, ale oba byly koupené v normálním obchodě s elektrem a oba měly CE.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 15.02.2016, 22:21 »

Náš trh je příliš liberální. Nevím v jaké fázi je stav, kdy Evropská unie v roce 2012 měla rozhodnout z titulu dovozu výrobků, které neodovídají EN (Evropské normě) a producenti jsou z Číny, že v Číně bude partner EU, resp.Eurochamb ers, který bude rozhodovat o firmách, které budou moci exportovat do unie svoje výrobky a bude selektovat export do EU. V roce 2012 jsme to Evropské komisi doporučili za Eurochambers.
Těch "šmejdů" je kolem nás až příliš, jak dosvědčujete Vy pane Aline.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 15.02.2016, 22:47 »

Abych se po dlouhe a masturbaci ega nekolika pritomnych dobe vratil k puvodnimu dotazu:

Pane Lipcak, co vas proboha nuti instalovat zasuvku pod strechou?? Jeste nekdy na prelomu stoleti byl vymyslen protokol PoE (Power over Ethernet) snad prave proto, aby uz nikdo nemusel resit, jak napojit anteny, routery a dalsi elektronickou verbez s vykonem par malo watt nekde pod strechou nebo v racku. Co vam proboha brani, napajet zarizeni zezdola (a treba i ze zasuvky zalohovane UPSkou u pocitace) stejne jak napajite zesilovac anteny, namisto zoufalych napadu se zasuvkou ze svetla?? Pokud je to jen vyrobce zarizeni, trh je snad dost pestry a k dispozici jsou pokud vim i POE injektory a recivery pro universalni pouziti...  Veci  maji slouzit na to, na co jsou urceny a ruzne "ohybani" norem i vyrobku snad pronechame radeji kutilum...

A pro ostatni. Za leta praxe jsem se s problemem pri soubehu ethernetu a siloviny setkal snad pouze v pripade, ze slo o prumyslove prostredi a bordel z menicu. V beznem bytovem dome nedela problem ani soubeh siloviny a nestinenyho UTP v jednym zlabu 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 15.02.2016, 23:06 »

Mozno u UTP a siloviny nie, ale co to spravi z koaxom to neviem. By som bol zvedavy ci to nejako nerusilo obraz, alebo bu sem tam nezmurkol.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 16.02.2016, 08:56 »

Mozno u UTP a siloviny nie, ale co to spravi z koaxom to neviem. By som bol zvedavy ci to nejako nerusilo obraz, alebo bu sem tam nezmurkol.

S koaxom je iny problem, ak jeho tienenie sluzi ako jedna z vodivych ciest vyrovnavajuca potencial medzi roznymi PEN. V extremnom pripade (bytovy hlinik TN-C) moze byt koax nahradou preruseneho PEN (uz tu tusim nejaka pani riesila tento problem).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
JoseCZ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 16.02.2016, 13:23 »

ak jeho tienenie sluzi ako jedna z vodivych ciest
Slysel jsem, ze neco podobneho se muze stat i pri pouziti STP, problematiku vnimam tak, ze do domu se "starou elektrikou" patri UTP - vyrovnani zemnich potencialu pak neni reseno pres slaboprouda zarizeni. GigabitE na tom pobezi tak ci tak. 10G zde asi neresime.

Diky oddelovacim transformatork um u eth PHY a samotnemu principu kroucene dvoulinky  povazuji Ethernet jako celkem odolne medium a i kdyz jsem se v praxi setkal se spolecnym vedenim ETH a silnoproudu v parapetnich zlabech, se spolehlivosti ethernetu na bezne kancelarske vzdalenosti nebyl problem.

K puvodni otazce - pouzil bych POE a "venkovni" UTP ktere je tuzsi a odolnejsi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
lipcaond
« Odpověď #32 kdy: 16.02.2016, 16:53 »

Děkuji všem za názory a odpovědi. Poskytovatel provádí napájení antény přes PoE, takže pokud se dostanu husím krkem do rozvaděče, mám vyhráno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 18.02.2016, 20:30 »

Sice máte vyhráno; vám se zdá, že je vyřešeno, ale poskytovatel porušuje předpis, nemůže v jedné trubce vést vodiče různých napětí. Pro kladení el. vedení platí technické normy, které nepřipouští toto řešení. Poskytovatel je naivní, když porušuje předpis.
Neznalost ale neomlouvá.
Řemeslo dostane "na zadek".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 18.02.2016, 20:34 »

.. nemůže v jedné trubce vést vodiče různých napětí.
A kabely?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 18.02.2016, 23:33 »

Všechno má svoje pravidla a v základních předpisech se říká, něco o tom, že normy určují jak májí být provedena elektrická vedení. něco o řemeslném provedení něco o výjimkách atd.  Rovněž se v normě ukládá co může být ve společném obložení a kolik tam toho může být.
   K Vaší otázce, pokud to budou kabely nn, proč by nemohly být, pokud to budou anténí a datový kabel, proč ne, ale rozhodně nemohou podle normy být ve společném obložení kabel nn, anténní kabel a datový kabel.
Poskytovatelov i je asi jedno jak to je provedené, hlavně že to je funkční, ale klientovi by měl říct jak to má být správně.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Může zůstat trafo při výměně halogenových žárovek za led žárovky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!