Autor Téma: Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?  (Přečteno 8090 krát)
Filippo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.01.2016, 13:21 »



Řeším nouzové osvětlení na prodejně.
Chci se zeptat jestli musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna? (šatna, wc, sprcha)
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.01.2016, 20:11 »

Odpověď by jste měl nalézt v PBŘ, které by mělo definovat v kterých prostorách má být nouzové osvětlení  (a které) provedeno...
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.01.2016, 20:15 »

zkuste najít odpověď zde:

http://www.....cz/2015/02/provazanost-nouzoveho-umeleho-osvetleni.html
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Arnošt Göbel
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2016, 10:08 »

K dotazu připomenu existenci zákona č.262/2006Sb. Zákoník práce, §102 odst. (1) a (2) které ve zkratce říkají, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a podmínky pro vhodnou organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům, kdy prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů,  která mají za cíl rizikům předcházet, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení a v §349 odst. (1) pak definuje, že právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti jsou i technické normy. I proto je v ČSN EN 50172 v kapitole 1 Rozsah platnosti uvedeno, že se norma stanovuje požadavky na osvětlení únikových cest a bezpečnostních značek  a vztahuje se také na zajištění nouzového osvětlení na všech pracovištích a prostorech přístupných veřejnosti. Stejně jako se hned v úvodu ČSN EN1838 píše ,  že „Norma stanovuje požadavky na osvětlovací soustavy nouzového osvětlení instalované v budovách nebo v místech, kde jsou takové soustavy požadovány, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům.“

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zákonem je požadováno splnění požadavků (nejen) norem ČSN EN 50172 a ČSN EN 1838 v plném rozsahu, tedy co do počtu, umístění, osazení a zapojení nouzových svítidel. Je obecně rozšířeným omylem, že tam, kde PBŘ nouzové osvětlení pouze doporučuje nebo tam, kde jej nepožaduje nouzové osvětlení nemusí být,  neboť existuji i jiné předpisy, které jej naopak vyžadují. Místa, kde je nouzové osvětlení vyžadováno se moc neliší od normy ČSN 36 0450 platné již od roku 1986 (dnes již dlouho neplatná) a má být provedeno dle ČSN EN 1838 bod. 4.1. (všimněte si prosím, že norma nerozlišuje mezi únikovou cestou chráněnou, částečně chráněnou nebo nechráněnou, ale požaduje osvětlení pro jakoukoliv únikovou cestu, jakoukoliv bezpečnostní značku vyžadující vnější osvětlení, každé dveře pro nouzový východ, každé schodiště či jinou změnu výškové úrovně, každou změnu směru, křížení chodeb, prostory vně a v blízkosti každého konečného východu, v blízkosti každého hasicího prostředku a požárního hlásiče a nejen zde, ale dle zákoníku práce i všude tam, kde hrozí zaměstnanci nebezpečí vyvolané poruchou v okruhu osvětlení - to je ta prevence – tedy to chápu pro prostory jako je rozvodna, kotelna, kompresorovna, ale i sprchy – uklouznutí, schodiště, ačkoliv není na únikové cestě atp.

Nová norma pak doplňuje místa a cesty pro zdravotně postižené a navyšuje požadavky i na osvětlení 5lx ústředny EPS, OPPO, lékárničky nebo jiného místa první pomoci).

Inspirací pro tyto znalosti, doplněné o vlastní poznatky, mi byl původní příspěvek na blogu p. Hlavatého viz. http://www.....cz/2014/04/znouze-podruhe.html
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A, projektant MaR a elektro
www.mardesign. cz
Arnošt Göbel
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2016, 10:09 »

To jestli musí být nouzové osvětlení v každé místnosti přístupné zaměstnancům mi z normy či jiného právního předpisu přímo nevyplývá, byť se defacto jedná o převážnou většinu místností, nelze to paušalizovat. Z mého pohledu se jedná o ty prostory, v nichž existuje zvýšená míra rizika úrazu (jakéhokoliv druhu). To dokladuje také :

Nařízení vlády č.. 361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, § 45, odst. (11) Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle příslušné české technické normy upravující nouzové osvětlení.

Rozhodným faktorem pro instalaci/projekci nouzového osvětlení je tedy již samotná existence zvýšené míry možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví - nejen v prostorech pro zaměstnance, ale také v prostorech do kterých má přístup veřejnost.

Jinak se bude  pohlížet na kancelář 15m2 do které veřejnost přístup nemá a jinak na tutéž místnost, kam veřejnost běžně vstupuje. Zabývat se otázkou toho zda a který prostor je veřejnosti přístupný, resp. zda existují účinné prostředky omezující vstup veřejnosti tak, aby prostor, který původně veřejnosti přístupný být neměl se přístupným stal (protože návštěvník nevěděl, že do tohoto prostoru nesmí - obvyklá cedulka "vstup povolen pouze zaměstnancům") již přesahuje rámec elektro diskuze.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A, projektant MaR a elektro
www.mardesign. cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 K čemu slouží svorky nouzového svítidla označené TELE?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Kdo může provádět revizi nouzového osvětlení?
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 LIVE EATON: Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?
 Nouzové osvětlení, autonomní svítidla EATON

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.