| | |-+  Jak v zaplombovaném krytu jističe odstranit vlhkost?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak v zaplombovaném krytu jističe odstranit vlhkost?  (Přečteno 13646 krát)
Václavek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.12.2015, 17:32 »

Je v krytu nad hlavním jističem, v plombované části.


* Vlhkost.jpg (296.08 KB, 1127x845 - prohlédnuto 1175 krát.)
Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.12.2015, 23:34 »

Na obrázku to vypadá, že vlhkost uvnitř krytu může způsobovat neutěsněný přívod kabelu od HDS.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.12.2015, 23:52 »

Na obrázku to vypadá, že vlhkost uvnitř krytu může způsobovat neutěsněný přívod kabelu od HDS.
A kam a co by jste chtel utesnovat? Tohle je rozvadec ER212 od DCK Holoubkov, myslim tedy. Predpokladam, ze je to nekde venku.
Myslim ze nez to lepe utesnit, tak by bylo lepsi to nejak lepe vetrat.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.12.2015, 07:04 »

A kam a co by jste chtel utesnovat?
Utěsnit průchod ve zdivu pro přívodní kabel (ve spodní části obrázku). Tazatel popisuje vlhkost pod krytem, nikoliv v ostatních částech rozvaděče.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.12.2015, 07:36 »

Já myslím, že se jedná o pilíř, který nebyl (v rozporu s pokyny výrobce) dostatečně vyplněn suchým pískem.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 21.12.2015, 07:47 »

Já myslím, že se jedná o pilíř, který nebyl (v rozporu s pokyny výrobce) dostatečně vyplněn suchým pískem.


Ano...Na fotce není vidět spodní část.Jak to vypadá pod elměr.rozv.
Přívod je dost silnými vodiči...Není pod ním HDS?
Asi už delší čas vhlhko,podle plombovacích šroubů, jsou vždy min.pozinkován y.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.12.2015, 08:57 »

Návrat ve spodní i horní části. To by mělo stačit pro odvětrání
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.12.2015, 09:18 »

Najlepsie tesnenie je vetranie - par dierok malym vrtakom, zboku / spredu hore.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Václavek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.12.2015, 09:42 »

Ano, je to venku, asi 10 metrů od trafa. Více je v sekci "A" pod titulkem "Co způsobuje vybavení hlavního jističe?" Bohužel ten příspěvek neprošel přes pravidla... Až tam pojedu vyfotím to i z povzdálí. Ta vlhkost je skutečně JENOM pod krytem hl. vypínače. A ten padá, padá a zraje....
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.12.2015, 11:08 »

Tohle je chyba montáže, přesně jak píše p. Hruda. "Packu" pilíře je třeba pořádně zapískovat.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 21.12.2015, 12:32 »

... Ta vlhkost je skutečně JENOM pod krytem hl. vypínače... a zraje...
Podle orezlých plombovacích šroubů je slušná vlhkost i zvenčí - jenomže tam to občas i uschne, kdežto pod krytem ne. Myslím, že to už dozrálo, a to ke kompletní předělávce.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.12.2015, 13:48 »

Pilíře které nemají plechovou střech tak to v nich vypadá nějak podobně.
Zaznamenáno

Sláva
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 21.12.2015, 15:22 »

Ono by to mohlo být i dobře zapískováno. Často tyto problémy s kondenzací způsobují neutěsněné  cháráničky, končící nad zapískováním.
Zaznamenáno
Václavek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.12.2015, 16:46 »

Podle orezlých plombovacích šroubů je slušná vlhkost i zvenčí - jenomže tam to občas i uschne, kdežto pod krytem ne. Myslím, že to už dozrálo, a to ke kompletní předělávce.
Ale ono to není ani 2 (slovy:dva) roky staré. A ten padající jistič, cca 2x měsíčně, asi také v tom vlhku pomalu ale jistě odchází. Žeby majitel, zde soukromá osoba, špatně přebral a ZKONTROLOVAL práci dodavatelské firmy?? Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.12.2015, 17:04 »

A proč to nereklamuje? Znám dost případů, kdy nějaký patlal zprzní pilíř a někdy vedle elektroměru rostou i kopřivy. No a pokud si to zákazníci nechají líbit, stav se nezlepší zle
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.12.2015, 18:24 »

Jak já, jako dodavatel přípojky (tedy pilíře včetně prací),  zamezím tomu aby, okolo  boudy zapíchnuté v zemi, rostly za dva, tři roky kopřivy? To mě hlava nebere...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.12.2015, 19:25 »

Nepíšu taky vedle elektroměrovéh o pilíře, ale vedle elektroměru.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.12.2015, 20:11 »

Aha, tak to jsem se přehlíd.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč používat zářivky s ochrannými kryty?
 Kde sehnat náhradní sklo do socialistického svítidla ?
 Kde sehnat kryty na staré 3f jističe ITM?
 Mohou být kryty svorkovnic stoupacího vedení z průhledného plexi?
 Kde se lze setkat s ochranou neživých částí krytem či zábranou?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Kde pořídit krabičku kombinace zásuvky a vidlice pro vlastní vestavbu?
 Lze ochranný kryt stroje použit k funkci start?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Bude elektrický spotřebič po opravě truhlářem vyhovující?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
 Je chybějící vnitřní kryt rozvaděče v panelovém domě velmi závažná závada?
 Musí být na zářivkách v hledišti v divadle kryt?
 Co vám říká pojem úplný kryt?
 Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
 Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč?
 S jakou normou je v rozporu chybějící kryt ventilátoru chlazení elektromotoru?
 Neznáte někdo označení tohoto krytu spouštěče dřevoobráběcího stroje?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Používáte kryty nad podhledová svítídla?
 Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak při revizi pohlížet na otvor v rozváděči?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Jak řešit elektroinstalaci v zavlhlém sklepě rodinného domu?
 Jaké má být krytí na svítidlo pod kuchyňskou linku, které má navíc zásuvky?
 Jaký stupeň krytí pro venkovní prostředí?
 Jaký materiál použít v rozvaděči pro krytí elektronického modulu?
 Znáte krytí IP85?
 Jak vyřešit krytí do kotelny?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Je na závadu montáž přístroj. krabice na vodivý podklad ocelovými šrouby?
 Čím utěsnit svorkovnici motoru pokud se do ní dostává voda?
 Čím zakrýt vstup CYKY kabelu do pružinových svorek termostatu?
 Jaké krytí splňuje plošina vozíčkáře pro venkovní použití?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 24 dotazů.