Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?  (Přečteno 20301 krát)
Jan Matuška
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.02.2016, 10:17 »

Mám stavební parcelu a na ní je nyní postavena základová deska s chráničkou na místo budoucí bytové rozvodnice. Na kraji parcely je přípojková skříň (kompaktní pilíř). Vedle něj umístím elektroměrový pilíř a provedu propojení dle požadavků EON - je to Brno-venkov.

Dotaz zní: Je technicky správné (tzn. bezpečné) udělat vývod z elektroměrovéh o pilíře chráničkou až nad úroveň existující desky (tj. cca 20m) a tento vývod ukončit 4-kolíkovou 3-f IP44 zásuvkou? Do této zásuvky by si stavební firma (tu ještě nemám vybranou) připojila jejich stavební rozvaděč, který pak obsahuje jak přizemnění, rozdělení na TN-S, proudový chránič, jističe a pracovní zásuvky. Jde mi hlavně o to, že revize na přípojku + montáž elektroměru by byla ve stavu, kdy by konec výstupního vedení byl ukončen jen zmíněnou 3-f zásuvkou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.02.2016, 11:29 »

Ne.
Za predpokladu, ze osadite do elektromeroveh o rozvadece proudovy chranic, pochopitelne za elektromer, a jisteni pred elektromerem bude 32A a mensi, tak muzete osadit 32A zasuvku. Ovsem petikolikovou.

Dalsi predpoklad je to, ze mate patricne opravneni na prace na VTZ, kdyz chcete montovat VTZ. O cemz pochybuji...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2016, 13:10 »

Přípojku zakončete krabicí v krytí min. IP44.
Výtězný dodavatel stavby nechť si pak připojí rozvaděč napřímo, tzv. natvrdo.
rozvaděč musí být samozřejmě vybaven dle dnešních požadavků, certifikovaný, neeee žádné "samodomo". Za tím si stůjte, neboť je spousta stavebních firem vybavena rozvaděči ještě z dob dávno minulých a to je prostě špatně.
Další možnosti je instalovat z druhé strany elektroměrovéh o pilířku vybavenou zásuvkovou skříň, ze které se firma připojí svým kabelem, popř. rozvaděčem. Tuto možnost doporučuji už jen z důvodu, že pak zásuvkovou skříň i nadále využijete při provozu domu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.02.2016, 13:18 »

Krabici bych nevidel jako nejstastnejsi reseni - vytrzeni kabelu, rozbiti krabice... Bud na konec kabelu peknyh o antonicka, kterej ovsem bude rpi realizaci stavby zavazet. Nebo ZS na zadni stranu elektromeroveh o rozvadece. Stavari si holt natahnou prodluzku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.02.2016, 13:22 »

Další možnosti je instalovat z druhé strany elektroměrovéh o pilířku vybavenou zásuvkovou skříň, ze které se firma připojí svým kabelem, popř. rozvaděčem. Tuto možnost doporučuji už jen z důvodu, že pak zásuvkovou skříň i nadále využijete při provozu domu.

Většinou to takto děláme, protože umísťovat zásuvku do blízkosti základové desky je zcela
nepraktické. tam je zapotřebí mít volný pracovní prostor. napojit se ze zásuvkové skříně kabelem cca 10 m je zcela normální.

Navíc máte k disposici jak 400V/32 (16)A s pětikolíkem, tak také 230V/16A
Obojí je při stavbě zapotřebí.
Zásuvková skříň má samozřejmě jištění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.02.2016, 13:43 »

Dotaz zní: Je technicky správné (tzn. bezpečné) udělat vývod z elektroměrovéh o pilíře chráničkou až nad úroveň existující desky (tj. cca 20m) a tento vývod ukončit 4-kolíkovou 3-f IP44 zásuvkou?

Na přímý dotaz, přímá odpověď. Není to technicky správné a je to velmi nebezpečné. Použijte jeden ze způsobů, které vám doporučili kolegové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.02.2016, 15:00 »

rozvaděč musí být samozřejmě vybaven dle dnešních požadavků, certifikovaný, neeee žádné "samodomo". Za tím si stůjte, neboť je spousta stavebních firem vybavena rozvaděči ještě z dob dávno minulých a to je prostě špatně.

Preco by mai laik kontrolovat, s akou vybavou pride stavebna firma ? To im bude kontrolovat aj certifikat a reviziu na stavebny vytah (tiez VtZ) ? Sledovat ci nosia prilbu a reflexnu vestu, pri dlhsej praci so zbijackou antivibracne rukavice ? Vas v autoservise zaujima, ci ma ich naradie reviziu a aku maju elektroinstala ciu alebo vam staci opravene auto ?

