| | |-+  Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?  (Přečteno 23605 krát)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 02.01.2016, 21:39 »

Musíte poslat "žádost o trvalé připojení",  kde zaškrtnete zvýšení hodnoty hl. jističe, případně změnu charakteru odběru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 02.01.2016, 21:43 »

Revie na pripojeni ER cca 1100Kc + DPH, plus naklady na dopravu 8Kc/km. Pisnete SZ, a muzeme se domluvit. Brno a okoli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
honza Sikmo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 02.01.2016, 23:48 »

Dekuji, ale bohuzel nejsem z Brna a okoli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 03.01.2016, 12:53 »

Jojo do doby než mu někde upadne 0 a budu mít místo televize ohňostroj... Osobně bych postupoval stejně, v momentě, kdy se doměřím něčeho co je teoreticky moc nebo některá hodnota jde někam za roh ozvu se...

Opět klasická snůžka fabulací a demagogie.
Když už používáte příklad předřečníka Šohajdy, tak alespoň čtětě pozorně. Byla řeč o zvýšené impendanci na fázovém vodiči, což i při jeho přerušení žádný "ohňostroj" s televizí neudělá.

PS: Jen mě zaráží vás všech taková upřímná snaha o nápravu stavu, který zpravuje jiný subjekt a do kterého vám je prdlajs. Oproti tomu, když je řeč o "udávání" aktiváku, tak jste všichni zaražení jak vidle v hnoji.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 03.01.2016, 13:06 »

PS: Jen mě zaráží vás všech taková upřímná snaha o nápravu stavu, který zpravuje jiný subjekt a do kterého vám je prdlajs. Oproti tomu, když je řeč o "udávání" aktiváku, tak jste všichni zaražení jak vidle v hnoji.  Škleb

Ono to bude tím, že když někde něco měřím, tak je to pro mého zákazníka. A komu bude zákazník volat, když bude mít problém s elektrikou? Mě. Nebude volat na Eon, nebo někam jinam. Bude volat mě. A já jsem o poteciálním problému mohl vědět. Čímž netvrdím, že lezu Eonu do rozpojovaček a hledám, kde je co špatně. Ale jen a pouze v té skříně, kde něco připojuju.

A že jsou mě aktiváky volný? No protože je moji/naši zákazníci nemontují. Až ho bude chtít můj zákazník namontovat, tak mu řeknu vše co je na tom špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 03.01.2016, 13:18 »

Musíte poslat "žádost o trvalé připojení",  kde zaškrtnete zvýšení hodnoty hl. jističe, případně změnu charakteru odběru.

Tímto bych prostě začal. Distributor odpoví jestli je navýšení v daném místě možné a případně za jakých technických podmínek.

 vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 04.01.2016, 08:03 »

Opět klasická snůžka fabulací a demagogie.
Musíte porád někoho stírat?
Myslím že solidní revizák se podívá i směrem ke zdroji a nehraje mrtvého brouka.
Zde bych se optal asi p.Kastnera a Kurky, co udělá zvýšená impedance jednoho fázového vodiče s motorem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
honza Sikmo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 05.01.2016, 18:07 »



znáte někdo elektroměr Siemens TD-3511? Chtěl bych si ho připojit jako informativní měřidlo. Je to digitální dvoutarifní elektroměr, ale nevím jestli je k němu nutné zvlášť připojovat HDO?
Timhle si fakt nejsem jistý, vždycky jsem připojoval jen jednotarifní elektroměry. Je možné, že dokáže sám detekovat jestli běží vysoký nebo nízký tarif?
Ještě řeknu, že elektroměr mám z německa, tam se tyhle typy normálně používají.

Ještě přidávám foto přímo z elektroměru. Takže fáze L1,L2,L3 jsou jasné . Na svorku N připojím PEN vodič ,  kdyz jsem v TN-C soustavě? Svorky 8 a 11 jsou co? Elektroměr má i počítaní impulsů, to jsou teda ty 8 a 11?

