Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající


« Odpověď #18 kdy: 05.02.2016, 21:50 »

Jediné co vám ochrání televizi na 100% je pojistná smlouva u seriózní pojišťovny. Pokud říkám seriózní, určitě tím nemyslím českou pojišťovnu.
Pokud budu mít v nepořádku instalaci prostě pokud nebudu mít vše tím myslím to že jsem udělal pro ochranu spotřebičů maximum. Tak si myslím že se mnou  vyběhne i ta seriozní pojišťovna ale to asi zas do jiné diskuze...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mirek
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 06.02.2016, 10:20 »

Přidávám se k názoru, že nejlepší je pojistná smlouva na účinky přímého úderu blesku a účinky přepětí v síti (pozor není to totéž!). Vše ostatní statisticky snižuje nepříznivé účinky, ale absolutní jistotu, že televize přežije, úder blesku do vašeho domu a nebo okolí nedává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 06.02.2016, 21:12 »

Před úrazem či požárem tedy chrání pojistná smlouva opravdu stoprocentně, jen co je pravda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #21 kdy: 06.02.2016, 23:39 »

Před úrazem či požárem tedy chrání pojistná smlouva opravdu stoprocentně, jen co je pravda.
Říká se, že je lepší vyhořet, než se stěhovat, ale nejsem si jistý, zda mě pojistná smlouva nahradí nepřeživši spolubydlící ...
 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 09.02.2016, 08:28 »

Vždyť on to kol. Fuk myslel ironicky, napsal to kurzivou!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 09.02.2016, 09:28 »

Vždycky je nějaké zbytkové riziko, takže pojištění je rozumná věc.
Ale proti těm největším, nejzásadnějším škodám je třeba udělat i něco "základního"...

Takový malý příklad. Už je to pár let. Po bouřce vadní síťová karta. Co na tom řešit, když nová je levnější než ochrana, kterou někdo radí...
Za rok při další bouřce odešla "opět" síťová karta. Ale to už bylo na jiném PC, byla integrovaná a vzala s sebou i zbytek MB a hlavně "data na HDD",  u kterých je problém vyčíslit škodu a chtít něco po pojišťovně...
A co je to balík dokumentů proti zdraví a životu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 09.02.2016, 13:30 »

Otázka stojí "jak ochránit televizi",  nikoliv jak provést správně ochranu proti blesku. Zatím mě nic a nikdo nepřesvědčil o tom, že i podle norem navržená soustava ochrání elektroniku na 100%. Proto pojistka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #25 kdy: 09.02.2016, 13:56 »

Otázka stojí "jak ochránit televizi",  nikoliv jak provést správně ochranu proti blesku. Zatím mě nic a nikdo nepřesvědčil o tom, že i podle norem navržená soustava ochrání elektroniku na 100%. Proto pojistka.

Ani správně navržený "hromosvod" nejlepšími odborníky neuchrání na 100%....
Jen zmírní následky úderu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 09.02.2016, 14:39 »

Štatisticky na počet, kurvítko stíha zrušiť telku ešte pred bleskom i poisťovňou, môže sa teda hodiť aj predĺžená záruka. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 09.02.2016, 16:19 »

Odbočujem, ale co máte za problém s ČP? Já absolutně žádný, vždy plnili to co měli, a poměrně rychle a to jak u autopojištění, tak odpovědnostní pojistky za zaměstnance, tak u cestovního pojištění... Jo když byla větší škoda (cca 20% pojistné částky),  už dost pátrali po dokladech a všechno ověřovali, ale nakonec nebyl problém.
No zrovna tu televizi mi rozbily 4letý dvojčata kamárdky, měla zodpovědnostní pojistku za litr měsíčně. Dali jsme to na pojišťovnu. Ty si od ní nechali vystavit čestné prohlášení, že měla děti pod dozorem a že na ně dávala pozor a na mě pak udělali dlouhý nos, že podle občanskýho zákoníku děti nedokážou posoudit své jednání a ona na ně dávala pozor, takže se ničeho nedopustila, takže nic platit nebudou. Má zkušenost je, že do 10ti tisíc zaplatí cokoli, ale pokud to bude víc, raději se budou soudit, než by platili dobrovolně. Okamžitě jsem jim vypověděl všechny smlouvy. Než takovouto pijišťovnu, to raději nic. Podobnou zkušenost měl kamarád. Taxikařil, tak se připojistil na pracovní neschopnost. Po pěti letech se vrátil na loď a doma když měnil kolo u auta tak mu auto spadlo na nohu. Když šel na českou pojišťovnu pro plnění, opět ho čekal dlouhej nos, protože prý pracuje v zahraničí, tak mu nic nedaj. Ještě někdo z vás věří, že když mu shoří dům že mu to v České pojišťrovně zaplatí ?  zle. Mimochodem přešel jsem k Allians a za stejné peníze jsem dostal pojistku s kritím o jakém se mi u ČP ani nezdálo. Navíc měli takovou drzost, že si mě několikrát pozvali na pobočku, kde se mi dost nevybíravím způsebem snažili vnutit další své produkty. Od jisté doby mi česká pojišťovna značně začíná připomínat šmejdy co prodávaj zázračné výrobky penzistům
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 09.02.2016, 20:26 »

Mám bohužel s Českou pojišťovnou obdobně špatné zkušenosti.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 09.02.2016, 21:25 »

Ano špatně jsem to napsal zásadně před bouřkou ...