Su to pracovnici stavebnej firmy a ona zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Šálek David
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 08.02.2016, 21:37 »

"Preco by mai laik kontrolovat, s akou vybavou pride stavebna firma ? To im bude kontrolovat aj certifikat a reviziu na stavebny vytah (tiez VtZ) ? Sledovat ci nosia prilbu a reflexnu vestu, pri dlhsej praci so zbijackou antivibracne rukavice ? Vas v autoservise zaujima, ci ma ich naradie reviziu a aku maju elektroinstala ciu alebo vam staci opravene auto ?"

"Su to pracovnici stavebnej firmy a ona zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia. "

Tak to snad nelze ani slušně komentovat:
Shrnu to jednou  odpovědí - pokud vám nic neříká pojem stavební zákon:
hlava IV § 152
 - e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby;
dále:

Zákon č. 309/2006 Sb.,  o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vychází z evropské Směrnice Rady č. 89/391/EHS a 92/57/EHS. Za přesně stanovených podmínek částečně přenáší odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi na majitele, investora nebo stavebníka stavby.
V § 14 tohoto zákona se předepisuje zadavateli, investorovi nebo stavebníkovi stavby, aby v případě, že budou-li na staveništi působit zaměstnanci, případně živnostníci více než jednoho zhotovitele stavby, je povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a to s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla včetně jeho náročnosti na koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy stavby a ve fázi její samotné realizace.

A kolegové určitě doplní další § které lze aplikovat .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 08.02.2016, 22:48 »

...
Shrnu to jednou  odpovědí - pokud vám nic neříká pojem stavební zákon:
hlava IV § 152
 ...

Trefa!
Přesně o tom to je. Občas se někdo snaží "kličkovat" a opírá to o nezávaznost norem.
Jenže spoustu věcí požadují zákony a vyhlášky, které závazné jsou, a norma nám "pouze" radí rozsah a způsob jak požadavek zákona splnit.

Pokud jde o bezpečnost, v pracovně právních vztazích něco požaduje Zákoník práce, další požadavky má jeho "dodatek" v podobě zákona 309/2006, pak jsou tu vyhlášky a nařízení vlády s požadavky na bezpečnost, a něco se dá "vyčíst" i z Občanského zákoníku.
A on by mohl být nakonec problém prokázat, že jsem "nebezpečí" nerozeznal, když jsem ho nenahlásil...   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.02.2016, 22:58 »

Takze ak si objednam stavbu na kluc od firmy som v pasci a zodpovedam za ich preslapy a porusenia bezpecnosti ? Vy sa snazite napasovat objednavatela stavby niekam, kam ho zakon nestavia. Zadavatel ma peniaze a podpise zmluvu o dielo - za bezpecnost a koordinaciu a predpisy zodpoveda vykonavajuca firma. Taky plasticky chirurg nevie nic o vode, plyne, elektre, statike ... len plati, co sa mu fakturuje.

Ved vy sami tu propagujte, aby kazdy robil to, comu rozumie a zaplatil prislusne remeslo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.02.2016, 06:09 »

Pane Mlynar,

ale pan Matuška se svým dotazem se postavil do role investora a připravuje podmínky pro
realizaci stavby. A zde je na místě citovat Zákoník práce a také zákon 309/2006 Sb.,  pak budou následovat i jiné zákony jako 22, 17, 378 a OZ a pak teprve "nějaké" normy jak konkrétně to udělat.

Všechny odpovědi směřují k prvotnímu dotazu.
A tam není psáno, že si vše objednává na klíč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 09.02.2016, 07:20 »

To Mlynar: prosím, pořádně si přečtěte, co vám odpověděl kolega Šálek. Zřejmě to máte na Slovesku jinak nastavené než u nás. Každopádně mám takové neblahé tušení, že teď si prostě už jen tak z principu budete žbrblat to svoje a nadále budete vaše myšlenky obhajovat. Věřte, že však nemáte pravdu a váž názor je více než zcestný, tedy alespoň podle zákonů v ČR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.02.2016, 08:50 »

Nahlásiť a rozoznať je rozdiel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 09.02.2016, 09:18 »

Nahlásiť a rozoznať je rozdiel.
Nechce se mi hledat jestli máte na Slovensku nějakou obdobu našeho Občanského zákoníku a jestli tam máte podobnou "past" jako u nás §5

"Vidět a neupozornit" může šikovný právník použít proti tomu, u koho se předpokládá, že to zná.