EDIT: tak jsem ho připojil, normálně běží ale zdá se že měří jen v jednom tarifu.Svorky 8 a 11 zatím nezapojeny.Je tam menu, ještě se v něm moc nevyznam. Zobrazuje i frekvenci, proud a napetí na každé fázi, pak nějaký fázový posuv atd...

Díky


* elektromer.JPG (911.59 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 254 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 05.01.2016, 18:25 »

Viz PDF

* AMIS.pdf (1362.12 KB - staženo 1435 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
honza Sikmo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 05.01.2016, 19:23 »

no moc chytrej z toho nejsem  Úsměv Stejne si nejsem jisty ktera z tech hodnot co se zobrazuje je vysoky tarif celkem a ktera nizky. Podle me to neprepina..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 05.01.2016, 19:56 »

1.8.1 VT +P
1.8.2 NT +P
2.8.1 VT -P
2.8.2 NT -P
Pokud není nějak zakázkově modifikován.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
honza Sikmo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 05.01.2016, 21:20 »

No prave tyhle mody co pisete tam vubec nemuzu najit...

nasel jsem 1.8.6 kde mam teda nejakou hodnotu v kWh, ktera narusta pri spotrebe.
pak 2.8.6 ale ta je porad nulova i presto, ze uz mi chvilku bezel i nizky tarif

pak jsou tam jeste 1.7.0 a 2.7.0 taktez v kWh...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 05.01.2016, 22:50 »

Má 6 počítadel, x.8.1 - 6 pro +P i -P
1.7.0 aktuální P+
2.7.0 aktuální P-
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
honza Sikmo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 06.01.2016, 09:27 »

aha, ale ty nejdou vsechny zobrazit, ze ne? Kazdopadne uz mam cele to menu skouknute a 1.8.6 a 2.8.6 budou tedy cinne prikony v NT a VT. Kazdopadne me se nacita jenom 1.8.6, coz je VT a 2.8.6 je porad nula. Musi se teda to HDO pripojit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 06.01.2016, 09:58 »

Poslední rada zdarma, elektroměr Amis TD 3511 je čtyřkvadrantní, to vám osvětlí ono -P a +P. Více číselníků je kvůli možnosti různých tarifů. Kam by jste to HDO připojil, vždyť máte schéma. Pokud si chcete hrát a můžete pracovat na VTZ,  pořiďte si za pár stovek "hodiny s kotoučkem" a dvojsazbou a máte to jednodušší a levnější, nebo si pořiďte komunikační optočlen a hrajte si s tímto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
honza Sikmo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 06.01.2016, 13:15 »

Jo prave proto bych si rad tenhle nechal, je ctyrkvadrantni a meri vsechny dulezite veliciny. Rad bych to pozdeji spojil s mojim systemem a napsal si k tomu vlastni program, abych mohl vse co potrebuji kontrolovat nadalku pres internet.
Kazdopadne jeste jedna otazka, kde koupim ten komunikacni optoclen?,  na internetu jsem nejak nic nenasel...
Jo a jinak vseobecne diky za konstruktivni odpovedi, ktere se tykaji jen toho na co jsem se ptal a niceho kolem, jak tu maji nekteri vezvyku  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 06.01.2016, 13:25 »

O smysluplnosti čtyřkvadrantu v domácnosti lze s úspěchem pochybovati, ale kdo chce kam... Poptejte třeba u ZPA sondu S 10 IR
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
honza Sikmo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 06.01.2016, 13:50 »

tak dobre pravda je ze mate vpodstate pravdu, merit nejakou jalovou slozku zdrejme moc potrebovat nebubudu atd.....Ale uz ho tady mam, tak zase nadruhou stranu, proc utracet penize za koupi jineho, kdyz tenhle jsem dostal zadarmo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 24 dotazů.