Autor Téma: Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?  (Přečteno 17420 krát)
Slávek26
« kdy: 25.12.2015, 18:56 »



V prosinci u známého doma došlo k poruše na elektroinstala ci, kdy v elektroměrovém rozvaděči došlo k uvolnění PEN vodiče v zaplombované části u elektroměru. Stará bílá keramická svorkovnice a po tomto došlo k odpálení řídící jednotky na elektrokotli za 9000Kč.

Chci se zeptat zda tuto část vedení vlastní uživatel nebo místní distributor společnost EON, která nám tvrdí, že to už není jejich, ale uživatele. A náhradu škody si má uživatel uhradit ze svého. Elektroinstala ce je ještě stará v hliníku. A na pojišťovně mu navíc prý řekli, že se jedná o přepětí a na toto se pojistka domu nevztahuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.12.2015, 21:53 »

A na pojišťovně mu navíc prý řekli, že se jedná o přepětí a na toto se pojistka domu nevztahuje.


A na základě čehomu to řekli?
Přerušený PEN a přepětí? Jakou tomu dávají souvislost? Myslím, především tu, že by se z toho vyvlékli! :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.12.2015, 22:13 »

Přerušením PEN u vícefázové přípojky vznikne přepětí- 400V v obvodech 230V.
Majetek odběratele začíná na pojistkových spodcích v HDS, tudíž svorkovnice v ER je jeho a nese za ni odpovědnost- ačkoliv je zaplombovaná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.12.2015, 22:32 »

Dosti podobná věc se stala známému. Uvolněný PEN - odpálená pračka, ventilátor v koupelně, nějaký světla, fáze na kolíku, napětí cestovalo všemi směry...

Pračka naštěstí šla opravit (odešel zdroj),  elektrika se předělala "do mědi" a je klid... Vše samozřejmě ze svého.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.12.2015, 22:49 »

Přerušením PEN u vícefázové přípojky vznikne přepětí-
Asi bych dodržoval terminologii.
Přepětí není nadpětí.
Často se to zaměňuje a zlehčuje, což je náš národní sport.
Přičemž pojišťovny nekryjí přepětí (pulsní, či atmosférické),  pokud to není ve smlouvě uvedeno. Nadpětí a podpětí má často svého viníka.

Toliko ze slov jednoho pojišťováka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.12.2015, 22:59 »

Přepětí není nadpětí.
Kde je to definováno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 25.12.2015, 23:33 »

Kde je to definováno?
Ve smlouvách s pojišťovnami je vyjmuto z plnění to, co bylo poškozeno pulsním nebo atmosférickým přepětím. Přičemž nejmenovaný pojišťovák (evidentně znalý problematiky) podotkl, že hodně lidí neví, že nadpětí není přepětí. A podivoval se, že to neví ani někteří elektrikáři.

Mne se neptej kde je to definováno. Nejsem normožrout, mám jinou práci. Pouze konstatuji, to co se k tomuto tématu často opakuje.

A k tomu dodává více lidí, že pokud takto postižený uživatel nenajde elektrikáře, který by ho obhájil, má se obrátit na Unii soudních znalců ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 25.12.2015, 23:43 »

Já v žádné ČSN rozdíl mezi nadpětím a přepětím neviděl (ani slovo nadpětí),  proto se ptám.
Pokud je to někde uvedeno v pojistné smlouvě, pak by to asi bylo platné, ale pojistné smlouvy neznám.
Minulý týden jsem řešil upadlý PEN v JOPce v paneláku včetně posudku na vzniklé škody a po návštěvě pojišťováka prý nebude problém s plněním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.12.2015, 00:05 »

Já v žádné ČSN rozdíl mezi nadpětím a přepětím neviděl (ani slovo nadpětí),  proto se ptám.
Pokud je to někde uvedeno v pojistné smlouvě, pak by to asi bylo platné, ale pojistné smlouvy neznám.
Minulý týden jsem řešil upadlý PEN v JOPce v paneláku včetně posudku na vzniklé škody a po návštěvě pojišťováka prý nebude problém s plněním.
Ten pojišťovák také říkal, že upadlý PEN je jasné plnění. Jen se prý často dožadují plnění za přepětí, když to je ve smlouvě vyloučeno. A ve skutečnosti jde prý o nadpětí způsobené nedbalostí ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #9 kdy: 26.12.2015, 07:32 »

Tak z fyzikálního hlediska je přepětí v podstatě napětí přesahující nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu.

A dle ČSN IEC 60050-151 je článku 151-15-27 definováno přepětí takto:
- napětí, jehož hodnota je vyšší než stanovená mezní hodnota

Takže i upálený PEN dle výše uvedeného může způsobit přepětí. To že pojišťovny považují za přepětí jen přepětí pulzní, což se dělí na přepětí atmosférické a spínací a je definováno jako krátkodobé přepětí trvající řádově nanosekundy až milisekundy, je už věc jiná.

Asi záleží jak jsou sepsány podmínky té které konkrétní pojišťovny. A když nebude chtít plnit, tak se začne hrát oblíbená hra se slovíčky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 26.12.2015, 09:47 »

Citace
Ten pojišťovák také říkal, že upadlý PEN je jasné plnění.