§ 5
(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.02.2016, 13:55 »

Pán ktorý sa pýta na zásuvku pre firmu nevyzerá byť na základe položenej otázky „prihlásený k odbornému výkonu“,  a v tomto zmysle mu aj bolo odpovedané. Ťažko nahlási 4-kolíkovú zásuvku, keď sám nevie čo s ňou...
Ale ak mu niekto znalý potvrdí, že ide o nebezpečný stav, potom sa samozrejme musí s tým potvrdením podľa zákona rozbehnúť žalovať.
Inak ako laik môže vidieť na stavbe čokoľvek, na posúdenie toho čo vidí má mať na stavbe odborníkov, ktorí mu jeho pochybnosti potvrdia, alebo vyvrátia.
Predpokladám, že p. Mlynár bol aj v tomto zmysle nepochopený. Práva, zodpovednosť a povinnosti na stavbe sú rozdelené, o tom sa hádam nepochybuje.
Takže ohlásiť samozrejme áno, ale skutočné a potvrdené nebezpečenstvo, a nie každú svoju predtuchu len preto, že si stavebník zle vysvetlí zodpovednosť v zákone.

Přípojku zakončete krabicí v krytí min. IP44.
Výtězný dodavatel stavby nechť si pak připojí rozvaděč napřímo, tzv. natvrdo.
rozvaděč musí být samozřejmě vybaven dle dnešních požadavků, certifikovaný, neeee žádné "samodomo". Za tím si stůjte, neboť je spousta stavebních firem vybavena rozvaděči ještě z dob dávno minulých a to je prostě špatně.
Další možnosti je instalovat z druhé strany elektroměrovéh o pilířku vybavenou zásuvkovou skříň, ze které se firma připojí svým kabelem, popř. rozvaděčem. Tuto možnost doporučuji už jen z důvodu, že pak zásuvkovou skříň i nadále využijete při provozu domu.
Predpokladám, že o dostatočnej odbornosti p. Matušku vzhľadom na položenú otázku tiež pochybujete.
Ale asi ste mal teda na mysli, že nech si krabicu v prípade pochybností najprv nechá niekým znalým zapojiť, prípadne nechá overiť vybavenie dodávateľa, a potom samozrejme nech si stojí ako zodpovedný stavebník za odborným posudkom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr látal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.02.2016, 19:31 »

Z odpovědí zde zúčastněných pánů jsem nabyl dojmu, že pokud nemá dotyčný platné osvědčení revizního technika elektro, revizního technika zdvihacích zařízení, revizního technika plynových zařízení, revizního technika tlakových zařízení, platné zkoušky bezpečnostního a požárního technika, znalosti všech stavebních vyhlášek a zákonů, tak si nemůže nechat stavební firmou  postavit dům.  podivej  Jak to udělaly tisíce předchozích majitelů postavených domů tedy nevím.  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Potřepání rukou elektrickým proudem není vůbec přátelské.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.02.2016, 10:46 »

Mám stavební parcelu a na ní je nyní postavena základová deska s chráničkou na místo budoucí bytové rozvodnice. Na kraji parcely je přípojková skříň (kompaktní pilíř). Vedle něj umístím elektroměrový pilíř a provedu propojení dle požadavků EON - je to Brno-venkov.

Dotaz zní: Je technicky správné (tzn. bezpečné) udělat vývod z elektroměrovéh o pilíře chráničkou až nad úroveň existující desky (tj. cca 20m) a tento vývod ukončit 4-kolíkovou 3-f IP44 zásuvkou? Do této zásuvky by si stavební firma (tu ještě nemám vybranou) připojila jejich stavební rozvaděč, který pak obsahuje jak přizemnění, rozdělení na TN-S, proudový chránič, jističe a pracovní zásuvky. Jde mi hlavně o to, že revize na přípojku + montáž elektroměru by byla ve stavu, kdy by konec výstupního vedení byl ukončen jen zmíněnou 3-f zásuvkou.


Ne.
Za predpokladu, ze osadite do elektromeroveh o rozvadece proudovy chranic, pochopitelne za elektromer, a jisteni pred elektromerem bude 32A a mensi, tak muzete osadit 32A zasuvku. Ovsem petikolikovou.

Dalsi predpoklad je to, ze mate patricne opravneni na prace na VTZ, kdyz chcete montovat VTZ. O cemz pochybuji...


Aby nevznikly mylné dohady, tak znovu.
Ten, kdo vám bude instalovat přípojné místo, tak to řádně ukončí, jak je zvykem, včetně vystavení revizní zprávy pro distributora, aby mohl osadit elektroměr.

Vy jste zde dal otázku, na kterou vám bylo stručně odpovězeno. Ale protože chcete být v "obraze" jak na to, tak v příloze máte příklad zásuvkové skříně a návrh řešení. Obrázky jsou někdy více než plno řečí.