A kdo to stihnul vypnout včera?
Nevím jak jinde, ale u nás (Domažlicko),  v Bavorsku a kolem Plzně bouřka byla...
Kdo by to čekal v únoru, v den, kdy toho sluníčka moc nebylo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 16.02.2016, 10:11 »

Otázka stojí "jak ochránit televizi",  nikoliv jak provést správně ochranu proti blesku. Zatím mě nic a nikdo nepřesvědčil o tom, že i podle norem navržená soustava ochrání elektroniku na 100%. Proto pojistka.

Ano, děkuji, otázka zní, jak ochránit televizi. Přidávám k případu pár doplňujících informací. Pokojová anténa je vyloučena (není signál). Umístění antény na stěnu domu také vyloučeno (manželka + slabý signál). Anténa bude umístěna na komíně, v ochranném prostoru tyče hromosvodu (hromosvod umístěn na druhé straně komína, cca 1 metr od antény, tyč jde cca 1 metr nad anténu). Problém vidím v tom, že koax kabel pak půjde po té plechové střeše. Jak moc velký problém to je? (za předpokladu, že hromosvod není nikde urezlý a je funkční, předpokládám, že případný blesk mi svede hromosvod, ale že v tom koaxu bude indukované napětí, nevím ale jak velké a jak se nějakým opatřením ochránit proti tomuto)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 16.02.2016, 10:57 »

Pokud dojde k zásahu hromosvodu bleskem, na hromosvodové soustavě se objeví dost velký potenciál proti "vzdálené zemi". A protože na tom kabelu mezi anténou a TV bude potenciál "vzdálené země",  je víc než pravděpodobné, že se to prorazí, že si blesk přes ten kabel najde další cestu do země.
To není podle žádné "normy",  to je podle základů fyziky.
Musel byste podle rozměrů objektu a podle provedení hromosvodové soustavy vyčíslit jaké je potřebná vzdálenost aby k přeskoku nedošlo a ten kabel mít v takové nebo větší vzdálenosti od všech vodivých částí spojených s hromosvodem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 16.02.2016, 11:17 »

Ale stejne se tazatel nevyhne tomu osadit na Coax svodic blesko proudu a prepeti. Respetive bude muset provest ochranu ve smyslu 62305.

Jestli je dostatecne dlouha tyc, tak aby udelal ochraany prostor pro antenu se bez nejakeho obrazku neda rict. Nekde v www.kniska.eu je pekny obrazek, kde je jaka zona a kde a jak by mely byt osazeny svodice.

Pri uderu do vaseho gromosvodu, ktery je spojen s plechovou strechou, mate potencial blesku na cele strese. A je jedno jestli je hromosvod funkcni nebo nefunkcni. Z toho plynou pozadavky na provedeni instalacepod strechou.
Osobne na plechovy strechy doporucuju pouziti izolovaneho hromosvodu pomoci vodicu HVI. hodte do goglu hromosvod na plechove strese nebo neco takoveho. Pred casem jsme na tohle tema s Honzou Hajkem udelali clanek. I tu na diskuzich je nekde ke stazeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 16.02.2016, 19:47 »

Ale stejne se tazatel nevyhne tomu osadit na Coax svodic blesko proudu a prepeti. Respetive bude muset provest ochranu ve smyslu 62305.

To určitě, dnes už jsou celkem snadno k sehnání.

Osobne na plechovy strechy doporucuju pouziti izolovaneho hromosvodu pomoci vodicu HVI. hodte do goglu hromosvod na plechove strese nebo neco takoveho. Pred casem jsme na tohle tema s Honzou Hajkem udelali clanek. I tu na diskuzich je nekde ke stazeni.

Když se kouknu na video zachycující úder blesku, tak nějak pochybuji, že bude vodič HVI moc platný, potenciál se na střechu pravděpodobně stejně dostane. Jsou nějaké praktické zkušenosti, které by potvrzovali funkčnost HVI na plechové střeše?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 16.02.2016, 21:18 »

Tak to nevim. Ale rekl byh ze panove z Dehnu by nyvypustili do sveta nebo nic co neni otestovany.

Kdyz jsem byl u Dehnu na nejakem seminari, tak jsme byli pozvani i na exkurzi do fabriky. Mimo jine na vn zkusebnu. Maji tam dokonce dve - proudovou a napetovou.
 Na proudoeve zkusebne nam byla ukazana simulace pruchodu bleskoveho proudu normalnim AlMgSi odicem a vodicem HVI, simulace dostatecne vzdalenosti  20cm. Pri pruchodu bleskoproudu 200kA pres hlinikovy drat doslo k preskoku na vedle namontovanou instalaci. Pri pruchodu HVIckem k tomu preskoku nedoslo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 16.02.2016, 21:35 »

Vodiči HVI věřím, otázkou je jen jeho životnost, hromosvod se dělá na celkem dlouhou dobu. Nevěřím blesku, že udeří pouze do jímače a do plechové střechy nepůjde nic, střecha je pro blesk příliš velký terč oproti jímači. Teorii věřím vždy pouze do doby, kdy kouknu na nějaký náhodně natočený blesk, pak už nějak nevěřím spočítaným vzdálenostem.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.