To má pravdu, ale tady se EON řídí tím, kde se upálí !
Pokud je za HDS, je to majitele problém, má si dělat pravidelné revize !
Pokud je to na sloupě, před RD (taky jsem to řešil) tak vše platí ze své pojistky a ze svých rezerv EON (mají tam na kontě stovky milonů).... Mrknutí   tanecek
A také, vše zaplatili do koruny, těch TV a SAT, kotle a pod. byla cena dost vysoká . podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
IM
« Odpověď #11 kdy: 26.12.2015, 14:51 »

Já v žádné ČSN rozdíl mezi nadpětím a přepětím neviděl (ani slovo nadpětí),  proto se ptám.
Pokud se bude rozlišovat přepětí od impulzního přepětí, pak se nemusí používat termín nadpětí. Asi by nebylo vhodné označovat stejným termínem hodnoty, vyskytující se např. na 130%Un a 1000%Un a časově trvale oproti mikrosekundám.
Další rozpor je v tom, že na  200%Un nebude žádná přepěťová ochrana reagovat.
Tak jaké přepětí?
Asi není možné, aby tento drobný rozdíl interpretovala mezinárodní norma v cizím jazyku. Kdo pracoval v oboru ví ,  o co jde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.12.2015, 15:05 »

Pokud vím, tak se rozlišuje přepětí dočasné - tj. impuls, se kterým si svodič poradí a přepětí trvalé, někdy zvané též lidově nadpětím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #13 kdy: 26.12.2015, 16:32 »

Pokud se bude rozlišovat přepětí od impulzního přepětí, pak se nemusí používat termín nadpětí. Asi by nebylo vhodné označovat stejným termínem hodnoty, vyskytující se např. na 130%Un a 1000%Un a časově trvale oproti mikrosekundám.
Další rozpor je v tom, že na  200%Un nebude žádná přepěťová ochrana reagovat.
Tak jaké přepětí?
Asi není možné, aby tento drobný rozdíl interpretovala mezinárodní norma v cizím jazyku. Kdo pracoval v oboru ví ,  o co jde.
Přesně tak! Vidím to stejně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 26.12.2015, 16:45 »

Pokud se bude rozlišovat přepětí od impulzního přepětí, pak se nemusí používat termín nadpětí. Asi by nebylo vhodné označovat stejným termínem hodnoty, vyskytující se např. na 130%Un a 1000%Un a časově trvale oproti mikrosekundám.
Další rozpor je v tom, že na  200%Un nebude žádná přepěťová ochrana reagovat.
Tak jaké přepětí?
Asi není možné, aby tento drobný rozdíl interpretovala mezinárodní norma v cizím jazyku. Kdo pracoval v oboru ví ,  o co jde.
Takže podle vás pojišťovna neplní při přepětí, ale plní při nadpětí, a co je nadpětí určí ten, kdo pracoval v oboru?
Dosud jsem žil v omylu, že (zejména v) technických oborech je odborná technologie přesně definována a lidové výrazy (fíčko, antoníček apod. ) nejsou přesně to, čím by se dalo operovat např. v soudním sporu.
Opět vím něco nového, díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #15 kdy: 26.12.2015, 17:13 »


Většina techniků vidí svět jako stav jedna nebo nula a nic mezitím nepřipouští. Stále se tu volá po přesných definicích, ale jak vidíme jak se snažíme, možné to není. Právník tu stejnou problematiku vnímá zcela odlišnou optikou.

Asi tu nebudeme řešit jak dalece je relevantní třeba "podpěťová a nadpěťová spoušť". Pokud jsem v úvodu zmínil terminologii, tak pro odlišení stavu který v instalaci nastal. Nešlo o přepětí které by řešila přepěťová ochrana. A také jsem uvedl, že pokud tomu někdo nerozumí soudní znalci doporučují se obrátit na Unii soudních znalců, kteří to zájemcům objasní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*
Offline Offline



Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #16 kdy: 27.12.2015, 06:19 »

Ohledně přepětí - pokud si probereme normy a definice, zjistíme, že jsou
- přepětí hladinové, tedy trvající více než cca 1 minutu
- přepětí pulzní, které trvá mezi 3 sekundami a minutou
- přepětí impulzní s pomalým průběhem - tedy cca 100 ms až 1 s
- přepětí impulzní s rychlým průběhem, tedy s náběhem od 1 mikrosekundy, a příslušným doběhem
- přepětí s velmi rychlým průběhem, například ve vn na kontaktech plynem plněných zařízení...

Které měli pánové na mysli?
Jinak - pojišťovny se brání krýt škodu, kde klient nesplnil požadavky ČSN EN 62305. To ale případ upadlého nuláku není.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #17 kdy: 27.12.2015, 12:17 »

Takže podle vás pojišťovna neplní při přepětí, ale plní při nadpětí, a co je nadpětí určí ten, kdo pracoval v oboru?
Nevím, co dělá pojišťovna a ani jsem v tomto smyslu žádný názor neprezentoval.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.