V každém případě instalaci elektrického zařízení musí provést odborník a certifikovat to revizní zprávou elektrického zařízení

* Zásuvková skříň.pdf (184.57 KB - staženo 738 krát.)
* Stavby a zásuvky.pdf (202.34 KB - staženo 585 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.02.2016, 10:51 »

Honzo, Proč proboha 5x16?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako postupujete po vyskladaní malaj rozvodnice do 20A?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
 Výroba rozvaděčů
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Výběr jisticích a spínacích prvků při návrhu rozvaděče
 Jakou rozvodnici použít do duté stěny z OSB desek?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Jak správně zabudovat antoníček?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Máte tip na rozvodnici pod omítku s IP minimálně 43?
 Neznáte rozvodnici pod omítku do 10cm instalační hloubky?
 Existuje venkovní plechová rozvodnice pod omítku pro 12 modulů?
 Neznáte náhradu rozvaděče EUROPA 12756 s membránovou desku na průchod kabelů?
 BONEGA: Jak ověřit návrh rozvaděče snadno a rychle online
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 Kdo nese odpovědnost za nový rozvaděč?
 Co vše se může stát, pokud si vyrobím rozvaděč sám?
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 Jak dostupné jsou v Česku průmyslové skříně SEZ Krompachy?
 Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Co říkáte na domácí bastl prodluž.přívodu se zásuvkovou kombinací?
 Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
 Jak správně vyřešit připojení proti zcizení staveništního rozvaděče?
 Jak zacházíte s dočasným zařízením na stavbách vy?
 Jaký máte dozor nad svými montážemi na stavbě vy?
 Máte své elektrické stroje a nářadí na stavbě dostatečně pod kontrolou?
 Může na stavbách dělat revize strojů a nářadí každý revizní technik?
 Jak řešit revize krátkodobých zařízení staveniště?
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 Jak dočasné připojit TN-S staveništní rozvaděč na stávající TN-C síť?
 Pozemní stavby a pozemní objekty
 Inženýrské stavby a objekty
 Na co si dát pozor při napájení staveniště z několika zdrojů?
 Jak provést provizorní stveništní rozvod na pontonu?
 Na základě jakého předpisu může OIP vyžadovat předložení smlouvy s ČEZem?
 Co musí splňovat elektrická zařízení na staveništi ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb.?
 Znáte opravdu technické požadavky na stavbu?
 Musím mít ve staveništním rozvadeči vlastní elektroměr neb ho dodává energetika?
 Kdo velí na stavbě #1
 Kdo velí na stavbě #2
 Jsou vaše staveništní rozvaděče vypnutelné kýmkoliv a kdykoliv?
 Chtěl by někdo ze slovenských kolegů dozorovat větší stavbu v Bratislavě?
 FAMATEL: Katalog zásuvkových skříní, staveništních rozvaděčů 2016
 Kdo zaplatí překopnutý kabel na stavbě?
 Zopakujme si některá pravidla EZ na staveništích a demolicích ...
 IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
 Jaká je na staveništích skutečná praxe instalace osvětlení podle vás?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Musi se staveništní rozvaděč místně uzemňovat?
 Kde by se v elektroinstalaci RD mohl uplatnit 3D tisk?
 Skutečně se na staveništích vypínají spotřebiče jak mají?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
 Je nutné zapojovat jištěný kabel přes pojistky ve starém vrátku?
 Lze připojit stavební buňku na 3-fáz. zásuvku domu?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Je nutná revize jedné provizorní zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu?
 Je povinnost mít elměr.rovaděč dle normy - tedy zakoupit hotový, nebo zda si je mohu vyrobit dle svý
 Máte tip na rozvaděč pro stavbu?
 Jak zakončit vývod z elektroměrového rozváděče na staveništi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jaké je určení jednotlivých fází na 5-ti žilovém kabelu?
 Poradite mi s rozvodnici pro kapelu?
 Co říkáte na domácí bastl prodluž.přívodu se zásuvkovou kombinací?
 Co má mít stavební rozvaděč aby nás připojili k síti?
 Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
 Jak postupovat při stavbě přípojek na stav. pozemek?
 Kdo připravuje elektroměrový a staveništní rozvaděč k revizi?
 Je možné zapojit plastový rozvaděč s krytím IP44 přímo na záda antoníčku hodin?
 Jak správně vyřešit připojení proti zcizení staveništního rozvaděče?
 Jaké jsou podminky pro přemístění stavebního rozvadeče?
 Jak dočasné připojit TN-S staveništní rozvaděč na stávající TN-C síť?
 Nebude problém u stavební přípojky po půl roce změnit příkon?
 Mohu zapojit stavební rozvaděč bez jakéhokoliv označení?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.112 sekund, 26 dotazů.